    Убедитесь в наличии циркуляции в контуре конденсатора. Компрессор работает слишком короткое время, чтобы делать какие-то выводы.

    Сами видели? Чем промывал?
     
  2. agent3377
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    765
    Благодарности:
    253

    agent3377

    Живу здесь

    agent3377

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    765
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Москва
  3. agent3377
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    765
    Благодарности:
    253

    agent3377

    Живу здесь

    agent3377

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    765
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Москва
    Водой промывал контура и в канализацию
    Сам не видел
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Подайте воду из крана в контур конденсатора. Выход шлангом в раковину/унитаз. Важно видеть проток и щупать рукой его температуру
     
  5. agent3377
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    765
    Благодарности:
    253

    agent3377

    Живу здесь

    agent3377

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    765
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Москва
    Вы имеете ввиду контур рассола? У меня так и сделано сейчас, просто компрессор вырубается через 10-15 секунд.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Нет, второй контур
     
  7. agent3377
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    765
    Благодарности:
    253

    agent3377

    Живу здесь

    agent3377

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    765
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Москва
    Он у меня под давлением, циркуль работает, в радиаторах чувствуется циркуляция
     
  8. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Можно, посмотреть модель компрессора, узнать ее номинальный ток и сравнить с фактическим.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Если тепла на выходе конденсатора нет, вероятно забит теплообменник или воздушная пробка
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Слишком быстро выключается, точно по высокому давлению? Шредеры есть? Шупайте трубки фреоновые до и после компрессора, испарителя, конденсатора, трв и пишите примерные температуры
     
    Последнее редактирование: 17.06.20
  11. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Значит грязный конденсатор, да и чего там думать? если из него водой вымывался шлак!
    Его нужно мыть бустером с щавельной, лимонной, ортофосфроной кислотами...
    То товарищ Вам его только сполоснул, но не промыл.
    В отоплении бывает такая жаббба... Что новый ПТО ляжет мертвым сразу.
    Самое интересное как эта дрянь пролетает через косой фильтр. Фильтр чистый, в гребенках ТП лежит такой мусор...
    Второй раз вымываю с переодичностью год. Скоро хваленым двум радиаторам KERMI будет кирдык.
    Температур высоких не нада, ржавчина из СО хорошо ровным слоем ложиться в гребнях ПТО.
     

    Вложения:

    • IMG_20200107_182106.jpg
    • IMG_20200107_182110.jpg
    Последнее редактирование: 17.06.20
  12. agent3377
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    765
    Благодарности:
    253

    agent3377

    Живу здесь

    agent3377

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    765
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Москва
    лампа на это указывает
     
  13. agent3377
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    765
    Благодарности:
    253

    agent3377

    Живу здесь

    agent3377

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    765
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Москва
    Вообщем я понял куда копать, напроверить внутренний разбор
     
  14. agent3377
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    765
    Благодарности:
    253

    agent3377

    Живу здесь

    agent3377

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    765
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Москва
    Всем огромное спасибо! Насос запустился, причина как оказалась в том, что кто мне делал обвязки перепутал подачу и обработку. На самом деле перевод инструкции кривой.
    А т. к. у меня стоит 2 котла, то обратный клапан не давал проходить потоку.
     
  15. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Защита ТН по высокому проверенна...