    Я спрашивал не про методику, как на глазок через пропорцию увеличивать размеры. Расчёт должен содержать сбор нагрузок исходя из проекта, определение погонной нагрузки и выявления локальных нагруженных мест. На основе геологических данных определение несущей способности грунтов. Далее расчёт по двуп группам предельных состояний. Расчёт жёсткости фундамента. Расчёт изгибающих моментов на стыке ленты и интегрированного пола.
    Только после этого можно сказать какие размеры должно иметь ребро для конкретного проекта и конкретных грунтов.