1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Экономика ПВУ - считаем вместе

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Konstantin_96, 23.06.20.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.822
    Благодарности:
    18.584

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.822
    Благодарности:
    18.584
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Вариант рабочий!
    Антистатики в них не меньше, чем в Сондексах. А антибактериальное, это, вообще, полный маркетинг.
    Если уж очень хочется, воздуховоды можно изредка "пропылять внутри" любым антибактериальным составом (хоть "Дезинфектором для автомобильных кондиционеров", хоть обычным Хлоргексидином из аптеки.
    Магистраль с отводами, на самом деле, проще, дешевле и эффективнее, чем коллекторы со шлангами.
    Распределение по помещениям легко решается регулировочными заслонками (как в отоплениии - балансировочными кранами).
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.822
    Благодарности:
    18.584

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.822
    Благодарности:
    18.584
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @a991ru, по поводу расхода, - могу сказать так, - поэксплуатировав систему на "нормированном" расходе, Вы сами поймете, что этого для комфортности маловато. А зааходя с улицы в дом, где до этого система была выключена или работала на минимуме, - почувствуете, что производительность, всеж-таки, не надо снижать в то время, когда дома никого нет.
    Это не теория, это опыт пользователей!
     
  3. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.574
    Благодарности:
    36.845

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.574
    Благодарности:
    36.845
    @DiJo, спасибо за наводку. Постараюсь сегодня покопаться в этой теме, чтобы понять возможную комплектацию и стоимость. :hello:
    Систему выключать не хотел. Дом 125 м2, постоянное проживание родители + на не каждых выходных 2-3 человека дополнительно. Думал над круглосуточным притоком 100 м3/ч при сильных морозах и 150 м3/ч при t выше -10С. Мне не кажутся эти цифры сильно заниженными. Можно конечно и больше, но это все сразу ударит и по начальным затратам, и по текущим.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.822
    Благодарности:
    18.584

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.822
    Благодарности:
    18.584
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    У меня 164м3/ч на дом 100м2 и 2 постояннопроживающих.
    Через 3 года эксплуатации, окончательно уверился, что этого мне маловато.
    Но, финансы дали трещину (вынужденные постоянные расходы "на здоровье" + смена работы на более удобную, но менее доходную), и до сих пор, я не смог поменять установку на более производительную.
    Хотя, над этой проблемой постоянно думаю и ищу пути решения.
     
  5. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.574
    Благодарности:
    36.845

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.574
    Благодарности:
    36.845
    @DiJo, если вам 164 м3/ч на двоих мало, то сколько тогда нормально для моего варианта? 250 м3/ч? Чтобы в дом после фильтра, нагревателя, шумоглушителя, поворотов и самой трассы попало 250 м3/ч, то установку надо брать наверное на 500 м3/ч., потому что та же Royal Clima RCS-350-U имеет максимальное статическое давление всего 185 Па. Мне кажется их не хватит, чтобы протолкнуть в дом 250 м3/ч.
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.822
    Благодарности:
    18.584

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.822
    Благодарности:
    18.584
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Надо не ориентироваться на"кажется", а делать расчеты и продумывать/рисовать проект.
     
  7. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    1.245

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    1.245
    150 кубов на 2-их - по всем показателям приличная цифра, если конечно не планируете увеличивать число постоянно проживающих.
     
  8. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    1.245

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    1.245
    Здоровья! В Новом Году новой установки!
     
  9. tiger19
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    97

    tiger19

    Живу здесь

    tiger19

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Россия
    @DiJo Насколько правильной (с точки зрения специалиста) будет система для дома с приточной установкой (с фильтрами, нагревателем, охладителем, увлажнителем, вентилятором и всем необходимым) и вытяжной системой (просто вентилятор, может еще шумогаситель и клапан)? Будем считать что электричество (для работы вентиляторов, внешнего блока для фреонового охладителя и нагрева воды) халявное (от солнечных панелей + аккумуляторы + бойлер-теплоаккумулятор).
     
  10. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.574
    Благодарности:
    36.845

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.574
    Благодарности:
    36.845
    @tiger19, вы хотите ТН воздух-вода использовать на подогрев ГВС и приточного воздуха?
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.384
    Благодарности:
    14.204

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.384
    Благодарности:
    14.204
    Адрес:
    Москва
    Или личные тараканы: охладитель не имеет смысла (если жаркий климат, имеет смысл полное кондиционирование, охладитель не даст и 25% нужного холода), увлажнение канальное грозит серьезным биозагрязнением.
    Ну и имхо опять: Ваш постулат про халявное электричество не верен (любой аккум работает ограниченное число лет/циклов, да и солнца и его энергии может во многих регионах не хватать даже для нужд кроме отопления...
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.822
    Благодарности:
    18.584

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.822
    Благодарности:
    18.584
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Спасибо!
    Для новой установки все запасено, кроме самих блоков рекуператора. Пока китайцы подводят с поставкой.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.822
    Благодарности:
    18.584

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.822
    Благодарности:
    18.584
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    "Нинасколько".
    Это мой ответ.
     
  14. tiger19
    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    97

    tiger19

    Живу здесь

    tiger19

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.13
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Россия
    Там где будет стоять дом очень много солнца - 260 дней в году. Электричества будет много, даже с избытком, по расчетам 60 кВт*ч в день. Вы считаете, что фреоновый охладитель в приточке не даст охлаждения с 27-30 градусов до 20-21? На чем основываются ваши расчеты? Можете кратко обосновать?
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.384
    Благодарности:
    14.204

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.384
    Благодарности:
    14.204
    Адрес:
    Москва
    Фреоновый охладитель при расходе воздуха через него допустим 500м3/ч сможет перенести максимум 4кВт*ч холода (данные "неофициальные" от одного из производителей/продавцов), и способен охладить приточный воздух на 4-5гр С (опять со слов экспериментатора). Для дома в Средней России площадью 150м2 надо примерно 15кВт*ч холода в хорошую жару. Калькулятор Вам в руки дать или так разделите даже 15 на 3,5? Или Вам надо доказывать, что тепло в хату не только (не столько) с воздухом приточным летит, но и с излучением солнечным приходит, и с теплопередачей от нагретых солнцем ограждающих конструкций?