Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я ничего не понимаю, так оно должно быть, если трёхфазный аппарат включён не в отдельную группу, а через три однофазных РН. При отключении одного РН ток в группу под этим РН придёт с других фаз через ТЭНы котла, если ноль в котле отвалился или не использовался изначально. Но на схеме другое. Соответственно, предполагаем, что схема на картинке крепко не соответствует реальности.

    Если горит лампа накаливания - это уже не наводки. Это циничный металлоконтакт.
     
  2. Sanches50
    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    844
    Благодарности:
    781

    Sanches50

    Живу здесь

    Sanches50

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    844
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Московская область
    Всем привет. Ещё вопрос.
    3 фазы, 15квт. На вводе в дом, нужно ставить 3х или 4х полюсный автомат? Обязательно ли обрывать 0? Заземления нет.
    Мне тут один самоучка сказал, что если например в 4х полюсной автомате быстрее отключится 0 чем фаза, то прогорит вся техника. Поэтому он ставит только 3х полюсные.
    И как лучше соединить сип с медью? Проколами или через гильзы делать?
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И в целом он прав. Такая вероятность есть, равно как и вероятность выгорания одного полюса автомата.
    Это плохо. Должно быть.
    Проколы. Для непрофессионала (да и для большинства профессионалов) это надежнее и проще.
     
  4. Sanches50
    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    844
    Благодарности:
    781

    Sanches50

    Живу здесь

    Sanches50

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    844
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Московская область
    Сейчас дом в режиме стройки. Точнее внутренней отделки. Электричество только подключили. 3 месяца ждал. Щит временный, автомат и пара розеток для инструмента. Потом конечно заземление буду делать и полностью проводку. Просто ввод хочу сделать как надо, что бы не покупать потом другой.
     
  5. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118
    Может там тены включены в звезду, тогда там будет это напряжение.
     
  6. maxim_88
    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12

    maxim_88

    Живу здесь

    maxim_88

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12
    Проверил сегодня все, тэны рабочие, сопротивление на всех одинаковое плату тоже всю проверил. Пообщался с человеком кто занимается обслуживанием этих котлов, пришёл к выводу что это нормально... (. Плата управления при попадание одной из фазы распределяет нагрузку на три тэна, т. Е. На отключившийся тэн подаёт напряжение 180В а с другого тэна снимает 180В, т. Напряжение на тэнах 380, 180, 180В. Это напряжение и возвращается назад, точнее его часть 100-130В.
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Это совершенно нормально для вполне стандартного включения "звезда с вывешенным нулём". Котёл исправен, искать в нём нечего.

    Дык. Ищите в проводах Вашего дома путь, по которому оно возвращается. На опубликованной схеме этого пути нет - значит, схема не соответствует реальной разводке.

    Первое очевидное предположение: фазы на котёл берутся с выходов однофазных реле напряжения.
     
  8. maxim_88
    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12

    maxim_88

    Живу здесь

    maxim_88

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12
    Всё верно данная схема отображает как сейчас подключено, я переделал.
    1. Изначально трехфазные нагрузки (УЗО на электрокотел и т. д.) били подключены с реле напряжения. НО при срабатывании одного из РН и если работает котел (работают 3 ТЭНа, каждый ТЭН на фазу) возникали токи на отключившейся фазе после РН порядка 100В-130Ви растекались по фазе на все электроприборы. Котел продолжал работать на 2-х фазах. Переключил УЗО 4П на вводной автомат. Правильно ли сделал? или есть другие варианты? Теперь РН не защищают котёл и варочную поверхность с духовным шкафом...
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Коммутация трёхфазной нагрузки отдельными однофазными выключателями - это всегда не здорово, и ведёт к разным интересным эффектам. Это Вы и получили.

    Да.

    Трёхфазной нагрузке, как правило, защита от перенапряжений не нужна вообще. Перекосы фазного напряжения в бытовых сетях возникают обычно при перегрузке или обрыве нуля, но линейные напряжения при этом не меняются, и у трёхфазного потребителя всё будет относительно хорошо.
    Сгорание духового шкафа при обрыве нуля я тоже слабо представляю; страдают слабонагруженные фазы с маломощной техникой.
     
  10. maxim_88
    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12

    maxim_88

    Живу здесь

    maxim_88

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12
    Спасибо. А по остальным вопросам не подскажите?
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблемы с нулём. Плохой контакт или повышенное сопротивление.
    Сколько метров от дома до трансформаторной подстанции?
     
  12. maxim_88
    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12

    maxim_88

    Живу здесь

    maxim_88

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12
    Метров 200 наверно
     
  13. Mel0man
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    Mel0man

    Живу здесь

    Mel0man

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Красноярск
    Подскажите пож-та, бывают Реле приоритета нагрузки, которые включают неприоритетную нагрузку не по времени, а по нагрузке (минимальной) ? т. е. чтобы выставил ток сработки (отключения) и ток включения.
     
  14. mam2004
    Регистрация:
    01.06.19
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    13

    mam2004

    Живу здесь

    mam2004

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.19
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    13
    Доброго времени суток уважаемые профессионалы, любители и чайники. Отредактировал свою схему под щит, чтобы было более наглядно и понятно при сборке. Щит на 72 модуля, с приличным запасом) Подскажите пожалуйста, все ли нормально по схеме, можно приступать к заказу?) Единственное не могу определиться с РН, подскажите, я здесь завис, 260Т или 263Т? Какое лучше?
     

    Вложения:

    • Схема электро ввод 3Р (рабочая) 4-18.jpg
  15. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Друзья, исходные такие: бронированный кабель (еще не подключен с обоих концов) между уличным щитком ввода (со счетчиком) и будущим щитком в доме. Заземление у уличного щитка - "от государства", то есть "так себе" скорей всего. И есть заземление, которое сделано "для себя", и оно заведено в дом. Вопрос: внешнюю металлическую оплетку подземного кабеля подключить к уличному щитку с непонятным заземлением, или к своему, хорошему, заземлению?
     