    Из того что видел - прежде чем ресивер или фильтр лопнет - его раздует так, что это визуально сразу заметно. Как понимаю, для этого нужны специфические условия.

    допустим даже, ТРВ полностью перекроет - но до ОК на горшке извините дохрена чего, и вряд ли там все забито фреоном, а если есть газ - фокус с раздуванием не пойдет. Да и ок скорее всего травит.

    Другое дело, если там специально клапан стоит перед ресивером.
    Как раз было так здесь на форуме - перед фильтром ок, после - ЭРВ. Когда программно отключает - ЭРВ ставит на 0, и ОК закрывается. Фреон в фильтре сначала холодный, потом постепенно нагревается и расширяется. Фильтр дует - но не сразу, а за много циклов.
     