Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    На котел слабоват кабель и почему 4х4? Надо 5х6кв.мм.
     
    Последнее редактирование: 01.10.21
  2. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Я тут недавно наткнулся на схемку, где чел добился селективности при срабатывании тепловых расцепителей и без применения селективных автоматов. Зуб даю, не догадаетесь каким образом).
    Готовы?
    Он просто после 25А вводного установил 20А в доме)
    А что? Свежее решение)
     
  3. инк16
    Регистрация:
    30.12.16
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    301

    инк16

    Живу здесь

    инк16

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.16
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Сходня
    Согласен. Исправлю
     
  4. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    И насчет использования 4-полюсного УЗО для однофазных потребителей. Вероятность события, когда на трех разных однофазных потребителях одновременно произойдут близкие по величине утечки, стремится к нулю. Поэтому, никакого "криминала" в использовании 4-полюсного УЗО для защиты однофазных потребителей не вижу, ну кроме отключения всех потребителей под УЗО в случае утечки на одной из линий. Но это другая тема про отказоустойчивость схемы. И про персональную дифзащиту ответственных линий.
     
  5. инк16
    Регистрация:
    30.12.16
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    301

    инк16

    Живу здесь

    инк16

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.16
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Сходня
    У меня есть сомнения по правильности подключения "ноля" на 3х фазное УЗО защищающее варочную поверхность и духовой шкаф. "Ноль" на это УЗО должен приходить напрямую с верхнего кросс модуля
     
  6. инк16
    Регистрация:
    30.12.16
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    301

    инк16

    Живу здесь

    инк16

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.16
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Сходня
    И вопрос в догонку. В основном на сборках 3х фазных шкафов используют УЗМ-50Ц на каждую фазу своё, почему не допустим VP-3F40A?
     
  7. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Я, например, использую УЗМ-50Ц, в том числе в трехфазных щитах, как провереные временем. Ну и по реле на фазу - более отказоустойчивая схема.
    При этом нужно понимать, что если у вас есть трехфазные индуктивные нагрузки, например, трехфазные электродвигатели, то нужно использовать трехфазные реле напряжения и в режиме трехфазной нагрузки (когда обесточиваются все три фазы при проблемах на одной). Такие реле сегодня есть у Новатека, у DS Electronics (RBUZ D6-63), у Digitop.
    Если же из трехфазных потребителей у вас электрокотел, то для него не нужно трехфазное реле напряжения, вполне подойдет УЗМ на каждой фазе
     
  8. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Так он у вас и приходит с верхнего кросса на нижний, а с него на 4-полюсное УЗО. А в схеме у вас ноль на варочную потерялся)
     
  9. Nitrat84
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    169

    Nitrat84

    Живу здесь

    Nitrat84

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Ярославль
    Добрый день. В щит приходит СИП с объединённым pen насколько я понимаю (4 проводника), в щите нейтраль заземлена на штырь у столба, вводной автомат 3п на 32а, счетчик и трехполюсное селективное узо, после них промежуточный 3п автомат тоже на 32а и от него в земле до дома идет алюминий 4 на 10, там входит в вводной 16а 3п автомат. соответственно отдельного проводника pe нет. Можно ли разделить pen внутри вводного щита дома после автомата на 16а? Все кабели уже закопаны, поменять где либо на 5 проводниковый почти нереально. Спасибо
     
  10. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Я вот уже несколько дней пытаюсь сформировать мнение по вопросу, близкому Вашему. У меня напротив PEN поделен в щите на дороге. И оттуда на участок уже приходит 5х10. И на участке уже раздается по строениям пятижильным кабелем.
    Я как раз хочу понять, как правильней было сделать, как у меня или как у Вас (делить в доме).
    В Вашем случае я бы делил до вводного автомата. PEN на шину PE, заземляющий проводник повторного заземления электроустановки дома на шину PE и перемычка с PE-шины на N-шину. И автомат тогда 4р. (на 3фазы+ N).
    Кстати, зачем Вы так занижаете мощность в доме 16А автоматом?
     
  11. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    97

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Тюмень
    Мне при ТУ на 15 КВт, почему то разрешили вводный на 25А.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.504
    Благодарности:
    6.772

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.504
    Благодарности:
    6.772
    Уверены про три полюса?
     
  13. imeetca
    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    94

    imeetca

    Живу здесь

    imeetca

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    94
    потому что 4х10 алюминий
     
  14. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Ну, вообще, автомат защищает кабель, что под ним. Так что этот кабель ни при чем.
     
  15. Nitrat84
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    169

    Nitrat84

    Живу здесь

    Nitrat84

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Ярославль
    Ez9r67440 Вот такое узо 4-полюсное выходит.
    Значит лучше вводной автомат купить 4п 16а и поделить в щитке дома но до автомата? А объясните пожалуйста для понимания почему именно так? Потому что по ПУЭ до первого коммутационного устройства? Так в цепи оно все равно далеко не первое. Спасибо
     