    Можно использовать насос удаления конденсата LAMPRECHT Green mini flow
    Может поднимать воду на 1,5 метра. Для этого его следует установить в верхней точке прохождения дренажа конденсата.
     
  2. Brouthen
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    985

    Brouthen

    Живу здесь

    Brouthen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    985
    Гардероб. Блок будет стоять напротив су на улице на земле
     

    Вложения:

    • IMG_1475.jpeg
  3. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    Ну и выведите дренаж по стене гардеробной на улицу, а трубки к потолку опять же поднимите в гардеробной. Кому надо в коридоре на виду какие-то короба и помпа?
    А нафига вообще кстати блок в коридоре? Вы надеетесь, что он вам все помещения охладит?
     
  4. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    спрашивали про диаметры

    как вариант лучше, в коридоре будет аккуратный вид, а к\к, помпу, можно (нужно) в гардеробной.
    + к перечисленному, более удобный доступ к помпе
     
  5. Владимир77888
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.364
    Благодарности:
    1.989

    Владимир77888

    Живу здесь

    Владимир77888

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.364
    Благодарности:
    1.989
    Адрес:
    Москва-Киржач
    Есть б/у кондей с капиллярной трубкой. Только с одной трубкой. 4-ходовой клапан есть, но провод с фазой к нему не подключается. Только 0.
    По дефолту клапана работают на режим охлаждения. Логично предположить, что кондиционер работал только на охлаждение, т. к. переключить клапан на обогрев попросту нечем. Нет провода, подающего управляющее напряжение. А так же, на других кондеях с капиллярками, стоят двухтрубный устройства с обратным клапаном. Которые в зависимости от холод/тепло задействуют короткую часть при охлаждении или две трубки последовательно для нагрева.
    Мне как раз надо использовать кондиционер для отопления. И если мой любительский вывод, что это прибор чисто для охлаждения, есть сомнения и опасение в адекватной работе на нагрев. Даже если подать управляющее питание на 4-ходовой.
    Существуют ли кондиционеры работающие на тепло и холод всего с одной капиллярной трубкой?
     
  6. Brouthen
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    985

    Brouthen

    Живу здесь

    Brouthen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    985
    Все верно, весь дом охладит. Через гардероб не вариант. Там шкафы в потолок и прижаты к стене
     
  7. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    Так она одна и есть во всех кондиционерах.
    А вы думаете что найдутся желающие пообсуждать эту переделку или что то посоветовать?
    Задействуйте мозг, пусть он ответит на простой вопрос, а зачем кондиционеру работающему только на холод полноценный 4 ходовый клапан, или вообще 4 ходовый клапан, если он гоняет поток всегда в одном направлении
     
  8. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    ну-ну. Расскажите сначала сразу как поставите и потом через пару лет :)
    Ну и проложите трубку по стене с уклоном. В чем проблема то? Или хочется себе устроить проблему, потом мужественно ее решать?
     
  9. Владимир77888
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.364
    Благодарности:
    1.989

    Владимир77888

    Живу здесь

    Владимир77888

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.364
    Благодарности:
    1.989
    Адрес:
    Москва-Киржач
    Эта информация не соответствует действительности. Из 3 шт разных уличных блоков, наблюдаемых мной воочию, только этот один был с одним отрезком капиллярки. Другие могут менять длину в зависимости от направления движения теплоносителя. Или одна трубка в работе, или две последовательно. Вторая при нагреве включается параллельно клапану. Они подобного плана.
    Капиллярка.png
    IMG_20250128_124200.jpg
     
    Последнее редактирование: 28.01.25
  10. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    Для меня это и есть одна ...
    Такое бывает когда на пальцах что то объясняешь, каждый по своему понимает
     
  11. Владимир77888
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.364
    Благодарности:
    1.989

    Владимир77888

    Живу здесь

    Владимир77888

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    1.364
    Благодарности:
    1.989
    Адрес:
    Москва-Киржач
    "Видишь суслика..." (С)
    А там, где 4-ходовой был не подключен, только одна спираль и все. Что на тепло, что на холод путь будет один и тот же.
    Вот я и пытаюсь выяснить, можно ли включить его на нагрев в такой конфигурации. Оставить все как есть или необходимо менять этот дроссель на что то другое.
    IMG_20250128_132217.jpg
     
  12. Brouthen
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    985

    Brouthen

    Живу здесь

    Brouthen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    985
    Хорошо. А провод тянуть или розетку делать? Под потолком?

    Придется решать в шкафах отверстие так понимаю. Стенки, в гардеробной. И выводить на фасад не красивую трубу)
     
  13. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    Провод до блока, конечно. Провод какой? Пятижильный межблочный или питания? Питание подводится к внутреннему или наружнему блоку?
    Возьмите красивую трубку.
     
  14. Brouthen
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    985

    Brouthen

    Живу здесь

    Brouthen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    985
    Провод протянут 3/2,5 ввг фрлс. Для внутреннего блока. Так понимаю, для внешнего, будет идти вместе с трассой через гардеробную в том же кабеле канале арктика
     
  15. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    419

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Владивосток
    Вот тото же, нет норы, нет суслика, что думать ?
    По теме. Сами подумайте.
    Чем занимается 4 ходовый клапан?
    Меняет направление течения фреона и соответственно назначения радиаторов, конденсатор становится испарителем а испаритель - конденсатором.
    При работе на холод, компрессор качает газ через 4 ходовый, тот направляет его в радиатор внешнего блока, там он переходит в жидкость (большое выделение тепла при этом), потом через каппилярку жидкий фреон идет до внутреннего, во внутреннем блоке переходит в газ (большое поглощение тепла при этом), и газом доходит снова до компрессора.
    Когда работает на тепло.
    Компрессор качает газ до 4 ходового, тот направляет его в радиатор внутреннего блока, где он превращается в жидкость (с большим выделением тепла), потом по тонкой трубе идет снова во внешний, проходит каппилярку, радиатор внешнего (большое поглощение тепла) с переходом снова в газ, и потом попадает в компрессор.
    Как он это сделает если 4 ходового клапана не будет в системе?
    В инете наберитесь теории, что бы был понятен принцип работы, тогда сами и ответите на свой вопрос.
     