1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Перекрытия из пустотных железобетонных плит

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VNOV, 06.05.07.

  1. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758
    Адрес:
    Ростовская область
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Пожелаем вам удачи в предстоящем продолжении строительства!
    Для хранения подберите хорошие деревянные бруски.
    Класть плиты можно только на рабочие стороны (которые будут опираться на несущие стены) отступив примерно 300мм от торца. Использовать на каждую плиту можно только два бруска, по центру плит брус ложить нельзя (здесь я буду согласен - о нежелательных 100 днях ханения и особенно опасно, когда кладут третий брус большего сечения, чем два крайних).

    "5.14 Складирование и хранение плит допускается на жестком бетонном или выровненном и уплотненном грунтовом основании. Прокладки в штабеле плит должны размещаться на удалении 300мм от торцов строго в одной плоскости. На бетонном основании в штабель укладывать не более 8, а на грунтовой не более 5 плит."
     
  2. alexru_
    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    34

    alexru_

    Живу здесь

    alexru_

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Ростов
    У меня плита Пб висит на 10 см за стеной что делать резать её болгаркой или оставить потом как нибудь облагородить стену?
     
  3. Беатриче
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.476

    Беатриче

    Живу здесь

    Беатриче

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.653
    Благодарности:
    4.476
    Адрес:
    Россия
    Подскажите пожалуйста, у меня планируется бельепровод в ванных комнатах 1 го и 2 го этажей в цокольный этаж. Можно ли вырезать в 6-метровых плитах перекрытия (пустотки) соотв. окошки для трубы размер где то 50 на 30 см плюс минус.
     
  4. Ann845
    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Ann845

    Участник

    Ann845

    Участник

    Регистрация:
    20.04.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Отвечаю на вопросы, которые знаю. На плиту перекрытия по торцу (не опорному краю) несущие стены не ставят, если плита сильно заходит на несущую стену дома боковой частью, то ее срезают, строители профессионалы с опытом не кладут плиты боковыми частями на несущие стены. Плиты ПК или ПБ тяжелее их лучше ложить перекрывая подвал (на цоколь). Плиты ПБО облегченные их рекомендуют класть перекрывая 1-й этаж. Если плиты кладут торцами без зазора, то арматуру между ними не кладут, а просто закрывают зазор в стыке раствором (бетоном), а если нужно перекрыть, а размер немного больше, то плиты немного раздвигают, тогда между ними армируют и заливают бетон. Очень хорошие плиты перекрытий в Коломне в м. к. Щурово, продают многочисленные фирмы из железобетона там есть вся наменклатура выбор огромный всего, доставляют сами быстро, качество отличное.
     
  5. Murtaza
    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Murtaza

    Новичок

    Murtaza

    Новичок

    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Томск
    Можно ли так реализовать перекрытия и стены? 1 этаж Сибит, перекрытие м/у чердаком по деревянным балкам.
     

    Вложения:

    • 1.JPG
    • 2.JPG
  6. Murtaza
    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Murtaza

    Новичок

    Murtaza

    Новичок

    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Томск
    Причем узкая ЖБ лента стоит на заглубленной широкой ЖБ ленте (400 мм), которая опирается на сваи 3500 мм.
     
  7. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758
    Адрес:
    Ростовская область
    Нельзя, большая величина защемления- 300мм.
    Заступа нагрузки вышележащего блока на плиту без нижней опоры фундамента (со свесом) - нельзя. (Не забывайте плита работает в продольном направлении, изгибается)
     
  8. Aleshamailbox
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6

    Aleshamailbox

    Участник

    Aleshamailbox

    Участник

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Хабруйск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. фундамент прямоугольный, шириной 6 метров, сверху уложены пустотелые плиты перекрытия 6,3 на 1,5, планируется возвести стену длинной 3 метра поперек плит на расстоянии два метра от торца плиты, толщиной 20 сантиметров из отсев блоков, сверху будет монолитное перекрытие 3 на 4 метра, соответственно один конец плиты будет лежать на несущей стене которая стоит на фундаменте, а другой конец на этой 3х метровой стене лежащей на плитах перекрытия. выдержат ли плиты перекрытия?
     

    Вложения:

    • drawingpad1.jpg
  9. Olgank
    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    34

    Olgank

    Живу здесь

    Olgank

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Киров.
    У меня тоже несколько вопросов по плитам перекрытия, а именно ПБ. Вывозили зимой. Т. к было -25 монтировать не стали, просто разложили на цоколь. Вопросы:
    1) Весной не заметила, что в плитах с нижней стороны просверлены дырки, а сейчас идут дожди и оттуда вода закапала, подозреваю, что она попадает туда через отверстия для монтажных петель. Видимо, их на заводе еще с этой целью просверлили. Еще и сверху нашла несколько отверстий, тут явный брак при заливке, размер примерно 5х5 см. Вроде умом понимаю, что отверстия в пустотах и ничего страшного в этом нет, но сомнения мучают. Стоит ли переживать на этот счет?
    2) Знакомый строитель говорит, что можно так и оставить плиты, а не монтировать их на раствор и не анкерить вообще (район не сейсмоопасный, фудамент - лента 2м высотой, 0,5м шириной, цоколь- 5 рядов керамического. кирпича). Стыки, естественно, будут заделаны. Он прав?
     
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319
    Адрес:
    Кемерово
    Плиты можно не анкерить, но их нужно на раствор класть. Вот ещё, почитайте.
     

    Вложения:

  11. СтИгАн
    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    104

    СтИгАн

    Трудоголик

    СтИгАн

    Трудоголик

    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Чернигов
    Для лучшей возгораемости! :)
     
  12. Mesye
    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    33

    Mesye

    Живу здесь

    Mesye

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Курск
    Ребят, а в сборно-монолитной плите сверлить отверстия под профиля гипсокартонного потолка лучше в плите или в пеноблоке?
     
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    ИМХО. Лучше всё-таки в ж\бетоне.
     
  14. Asuspajero
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    203

    Asuspajero

    Живу здесь

    Asuspajero

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Гатчина
    Как не крути, а лучше сделать все по правилам. Потом не будите упрекать себя.
     
  15. Ziganshin
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    62

    Ziganshin

    Живу здесь

    Ziganshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Казань, Татарстан
    В пли
    В плите сверлите.