1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11

Задавайте вопросы по кондиционерам - 3

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.

  1. alexrl
    Регистрация:
    21.12.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    23

    alexrl

    Живу здесь

    alexrl

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    23
    Могу лишь согласится, что производители могли бы и написать в мануалах, как обеспечить эти 3м. Хотя, опять же, судя по тому, чем они обосновывают эту длину (вибрации, шум), то лучше пусть трасса короче, чем делать маслоподъемные петли, как на фото.
    http://climat.su/article/7.html

    https://www.fujitsu-general.com/uk/support/faq/split/0220.html
    "Если кондиционер установлен с более короткими трубами, чем минимально требуемая длина, от устройства может исходить чрезмерный шум или вибрации, и система может не работать так, как задумано. Fujitsu General не принимает гарантийные претензии в отношении проблем, вызванных тем, что кондиционеры не были установлены должным образом в соответствии с предоставленным руководством по установке."

    https://www.daikin.com.au/faq/what-happens-if-piping-less-minimum-recommended-length
    "Если продукт Daikin установлен с меньшим количеством труб, чем минимальное требование, указанное инженерами Daikin, могут возникнуть проблемы с шумом и/или вибрацией, и система может работать не на оптимальном уровне. Системы Daikin спроектированы, испытаны и изготовлены для максимальной производительности в соответствии со строгими спецификациями, что является частью того, что делает Daikin мировым лидером в области технологий кондиционирования воздуха. К сожалению, Daikin не будет рассматривать гарантийные претензии по проблемам, вызванным тем, что блоки были установлены не в соответствии с их руководствами."
     

    Вложения:

    • 4f5f93944bc80.jpg
  2. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    @alexrl,
    Всё это потому чтобы покупали их сплиты и монтировали их дилерские центры. Рынок диктует свои условия продаж.
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.499
    Благодарности:
    7.019

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.499
    Благодарности:
    7.019
    Адрес:
    Минск
    А не надо их делать вертикальными...:)
    Ещё больше веры американским специалистам/блогерам...
    К сожалению, тот ролик я вряд ли найду для доказательства своего высказывания. Да и времени нет.
    @alexrl, огромное спасибо за настойчивость в дозательстве истины!
    Вам респект! :hndshk:
     
  4. qwas-qwas
    Регистрация:
    11.11.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    qwas-qwas

    Участник

    qwas-qwas

    Участник

    Регистрация:
    11.11.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, какой кондиционер поставить, понимаю, что вопрос обширный. Но хотя бы каким фирмам стоит доверять по качеству деталей и сборки в целом. Может есть удачные СЕРИИ или неудачные. Если знаете, какие ТОЧНО НЕ БРАТЬ. Тоже будем рады! В этой теме были 12 лет тому назад, стоял самсунг. Но увы...отжил. Хотя до последнего работал как зверь. Хороший был. Нынче слишком много фирм появилось, отошел от темы, читаю и чем больше, тем понимаю, что выбор огромный, а выбора и нет. Китай, выхода нет, но какой Китай? Китай Китаю рознь! а именитые фирмы вполне вероятно испортились. В теме кондиционером плохо шарю. Прлшу помощи!,Мне мастер предложил на выбор:
    Сплит-система ISHIMATSU AVK-09H WIFI ИЛИ
    Сплит-система On/Off Energolux BADEN SAS09BD1-A/SAU09BD1-AH.

    что за новые фирмы непонятные...Нужен кондиционер для квартиры, на комнату 25 кв. м. Главное, чтобы реально качественное, потому что холодильники выбирали долго, но выбрали, у большинства холодильников такая элементарно плохая пайка деталей, что слов нет. Благо еще есть нормальные, мало, но выискали. Не привык тяп-ляп покупать. Мы не такие богатые, чтобы позволить себе ширпотреб ставить. Дороже выйдет) Купить бы нормальное, поставил и забыл, в плане не переустанавливать/новое снова не покупать. Поэтому прошу из опыта рассказать. Может кто ВДРУГ знает и о предложенных фирмах, работал с ними или ставил себе.

    В пределпх 30-40 тыс, и если есть прям супер надежные до 55-60 тыс. Поднатужимся, если ниже в цене надежных нет.
     
  5. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    @qwas-qwas,
    Сплит-система Centek CT-65K09 WIFI инвертор, <2700/3000W> 18дБ, EER-3.21 HITACHI / HIGHLY, R410A
    Ответил Вам в другой ветке.
     
  6. Александр_ВиК
    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    286

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    286
    У качественных бытовых кондиционеров достаточно зазора 10см для внешнего блока.
    Например такое расстояние в монтажной инструкции у HITACHI Shiratama.

    99% процентов монтажников не делают зазор 30 см для внешнего блока для стены. И если такое расстояние требует монтажная инструкция то это реальный шанс лишиться гарантии.
     
  7. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    Нерадивые ска монтажники (точнее компании, где они работают). покупают 450 кронштейны и не обеспечивают зазор 30 -)
    тут и 500 этого не сделают.
    а если брать + 20 вент фасад например, тут никакие кронштейны не помогут. или корзины стандартные для кондиционером. там никогда нет 30 см.
    что творят то
    а еще 15 см от потолка не вешают 90%, а может и все 99.
    интересная картина получается
    правда у китайских кондиционеров, коих на рынке более 90%, и инструкции толком нет
     
  8. Dchnk
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.769
    Благодарности:
    1.722

    Dchnk

    Живу здесь

    Dchnk

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.769
    Благодарности:
    1.722
    Адрес:
    Россия
    А откуда информация про 30 см? Вероятно, это для больших промышленных сплитов? Сколько не искал в интернетах, для бытовых, в среднем, пишут про 10-15 см.
    Вот, например:
    upload_2024-11-13_17-33-0.png

    upload_2024-11-13_17-37-35.png
     
    Последнее редактирование: 13.11.24
  9. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    @Dchnk,
    Согласен ! Схема правильная. От стены достаточное расстояние для забора воздуха.
     
  10. Александр_ВиК
    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    286

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    286
    Именно в кронштейны это и упирается. Во всех смыслах.
    Кронштейн который обеспечит зазор в 300мм от стены до блока недешёвый.
    Монтажники их редко покупают.
     
  11. Dchnk
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.769
    Благодарности:
    1.722

    Dchnk

    Живу здесь

    Dchnk

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.769
    Благодарности:
    1.722
    Адрес:
    Россия
    А может в здравый смысл? Разница в цене кронштейна 45 и 60 не так уж и велика. В ДНС, например, 200 р.

    Вы, кстати, не ответили откуда взялось 30 см.
     
  12. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    Да все написано, и про внутряки и наружки. только в наших реалиях этого никто не соблюдает. на то он и производитель, что бы обепечить себе массу формальных поводов отказа для гарантии.
    или там у них потолки выше и маленькие блоки на длиннющих кронштейнах смотрятся не так уродливо
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.499
    Благодарности:
    7.019

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.499
    Благодарности:
    7.019
    Адрес:
    Минск
    В Штатах, например, требование - 12 дюймов.
    И оно не для того, чтобы отказать в гарантии, а для уменьшения сопротивления воздушному потоку, для обеспечения заявленной эффективности работы кондиционера.
     
  14. Александр_ВиК
    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    286

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    286
    Для южных штатов (где-нибудь на границе с Мексикой), где летом в тени +40С обычная температура.
    Да, там требование 12" весьма актуальное.
    А в средней полосе России, где стандартная температура для внешнего блока +35С бывает раз в десять лет, 30 см зазора перебор.
    Но несоблюдение требований монтажной инструкции, является основанием снятия с гарантии.
     
  15. Александр_ВиК
    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    286

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    948
    Благодарности:
    286
    Многие производители это расстояние требуют.
    Одного назову - другие недовольны будут)
    В южном Китае весьма актуальное требование.