1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Перекрытия из пустотных железобетонных плит

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.

  1. Olua0
    Регистрация:
    17.09.17
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    21

    Olua0

    Живу здесь

    Olua0

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.17
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    г.Новосибирск
    Здравствуйте, строим дом, подвал из блоков фбс 600, дом 10*12 м, ровно посередине центральная стена, несущая. Купили газоблок силекс, д500, в2,5, толщина 400 мм. Вопрос встал чем перекрыть первый этаж. Можно плитами перекрытия? Армопояс обязателен. Будет второй этаж полумансарда, тоже из газоблок.
     
  2. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    По цене перекрытий из плит посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/posts/23504143/
     
  3. SDLeon
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    SDLeon

    Участник

    SDLeon

    Участник

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Добрый день.

    Нужна консультация по плите перекрытия.

    Летом 2013 года был сложен дом из керамзитобетонных блоков в два этажа, перекрытие плитами ПК между подвалом и первым этажом и между первым и вторым этажом. Между вторым и чердаком - деревянное перекрытие. В июне 2018 были смонтированы теплые полы в монолитной ЦПС. С октября 2018 дом отапливается и сейчас идет полным ходом внутренняя отделка: оштукатурены стены, смонтированы теплые полы по всей площади первого этажа и по большей площади второго этажа. Сегодня при монтаже подвесного потолка на первом этаже была обнаружена волосяная поперечная трещина посередине на плите перекрытия с нижней ее стороны. Точно скачать, когда появилась трещина сложно, но то, что уже более 2-х лет назад, это наверняка, т. к. при оштукатуривании стен на трещину попали капли «обрызга» и они не потрескались, хотя во многих местах плотно прилипли к плите. Трещина идет точно посередине плиты. Плита опирается на армопояс по 10-15 см с каждой стороны. Между данной плитой и другой залит монолитный участок размером 2,6м на 2,2м и толщиной 22 см. Данный монолитный участок опирается на армопояс (залит на него порядка 25 см), на кирпичную колонну (40 см на 40 см), над этой колонной без опоры на нее между плитами заложен швеллер №16. Под стыком монолитного участка и треснувшей плиты расположена перегородка из керамзитоблоков 12см (толщина перегородки примерно 15-16 см). Плита и монолит на данную перегородку не опираются, т. е. перегородка строилась после монтажа перекрытия и до конца не доведена, хотя в некоторых местах подложены пара кирпичей и раствор до самого верха. Сверху на данной плите и соседней с ней в помещении залиты ВТП – пирог такой: 1. выравнивающая стяжка ЦПС – от 0,5см до 2см; 2. ЭППС – 3 см; 3. Стяжка из ЦПС с уложенными в нее МП трубами 16мм диаметра – толщина стяжки 7 см. На монолитном участке уложено чистовое деревянное покрытие из доски пола 3,5 см. Размер трещины примерно очень мал, примерно равен толщине риски, которые делят сантиметр на миллиметры (фото). По допускам встречается цифра допустимых трещин до 0,3 мм, эта где то так и выглядит, но эти десятые милиметра увидеть крайне сложно. Промерял с помощью лазерного нивелира прогиб плиты – данная плита провисает по центру на 2 мм, соседняя плита не провисает вовсе. Вся нагрузка, какая планируется, в принципе уже присутствует, т. е. кроме чистого покрытия в помещении сверху (ламинат) и мебели больше ничего не будет. В настоящее время зашпаклевал ее для дальнейшего визуального контроля. На рисунке синим изображена несущая стена с армопоясом, желтым перегородка из керамзитоблоков, красным - место, где трещина. Вопрос, насколько критична данная трещинка и какие мероприятия можно провести по дополнительному обследованию самостоятельно?
     

    Вложения:

    • плита.jpg
    • IMG_8185.JPG
    • IMG_8186.JPG
    • IMG_8187.JPG
  4. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @SDLeon, не совсем понятна роль швеллера, лестницу принимает? Возможно трещина образовалась не в монтажном положении, а ранее. Если лестница на монолитный участок или плиты через швеллер не приходит, то по описаной вами ситуации нагрузок сверх расчетных на плиту вроде не набегает. Реальной несущей способности плит не известно, исходим из того, что она соответсвует заявленной. Не пояснили, как заделан стык треснувшей плиты со смежной плитой. Для непреднапряженных плит в данных условиях эксплуатации "ширина раскрытия трещины не влияет на долговечность и данное предельное значение используется для обеспечения в целом приемлемого внешнего вида. Если отсутствуют требования к внешнему виду, то данное предельное значение может быть повышено." Из мер, без обследований и подробного уточнения нагрузок, рекомендовал бы убедиться в тщательности заделки шпонки с соседней плитой, это обеспечит передачу части нагрузки и совместные деформации.
     
  5. monolit08
    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    monolit08

    Участник

    monolit08

    Участник

    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    Газосиликат разный бывает есть D400, D500 с D800 уже обладает несущей способность, только теплопроводность страдает конечно.
     
  6. monolit08
    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    monolit08

    Участник

    monolit08

    Участник

    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    Трещина могла образоваться при нагрузках от строительного материала, когда делали второй этаж. Поставьте гипсовые маячки, если раскрытия дальнейшего не происходит. тогда проверьте прогиб плиты. Если прогиб в норме, раскрытия дальнейшего нет, то ситуация не критическая. Ширину раскрытия точно узнать бы конечно.
     
  7. SDLeon
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    SDLeon

    Участник

    SDLeon

    Участник

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    @monolit08, @Armarb, на швеллер опирается лестница из металлических уголков по косоурам из швеллеров 10, ступени из дерева. Трещина не меняется уже около 2-х лет, маячки сделал шпаклевкой, почти неделя - без изменений, прогиб как упоминал выше, около 2 мм. С соседней плитой шов заделан раствором ЦПС, заделали не сразу, а спустя какое то время, после монтажа -месяц, два
     
  8. monolit08
    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    monolit08

    Участник

    monolit08

    Участник

    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    Если в течении двух лет трещина не меняется, то волноваться Вам не стоит. Может Вы купили ее уже с трещиной, я про плиту ПК. Разрушение железобетонной конструкции происходит по трем стадиям кратко: 1-ая упругии деформации, 2-ая упруго- пластические деформации, 3-пластические деформации. Ваша ситуация трещина есть прогиба нет это скорее всего усадочная трещина от объемно -усадочных деформациях при твердении бетона (стадия изготовления ж/б конструкции). Три категории по трещиностойкости: не допускается раскрытия трещин (резервуары и т д), допускается непродолжительное раскрытие трещин с последующим закрытием, и допускается длительное раскрытие трещин не более 0,3 мм. Чем регламентируется факт раскрытия- условиями эксплуатации, влажно или нет и ширина раскрытия трещин регламентируется капиллярным натяжением воды, то есть способностью воды в эту трещину проникнуть. То есть у Вас условия эксплуатации не влажные, коррозии арматуры не будет. Думаю вопрос закрыт.
     
  9. monolit08
    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    monolit08

    Участник

    monolit08

    Участник

    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    Трещина не сквозная ?
     
  10. SDLeon
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    SDLeon

    Участник

    SDLeon

    Участник

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    @monolit08, насчет, сквозная или нет - сейчас уже не посмотреть - сверху смонтирован теплый водяной пол в ЦПС. Эксплуатация в сухом помещении. Да и зашпаклевал трещину по всей длине, сейчас монтирую потолок из гипсокартона - в том месте, где проходит трещина, будет встроенный светильник, т. е. можно будет периодически посматривать и контролировать изменения, которых, надеюсь, не будет. Спасибо
     
  11. monolit08
    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    monolit08

    Участник

    monolit08

    Участник

    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    Обязателен
     
  12. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    @SDLeon, Возможно проблема в осадке фунда или самой отдельно стоящей колонны...
    Добавьте инфы или сами проанализируйте.
     
  13. 583400385443
    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    583400385443

    Новичок

    583400385443

    Новичок

    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте.
    Имеется дом 2 этажный из пеноблоков с черновой отделкой (стяжка, штукатурка, шпаклевка). Высота этажа 3 метра. Одна стена высотой в 2 этажа (6 метров) опирается поперек на 2 плиты перекрытия (3 метра стена в один пустотелый кирпич, 3 метра из 150 пеноблока) + 2 м плита перекрытия между 1 и 2 этажом. Марку плит перекрытия не знаю (Толщина 250, ширина 1,2, длина 4 м, армировка по низу между каждыми пустотами по 3 арматуры 6мм). Примерно рассчитал вес нагрузки на одну нижнюю плиту: 1,8-2 тонны + стяжки + плитка + сантехника. Это санузлы. Насколько критична такая нагрузка? Возможно ли что-то укрепить в моем случае. Хотел в подвале возвести дополнительную кирпичную опору под этими плитами. С виду плиты не прогнулись.
     

    Вложения:

    • 20190314_223001.jpg
    • 20190314_223016.jpg
  14. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    252

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Новосибирск
    Здравствуйте! плиты перекрытия при раскладке, должны лежать только торцевыми частями на несущих стенах? боковая (более длинная) сторона плит НЕ должна ложиться на стену? просто располагается вплотную к стене и все? или я что то не так понимаю
     

    Вложения:

    • ФУНДАМЕНТ ДЛЯ СИБИТ 500.png
  15. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    3.326

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Пермь
    с небольшим зазором