1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. trekson
    Регистрация:
    30.01.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    trekson

    Участник

    trekson

    Участник

    Регистрация:
    30.01.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Я уже немного запутался, еще раз почитаю ответы, матчасть, и перерисую свою схему.

    Учитывая Таблица 1.3.4 ПУЭ, допустимый длительный ток для 4мм2 - 41А. Т. е. если выкинуть генератор из схемы - можно было оставить четверку, поскольку вводный автомат постоянной схемы 32А защитит эту четверку. Но, я так понял, многие ставят с запасом, на всякий "пожарный". Некачественные провода, производители делают тоньше, расстояние до трансформаторной будки и т. д.
    Или для обеспечения селективности перед РН поставить по 25А автомату (ну и чтоб не бегать зимой к фасаду), и заодно защитить эту четверку.

    Но, мешает генератор и буду отталкиваться от него.



    Замеры заземления я не делал, попробую в апреле. А пока оно не проверено, поставлю, на один агрегат. Раз уж УЗО есть.

    да, нарисую в новой схеме 6мм2 провод от генератора, и шинка нулевая сверху РН и групповых УЗО стоит 32А. Надо менять на 63.

    ввод от генератора надо ставить 2P АВ (видимо, обязательно 2P, а не 1P+N?) 32А, или пусть на генераторе защита от перегрузки срабатывает и ничего страшного?
     
  2. trekson
    Регистрация:
    30.01.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    trekson

    Участник

    trekson

    Участник

    Регистрация:
    30.01.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Я прочитал так, что Вы это из-за генератора написали, потому, что мало 41А для такой мощности генератора. а стандартная схема - вроде и нормально 4ка?

    Если все-таки все продумать и 6мм2 проложить?

    Я хочу разнести, например, свет на разные линии, чтобы полностью не погружаться во тьму, если что случиться на какой-то линии.
    И в разное время года приоритетные нагрузки разные - зимой - обогрев, летом - насос, бойлер холодильник... Пока не могу придумать, что посадить на одну фазу.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Засада в том, что работоспособность заземления в розетке очень мало зависит от сопротивления заземляющего устройства во дворе. Нечего тут особо проверять.

    При системе заземления TT и номинале УЗО 30 мА заземление будет нормально работать при сопротивлении заземлителя 1 килоом. Любая забитая железка даст этот результат.

    При системе TN никакой заземлитель не поможет, если нет надёжного соединения PE в розетке с PEN проводником на вводе.
     
  4. trekson
    Регистрация:
    30.01.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    trekson

    Участник

    trekson

    Участник

    Регистрация:
    30.01.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Кидал после группового узо ноль на PE в розетке. узо сработало. PE не соединен на вводе с PEN. PE - провод 10 мм2 на сваи на болты прикручены.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Покупайте качественные, кто ж мешает?
    Никакой селективности Вы не получите. Только мощность сами себе урежете.
    Халява?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  7. trekson
    Регистрация:
    30.01.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    trekson

    Участник

    trekson

    Участник

    Регистрация:
    30.01.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Чтобы не бегать к фасаду дома в случае перегруза какой либо линии выбьет один из этих автоматов раньше, чем 32А, верно. Ну и розетку 5кВт пушки защищу, + сделаю ее отключаемой.
    да и по расчетам потребителей 3 по 5кВт достаточно там.

    Да. Досталось вместе с этим электрохозяйством

    спасибо, читаю.
     
  8. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    64

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, конечно уже обсуждалось, но я не понял, можно запитать, ну то есть подключить вводной кабель к нижним контактам диф. автомата ?
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Можно или нельзя - это определяет производитель дифа.
    Если в инструкции к дифу написано "можно", значит можно.
     
  10. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006
    Адрес:
    Ноябрьск
    Линия одна, трехфазная. И по хорошему если на любой фазе что либо произошло необходимо отключать ввод всех трёх. Во первых неизвестно как будет развиваться аварийная ситуация, во вторых не стоит её усугублять.

    Приоритет всегда одинаков. И это явно не бойлер.
    У меня обычно так:
    №1 циркуляционный насос отопления. Для него обязательно иметь ИБП. Особенно при твердотопливном котле даже непродолжительное отключение может привести к серьёзной аварии.
    №2 связь, охрана, видеонаблюдение. ИБП желателен. Но небольшой перерыв электроснабжения не приведёт к аварии.
    №3 Освещение помещений. Насос скважины. Сидеть в потьмах и без воды затруднительно.
    №4 Розетки. Включая холодильник (он без проблем переживёт отключение часа на четыре или более), комп, телевизор.
    Ну а дальше по возможности уже кухня, горячая вода и прочая ерунда... В принципе, на всякий случай, лучше иметь газовую плитку и простой чайник.
     
  11. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118
    Дрова, буржуйку/печь
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А меня в прошлом году чуть не убило. Хорошо, что начал ревизию РЩ с установки УЗО.
     
  13. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.006
    Адрес:
    Ноябрьск
    Буржуйку в доме ? Угар, копоть, грязь ... Протопить можно только одно помещение.
    ТТ котёл упомянут чуть выше. Лучше бы конечно энергонезависимый газовый котёл и системой отопления с естественной циркуляцией. Но... Очень много "но" возникает.

    У меня ТТ самовар с ТЭНами который уже одно здание пережил.
     
  14. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118
    ТТк + ТА с возможностью ЕЦ, а в ТА ТЭны, + к этому ТТк у меня труба через этаж на крышу и три комнаты обогреваемые трубой.
    Планирую у себя, на следующую зиму :victory:
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977
    Адрес:
    Санкт-Петербург
Статус темы:
Закрыта.