    НЕТ. У Вас НЕТ ПЕНа. ПЕН-проводник, помимо того, что не должен проходить через какой либо коммутационный аппарат, должен быть не менее 10мм2 по меди или 16мм2 по алюмиинию. У Вас алюминий 4×10.
     
  2. imeetca
    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    94

    imeetca

    Живу здесь

    imeetca

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    94
    у вас дом чем отапливается газом? есть станки, или котлы, сауна 380?
     
  3. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    Вы вырвали фразу из контекста (см. мой предыдущий ответ ТС)
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    Может, еще десяток Ваших предыдущих постов почитать в поисках контекста? ;)
    Развели тут дискуссию о "покупке склянки чернил".
     
  5. Polly95
    Регистрация:
    11.10.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    Polly95

    Участник

    Polly95

    Участник

    Регистрация:
    11.10.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте, уже писала в общую тему, чтобы разобраться с заземлением, теперь вот вопрос по схемке электрощита. Сильно тапками не кидайтесь, это просто набросок, чтобы понимала, что электрик делает:aga:

    Автоматы ABB S201 (несколько старых SH201L), на автоматы 6 и 10А кабель 1.5мм2, на 16А 2.5мм2, на 25А 6мм2. Реле напряжения RBUZ 63А, три отдельных.

    Собственно, прошу советов, исправлений, критики, ну и еще вопрос - для каждого УЗО нужна своя шинка нулевая, и соединять их нельзя, правильно я поняла?
     

    Вложения:

  6. Polly95
    Регистрация:
    11.10.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    Polly95

    Участник

    Polly95

    Участник

    Регистрация:
    11.10.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Как-то криво прикрепилось
     

    Вложения:

    • Снимок экрана (4).png
  7. Nitrat84
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    169

    Nitrat84

    Живу здесь

    Nitrat84

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Ярославль
    На три фазы ничего нет. Дом отапливается тремя конвекторами 1,5, 1,5, 0,8, водогрей 2 квт, индукционка около 2 квт, ну пылесос, стиралка. Дом небольшой совсем, времянка метров на 26.
    Есть какой-то рабочий вариант без замены кабеля и потери одной из фаз? Ну пусть по 4 жиле идёт чисто N, и отдельная шина заземления в доме и исключительно на ней висит шина PE например. Это нечто вроде TT получится насколько я понимаю. Ему не помешает УЗО на входе для защиты кабеля? И тогда хватит в вводном щитке дома трехполюсного автомата и трёх узо, по одному на каждую фазу?
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    ТТ. Если позволяют окружающие условия (судя по расстоянию до магистрали, позволяют).
    Наоборот, двойная диффзащита в системе ТТ весьма желательна. Но это УЗО должно быть селективным, 100мА или 300мА.
    АВ на вводе в щитке дома лучше 4П. По одному УЗО на каждую фазу - обязательно. И не зыбывайте про кнопочку "Тест".
    Есть еще пара моментов.
    Первое, При такой длине кабеля потери напряжения составят примерно 0.5В на 1А потребляемого тока. Это не сильно страшно, если у Вас не дохлая магистраль, транс достаточной мощности и находится не за тридевять земель.
    Второе. Как уже говорилось, столь длинный кабель здорово увеличивает сопротивление петли "фаза-ноль". По-хорошему, конечно, для ясности надо бы померить, но, скорее всего, АВ следует использовать типа В.
     
  9. Nitrat84
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    169

    Nitrat84

    Живу здесь

    Nitrat84

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Ярославль
    Трансформатор недалеко. В районе метров 700. Какой именно автомат использовать типа B? Вводной этот у дома 3/4 полюсный? или и тот что в разрыве между узо на ЩУ на 32А тоже 3п? Или все вообще включая вводной на ЩУ который тоже на 32А тоже 3п? УЗО селективное в ЩУ с током отсечки 300 ма. На самом деле 16а 3п для вводного щитка уже куплен, но если вопрос замены его на 4П принципиален, то конечно куплю другой
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    Все.
    4П желателен. 16А для ввода домашнем щите при 32А в ЩУ в любом случае не имеет никакого смысла. Ставьте 4П 32А.
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.502
    Благодарности:
    6.771

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.502
    Благодарности:
    6.771
    Может, оставить в ШУ С32 3Р ?
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    Криминала нет.
    Варочная какой мощности?
    Правильно.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    При 80м алюминия 4×10? Ну-ну...
     
  14. ivanovvs
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202

    ivanovvs

    Электрочайник

    ivanovvs

    Электрочайник

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    486
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Москва
    @Nitrat84, и особенно тот, что защищает Ваш 4х10. Т. е. автомат в уличном щите.
    Потомушта на конце этого 4х10 не факт что будет ток КЗ 320А, от которого гарантированно быстро сработает С32. А для B32 достаточно буде 160А для быстрого отключения. Вот у меня такая ситуация на 50м 6кв.мм меди по расчету. На факте сколько, не замерял.
    В доме можно будет на свет С10 поставить, если хочется сэкономить. 100А на них я думаю всяко наберется ;)
     
  15. Nitrat84
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    169

    Nitrat84

    Живу здесь

    Nitrat84

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Ярославль
    Короче я тормоз, к петле надо добавить ещё метров 80 алюминия 4 на 16
    Вот тут писал, забыл уже сам
    https://www.forumhouse.ru/posts/26764329/

    А вот ответ по которому пытался сделать
    https://www.forumhouse.ru/posts/26764329/
    блин ссылки одинаковые копируются. ответ #366
    а мой пост #361
     