  1. kvg1977
    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11

    kvg1977

    Живу здесь

    kvg1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11
    Котёл будет работать от пульта по температуре в помещении, а не по температуре теплоносителя. В какой части квартиры лучше установить пульт от котла?
     
  2. непрофессор
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    129

    непрофессор

    Живу здесь

    непрофессор

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Белгород
    Там где хотите ощущать температуру, установленную Вами на пульте - там и ставьте...
     
  3. kvg1977
    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11

    kvg1977

    Живу здесь

    kvg1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11
    Температуру хочу ощущать во всей квартире и примерно одинаковую. Поэтому и спрашиваю совета на оптимальное место для пульта.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    Квартиры?
    То есть это квартира в МКД?
    Вы заморачиваетесь на абсолютно пустяковом вопросе.
    У вас что поисковик не работает, что надо о подобной хрени именно на форуме вопрос задавать.
    ГУГЛ вам в помощь.
     
  5. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757
    Решили проблему?
     
  6. kvg1977
    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11

    kvg1977

    Живу здесь

    kvg1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11
    А ТО...!
     
  7. kvg1977
    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11

    kvg1977

    Живу здесь

    kvg1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11
    Ок! Гугл.
     
  8. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757
    Перед пуском насос проверьте не стучит, а то был тут такой человек, Немо у него стучал сильно насос на новой версии.
     
  9. непрофессор
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    129

    непрофессор

    Живу здесь

    непрофессор

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Белгород
    @КостяТамбов,
    Это мне вопрос, наверное?
    Сегодня снял РБ, давление было в нем, воды нет. Оставил давление в 1 атм. и поставил на место. Стало понятно что это не он, но ниппель подкачки был очень слабо затянут гайкой, так что можно предположить что ушло давление, за три года, по этой причине.
    В процессе обнаружил белесые потеки под крышечкой воздухоотводчика. Снял верхнюю часть, промыл, продул и на место. По мере заполнения котла водой, слышно было шипение выходящего воздуха... Работает, воды не наблюдал... Думаю вот - с чего вдруг он водичку пустил через себя?
    Ну и вот еще что - из под муфты, одетой на выход выхлопных и далее угол и на улицу, с однй стороны тоже потеки. Но они уже давно, почти с самого начала эксплуатации котла.
    Не могло ли это привести к повреждению обменника? Чтобы посмотреть на него, достаточно снять переднюю крышку? Там вертикальная газовая трубка есть - открутив ее прокладки подлежат замене?

    Сейчас запустил котел, набрал он 60 гр. ОВ и 23 гр по воздуху и выключился. Давление по манометру поднялось относительно 1 ат. всего на 0.3атм., как и было ранее.
    Буду наблюдать далее...
     
  10. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757
    Свой разбирал каждый год, прокладки поменял только на 5 году жизни котла, я про газовый патрубок.
    Возможно уходило из-за воздухоотводчика, бывает соринка попадает.
    В свое время когда только купил котел, не мог понять почему падает давление, хотя в баке было 1бар, но с опытом пришло, при закачке через подпитку приходило большое количество кислорода, вкл режим работы выгонки воздуха, день ничего, а потом падало до 0 почти, сейчас теплоноситель который слил закачиваю обратно, стараюсь закачать до 2х атмосфер, после прожигания, на след день давление 1.3, при нагреве 60 либо 70 градусов давление поднимается Макс на 0.3 бар это в норме .
     
  11. непрофессор
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    129

    непрофессор

    Живу здесь

    непрофессор

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Белгород
    @КостяТамбов,
    Ну вот сейчас система остыла до комнатной - стрелочка вернулась на 1 атм. Так оно так было и пару дней назад, потом :faq:.
    Значит можно использовать и повторно? Там пузырьками есть возможность проверить утечку?
    Ведется наблюдение дальше... ;)
     
  12. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757
    Скажите, как определить, что в системе отопления использовали антифриз, я про котел навьен?
    И если котел пролежал год, высох весь, опасен ли этиленгликоль?
     
  13. KBMRZN
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    8

    KBMRZN

    Живу здесь

    KBMRZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Рязань
    Народ, подскажите по вопросу. Я где то здесь уже раньше спрашивал. При включении и последующем выключении крана горячей воды, котел начинает сильно шуметь как чайник закипающий... Судя по всему отключается по перегреву. Открыл, нашел датчик протока ГВС типа геркон, там разъем, воткнул тестер, прям не выключая котла, стал включать включать гвс датчик работает, замыкает размыкает цепь, а параметр D =On... Как такое может быть? И что делать?
     
  14. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ещё один котёл дождался своего пуска, два года пылился. 20201019_212233.jpg
     
  15. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.714
    Благодарности:
    739

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.714
    Благодарности:
    739
    Теперь ждём нового форумчанина с вопросом об ошибке неисправного датчика протока?