Два ввода от разных фаз в одну квартиру

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем axgmsk, 14.06.20.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.420
    Благодарности:
    26.388

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.420
    Благодарности:
    26.388
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Использовать два средних и помеченный буквой N.
     
  2. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333
    Ответ: Ответ на данный вопрос был подготовлен специалистами Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора.

    В соответствии с пунктом 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии предусматривает получение разрешения органа Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя в установленных случаях.

    Данное требование распространяется на энергопринимающие устройства физических лиц, максимальная мощность которых составляет выше 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также на энергопринимающие устройства физических лиц с максимальной мощностью менее 15 кВт, электроснабжение которых осуществляется по двум и более источникам.

    Таким образом, в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств физического лица максимальной мощностью до 150 кВт, электроснабжение которых осуществляется по двум источникам питания (вторая категория надежности), необходимо получение разрешения органа Ростехнадзора.
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    @bloommer, вторая категория надежности - это когда у вас два ввода от разных подстанций, а не две фазы от одного стояка.
     
  4. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333
    вы не то читаете как всегда. читайте первую часть свыше 15кВт и если два источника тогда и ниже 15кВт тоже
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    Какое отношение имеет квартира в МКД к присоединению к электрическим сетям?
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    может, это вы написали не то?

    Зачем читать то что изначально не подходит? :faq:
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Уточню: не просто от разных ТП, а ещë и ТП должны быть на разных фидерах, кормящихся с независимых секций шин ПС.
     
  8. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333
    По закону и дают 15кВт и в законе и написано что ДО 15кВт в жилых помещения для некоммерческих нужд проект НЕ нужен. а далее идет градация свыше 15 до 150. зайдите на сайт энергосбытчиков там все написано ж
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.986
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    @bloommer, вторично прошу Вас ответить:
    какое отношение имеет квартира в МКД (а речь в теме идет о ней) к присоединению к электрическим сетям?
     
  10. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333
    Никакого... у нас все квартиры по вайфай с марса берут ээ.