    На наружке воздух холодный. Нижние ряды потеют, конденсат есть, стекает по дренажу.
    Т. к. толку с него нет, то включаю его только для проверок на часок. Немножко греет, но ооочень неуверенно. Печку подтапливаю, температура растет и он отрубается. Т. е. датчик отрабатывает. Повторюсь, ранней осенью работал на ура во всех режимах, но тогда было теплее на улице
     
  2. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911
    Адрес:
    Одинцово
    Ну значит я прав. капилярка подобрана неправильно производителем. Можно конечно уменьшить скорость вентилятора, поставив РДК, но сильно это не решит проблему. будет по факту греть как обычный обогреватель без всякой экономии. :(
     
  3. Сансааныч
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    19

    Сансааныч

    Живу здесь

    Сансааныч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Псков
    А капилярка это что? И то что при более высоких температурах он хорошо греет, а при более низких хуже, это и есть производственный просчет?
     
  4. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911
    Адрес:
    Одинцово
    Есть несколько видов регулирования в Холодильных машинах. ЭРВ ТРВ И Капилярка.
    Точное управление с большим диапазоном работы дает ЭРВ.
    ТРВ хорошо работает в системах с наименьшей разницей влияния погодных условий.
    Капиляр расчитывают на малый диапазон работы и обычно выход за него ведет к неправильной работе технике. В наши дни на Инвереторные системы тоже ставят капиляр, но там уже идет регулирование и вентилятором и компрессором за счет этого достигается более менее рабочие режимы.
    В вашем случае 1 скорость вентилятора наружника слишком сильно переохлаждает фреон. и получается что система не может при холодной погоде выйти на заданные параметры.
     
  5. Сансааныч
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    19

    Сансааныч

    Живу здесь

    Сансааныч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Псков
    Может для чистоты эксперимента со всех сторон всё перекрыть и посмотреть что будет?
     
  6. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911
    Адрес:
    Одинцово
    Можно.
     
  7. Сансааныч
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    19

    Сансааныч

    Живу здесь

    Сансааныч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Псков
    Сколько времени ему можно давать так работать? Вентилятору то наверно пофиг, компрессор не начнет жмуриться? Хотя наверно тоже пофиг.
     
  8. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911
    Адрес:
    Одинцово
    Как закроете, 1) следить за амперами, 2) следить за температурой на трубках
    3) если выдув с внутрянки будет больше 50+ то стоит приоткрывать наружку по 10-15%. И продолжать но не более 2 часов. Во избежании перегрева компрессора и его улития .
     
  9. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911
    Адрес:
    Одинцово
    И еще, сперва минут 15 пусть поработает с открытым наружником, что бы компрессор прогрелся. Потом закрывайте. А то точно будет залив. Хотя ротор и прощает немного, но на холодную может и приклинить.
     
  10. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.741

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Брянск
    Девятка вашу комнату не прогреет никогда, вот что это значит. Значит, холодно в доме, очень холодно и мощность недостаточная. Балу вообще завышают свои параметры, на самом деле производительность ниже заявленной. Это констатация факта .
     
  11. Сансааныч
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    19

    Сансааныч

    Живу здесь

    Сансааныч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Псков
    Товарищ, а с чего вы таки утверждаете что в доме холодно, и даже очень холодно? Опрометчиво как-то. В доме даже довольно тепло. Сплит я поставил как альтернативу печке, что бы в межсезонье реже за дровами бегать и утром что бы было чуть комфортнее в тапки залезать. Но и без сплита тут никто под утро не стучит зубами. А летом он нас конкретно спасал от жары. Может балу и завышает характеристики, но не на столько же...
     
  12. Сансааныч
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    19

    Сансааныч

    Живу здесь

    Сансааныч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Псков
    Вобщем все мои движухи это махать вилами по воде. Толку 0. И далее вопрос, Кран подачи, при работе на нагрев, он расположен в цепи КОМПРЕССОР>КРАН ПОДАЧИ>ТРУБКА ПОДАЧИ>ВНУТ\БЛОК ? Так примерно?
     
  13. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911
    Адрес:
    Одинцово
    Вы видите два крана, они полностью перекрывают внутрянку.
    1 кран подающий/нагнетание на внутрянку, 2 возврат/всас.
    Вы хотите прижать обратку? Или демонтаж сделать?
     
  14. Сансааныч
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    19

    Сансааныч

    Живу здесь

    Сансааныч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Псков
    Мне подумалось, а не может ли каким нибудь образом произойти засорение где нибудь внутри магистрали до внутрянки или в теплообменнике засор? Ведь подача то горячая, но такое ощущение что этот жар до внутрянки не доходит.
     
  15. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.911
    Адрес:
    Одинцово
    Погодите, прикрыте наружки вообще недало никаких результатов?
    Странно, или 4х ходовой травит или клапан капилярки заклинил в открытом положении.
    Так как изменения должны были быть.
    Схема на фото.
     

    Вложения:

    • IMG_20201105_100715.JPG