Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.524
    Благодарности:
    25.973

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.524
    Благодарности:
    25.973
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Практически без разницы.
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380
    А это как, простите? УЗО поделили на фазные и нефазные ?
    :close:
     
  3. Sodoev1979
    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Sodoev1979

    Участник

    Sodoev1979

    Участник

    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    МО, Клинский район, Елгозино
    Добрый день.
    Просьба помочь со схемой подключения бытовки (свет, чайник 2кВт, плита варочная 1,5-2кВт) Планирую провести одну фазу. МОЭСК осуществил подключение моего участка (15кВт 3 фазы), заземление у столба есть, рядом пока никаких строений, до подстанции 250-300 метров. Фото во вложении. Счетчик миртек 32 (3-и фазы) на опоре. Пластиковый щит, автомат на 25а и шина (заведен PEN вероятно). Собственно вопрос, как осуществить ввод от щитка на опоре до бытовки. Конкретнее интересует какую систему заземления лучше выбрать?
    Почитал форум и не могу понять как меня подключили, завели PEN в счетчик или нет (на что это влияет..). Возможно по фото подключения сможете предложить схему, делить PEN (на землю и ноль) и далее 3 жилы в бытовку (щиток) или провести 2 и далее у бытовки сделать заземление (с.з. TT).
     

    Вложения:

    • 1616136331553.jpg
    • 1616136331563.jpg
    • 1616136575485.jpg
    • 1616136637090.jpg
  4. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006
    Адрес:
    Ноябрьск
    А тут разве может быть выбор? Конечно же использовать существующую TN-S.

    Ракурсы съёмки довольно удачны. :super:
    Щиток - нормальный.
    Автомат - в помойку. Без разговоров, потому что это мусор. Предлагаю заменить его на диффавтомат С25/0,1S (либо аналогичную пару АВ+АВДТ) и дополнить тремя УЗИП II класса.
    Шина - третий сорт. Не пригодный для данного подключения. Ноль пропустить через зажимы АВДТ.
    Тут полноценный рабочий ноль! Повторно заземлять его нельзя ни в коем случае.
    Полноценная земля у вас с обратной стороны щитка в виде стальной полосы. Её необходимо просверлить, зачистить и присоединить к ней болтом медную перемычку. Проводом ПуГВ сечением 6-10 квадрат опрессованную с одной стороны наконечником ТА, а с другой НШВИ. Второй конец в имеющуюся шинку.

    На два с плюсом можно оценить такое подключение. Оно не пригодно для пользования в существующем виде. Однако недостатки легко устранимы.

    После этого счетчика эта жила может выполнять функции только рабочего ноля.

    После указанных выше доработок до бытовки проложите пятижильный кабель сечением шесть квадрат (определяется минимумом для РЕ проводника, а не нагрузкой на фазы). Если бытовка имеет металлический каркас либо обшивку - обязательно соединить с жилой РЕ питающего кабеля и выполнить повторку непосредственно у этой будки (контейнера) забив один трехметровый электрод.

    :hello:
     
  5. Sodoev1979
    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Sodoev1979

    Участник

    Sodoev1979

    Участник

    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    МО, Клинский район, Елгозино
    Спасибо!
    я правильно понял, именно TN-S(разделение рабочего (N) и защитного (PE) ноля реализовано сразу на подстанции), или все таки TN-C?

    понимаю что мусор (550 руб. подключение), но граница балансовой принадлежности, моя часть на выводе этого AB. ну это не главное, решим. Про АВДТ, такой и хотел.
    Вот тут прошу пояснить. Ставлю вместо автомата (или после если граница б. принадл. будет мешать) АВДТ 25A 4p. И ноль из шинки завожу в него (АВДТ). А на освободившуюся шинку вешаю заземление (как Вы указали). УЗИП возможно. Далее 5 жил (в моем случае все таки 3) я одну фазу в бытовку (деревянную) планирую заводить. ВВГнг ls. 3х6мм. в гофре под землей (от столба до бытовки метров 5 до места ввода 7). Повторное заземление сделаю. В итоге это TT или "Полноценная земля у вас с обратной стороны щитка в виде стальной полосы" PE где-то пересекается с нулем (в счетчике?) ?
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380
    TN-C-S
    Можете поделить на шинке, далее АВДТ
     
  7. Sodoev1979
    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Sodoev1979

    Участник

    Sodoev1979

    Участник

    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    МО, Клинский район, Елгозино
    я про, до разделения, TN-C.
    Вы предлагаете TNCS, но
    Я что-то запутался.
    Из того что мне написал hammerite (благодарю), я понял что PEN засунули в счетчик и разделение (на PE N) далее невозможно.
    Прошу пояснить у Вас разное видение схемы в моем случае или она не противоречит схеме hammerite?
    Никого не хочу обидеть, просто мои познания в электрике (благодаря интернету, будь он..) говорят мне что, схема от hammerite (я понял как TT) и Ваша разные. Или вы об одном и том же?
    :(
     
  8. Sodoev1979
    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Sodoev1979

    Участник

    Sodoev1979

    Участник

    Регистрация:
    16.04.20
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    МО, Клинский район, Елгозино
    на PE и N
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380
    Нет, у прораба не ТТ, и для ТТ у вас слишком маленькое расстояние, только ТНЦС.
    upload_2021-3-19_15-50-54.png Вот на опоре повторное заземление РЕН
    Похоже катанка, не полоса. Зажим плашечный, сверлить не надо:aga:
    Имхо, можно и поделить РЕН на ГЗШ при присоединении повторки.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.524
    Благодарности:
    25.973

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.524
    Благодарности:
    25.973
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А обещали - порожняком пойдём... Вот нахрена ПЕН пропускать через счётчик? Самые умные в этом плане были АВВ со своими семиклеммными трёхфазными счётчиками (не знаю, как сейчас, при их ценах интерес отсутствует).
    Вот же была картинка (шесть толстых и один тонкий:close:):

    РИМ.jpg
     
  11. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006
    Адрес:
    Ноябрьск
    Всё поделено до вас... Прямо на этой опоре.

    Да чего там решать... Выбросить или врагу подарить.

    Именно. Если вам достаточно одной фазы...

    ПНД труба, либо есть специальная двустенная гофра тяжелой серии.

    У вас полноценная TN-C-S. Повторное заземление ноля ВЛИ на опоре вполне себе является PE проводником.

    У нас одинаковая с @Оксана_Рябцева точка зрения на вашу ситуацию.

    Да, вы ближе находитесь и гораздо лучше видно. Из моего Заполярья сложно разглядеть. :aga:

    Да бог с ней теологией/фразеологией...
    Если полностью электроустановку то да TN-C-S.

    Зачем? Там уже всё поделено... ГЗШ как бы в ВРУ должно существовать хотя бы в виде РЕ шины.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.524
    Благодарности:
    25.973

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.524
    Благодарности:
    25.973
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это были façon de parler, TN-C-S, конечно. Разделение в данном случае на опоре столбе.
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380
    Является ли повторное заземление РЕН разделением :faq:
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.592
    Благодарности:
    6.380
    Можно разорится и на АВВБбШ
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.524
    Благодарности:
    25.973

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.524
    Благодарности:
    25.973
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если не заморачиваться Н-схемой, является.