1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6

Котлы Teplodom, производства Бастион

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 2001photo, 04.06.20.

  1. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    397

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Чехов М.О.
    @boroda_ne, скиньте пожалуйста графики с зонта. хотелось бы посмотреть.
     
  2. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сейчас нет под рукой графиков - все котельные чужие.
     
  3. Crand
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    18

    Crand

    Живу здесь

    Crand

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Крым, Симферополь.
    В некоторых инструкциях к котлам Teplodom прочитал о возможности подключения счетчика воды с импульсным выходом для контроля проточки. Мол, если остановится проток из-за закрытия термоголовок (например), котел будет остановлен. Я поставил счетчик для любопытства - наглядно видно скорость потока. Но возможность остановки котла заинтересовала. Хочу реализовать сторонними методами, например поставить счетчик импульсов, и при определенных условиях отключать котел с периодичностью запуска, например через 10 минут. Но интересует именно заводской алгоритм - когда выключался котел, когда и ка опять запускался. Никто не знает алгоритм?
     
  4. Fidel75
    Регистрация:
    18.03.17
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    54

    Fidel75

    Живу здесь

    Fidel75

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.17
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    54
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, по какой шине можно (и можно ли вообще) подключить Теплодом к ZONT или возможно только релейное управление?
     
  5. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    1.662

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    1.662
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Управление возможно через термостат, есть какая-то связь с облаком, тут писали об управление через СМС, но не уверен что через ЗОНТ. Инструкцию прочтите.
     
    Последнее редактирование: 22.04.23
  6. Fidel75
    Регистрация:
    18.03.17
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    54

    Fidel75

    Живу здесь

    Fidel75

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.17
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    54
    ну, в общем, сам спросил, сам ответил. Вот ответ от производителей ZONT (ООО "ТВП Электроникс"): "Добрый день.
    Данных по этим котлам у нас нет. Если в котле есть выход для подключения комнатного термостата, ZONT сможет управлять им дистанционно."
    Посмотрел инструкцию, такой разъём есть.
     
    Последнее редактирование: 24.04.23
  7. MorphemX
    Регистрация:
    18.06.18
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    MorphemX

    Участник

    MorphemX

    Участник

    Регистрация:
    18.06.18
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Пермь
    Fidel75, здравствуйте!
    У меня стоит iTRM Silver 9кВ в связке с ZONT Smart 2.0 уже 3 сезон. Управление у данного котла только релейное, никаких шин у него нет. Просто подключаете термостат на предназначенный для этого разъем, предварительно сняв с него перемычку. В инструкции к котлу описан способ подключения внешнего термостата.
     
  8. MorphemX
    Регистрация:
    18.06.18
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    MorphemX

    Участник

    MorphemX

    Участник

    Регистрация:
    18.06.18
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Пермь
    С насосом несколько не так, как вы описываете. Если у вас в настройках котла выбран режим постоянной работы насоса, то при отключении ТЭНов котел не отключит насос, теплоноситель продолжит циркулировать. Если выбран режим выбега (1,2,3 минуты), то после отключения ТЭНов при достижении требуемой температуры теплоносителя насос будет работать заданное время (1,2 или 3 минуты, после чего отключится). Никакой критичности для котла в этом нет. Я когда уезжаю с дачи, где установлен котел, ставлю выбег 3 минуты, чтобы насос постоянно не работал при отключенном нагреве. Перед тем, как приехать на выходные на дачу зимой, дистанционно, через ZONT, включаю отопление. Котел включается, включается и насос. В моем случае при настройке насоса с выбегом в 3 минуты теплоноситель после отключения ТЭНов не продолжает нагреваться, немного увеличивается в данном случае циклы простоя котла, т. к. в нем теплоноситель остывает медленнее. Когда приезжаю на дачу, включаю постоянный режим работы котла для более стабильной температуры в помещении.
     
  9. MorphemX
    Регистрация:
    18.06.18
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    MorphemX

    Участник

    MorphemX

    Участник

    Регистрация:
    18.06.18
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Пермь
    если у вас нет внешнего термостата, то температура теплоносителя задается в настройках котла через лицевую панель. При достижении установленной температуры котел отключит ТЭНы. Только вот не могу сказать гистерезис, с которым работает котел на своих "мозгах". Себе сразу поставил внешнее управление. В нем выставлял настройки гистерезиса в 1 или 2 градуса.
     
  10. ДенисенкоДС
    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    ДенисенкоДС

    Новичок

    ДенисенкоДС

    Новичок

    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Вечер добрый. Сгорел тэн 6 кв. Можно вместо 6 кв установить тэн на 9 кв, будет ли от работать? 6кв на 70ка м очень мало.
     
  11. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Раньше было можно. На плате переставлялась перемычка для согласования управления.
     
  12. kapinos86
    Регистрация:
    06.10.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    kapinos86

    Новичок

    kapinos86

    Новичок

    Регистрация:
    06.10.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Установил котёл бастион 12 кВт. Работает на 9 кВт с тёплым полом. Вопрос в следующем имею внешний термостат с сухим контактом для котла 3а. Подойдёт он к котлу ? Или надо ставить контактор?
     
  13. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    1.662

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.896
    Благодарности:
    1.662
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Не надо ставить контактор. Термостат не управляет нагрузкой напрямую. Реле, вкл.-выкл. тены уже есть в котле.
     
  14. Yarosh18
    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    5

    Yarosh18

    Живу здесь

    Yarosh18

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    5
    Прочитал тему по котлу и решил что лучше его не покупать. И сразу встал вопрос а что тогда покупать?
    Элвин с электронным управлением или эван? Элвин вроде может с термостатом выносным работать. А вот по эвану вообще непонятно.
     
  15. kapinos86
    Регистрация:
    06.10.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    kapinos86

    Новичок

    kapinos86

    Новичок

    Регистрация:
    06.10.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо. Уже подключил. Работает теперь по комнатному термостату. Реже включаться стал и дом прогревает быстрее.