1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проект бюджетного ГБ дома 90 кв. м. На критику и совет

Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Zenken, 05.07.20.

  1. alexmodulor
    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    5.467
    Благодарности:
    6.791

    alexmodulor

    Живу здесь

    alexmodulor

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    5.467
    Благодарности:
    6.791
    Адрес:
    Уральский ФО
    Вы опять путаете теплое с мягким ;)
     
  2. Valery30
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    9.315
    Благодарности:
    10.025

    Valery30

    Живу здесь

    Valery30

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    9.315
    Благодарности:
    10.025
    Адрес:
    Астрахань
    "площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания)"
    Двоечники писали. Площадь в кубометрах и формулировка, когда примечание в скобках может быть отнесено как к объему, так и к высоте отдельно, так и к обоим измерениям сразу.
     
  3. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.336
    Благодарности:
    10.693

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.336
    Благодарности:
    10.693
    Адрес:
    Пермь
    Повторюсь - нам то вы что пытаетесь доказать. Что вода мокрая, а воздухом дышат? Так никто с этим не спорит. Ваше внимание обратили на некоторые моменты, которые могут возникнуть. Не более того - уверены в своих силах - так вперед, под танки.
     
  4. Zenken
    Регистрация:
    25.06.20
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    0

    Zenken

    Живу здесь

    Zenken

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.20
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    0
    НПА должен читаться буквально с учетом знаков препинания!
    Если между кубатурой и высотой нет запятой, то примечание применяется ко всей части данного пункта.
     
  5. Zenken
    Регистрация:
    25.06.20
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    0

    Zenken

    Живу здесь

    Zenken

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.20
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    0
    В данном случае все правильно написано! Потому как речь идет именно о площади помещения, которая может быть любой с учетом удобства размещения, но для котлов с открытой горелкой она вычисляется по формуле 15 м3/=>2,5м2.
     
  6. alexmodulor
    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    5.467
    Благодарности:
    6.791

    alexmodulor

    Живу здесь

    alexmodulor

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    5.467
    Благодарности:
    6.791
    Адрес:
    Уральский ФО
    Может и двоечники. Давайте проследим логику документа:

    согласно пункту 5.1. Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее - газовые плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров высотой не менее 2,2 м,

    Плиту можно установить в помещении с высотой не менее 2,2 м. Далее идут требования к объему разных помещений ...

    Далее:

    пункт 5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.

    То есть котел с закрытой камерой сгорания мы можем установить на кухне, выстой 2,2 метра и с соответствующей кубатуре

    Далее в том же пунке указано, что

    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).

    По мне все вполне логично. НЕТ? С моей логикой согласны и в нашей газовой компании и в тех регионах, где мне приходилось работать.
     
  7. alexmodulor
    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    5.467
    Благодарности:
    6.791

    alexmodulor

    Живу здесь

    alexmodulor

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    5.467
    Благодарности:
    6.791
    Адрес:
    Уральский ФО
    А вы ОБЯЗАНЫ выполнить требования этого "несовершенного" СП, либо топиться углем, послав всех несовершенных. Вот весь сакральный смысл этого флуда, что вы развели.
     
  8. Zenken
    Регистрация:
    25.06.20
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    0

    Zenken

    Живу здесь

    Zenken

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.20
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    0
    Не логично! Площадь не может измеряться метрами кубическими! После запятой логически законченное пояснение того как исчисляется площадь для котлов с открытой горелкой. И высота в данном случае восприниматься отдельно от кубатуры не имеет права, так как речь идет о площади.
    И ссылаться в данном случае на логичный пункт 5.1, не логично, так как в нем кубатура указывается в зависимости от количества горелок плиты и 15м3 является максимальной (для 4 комфорок). И если устанавливается на кухне котел закрытого типа, то кубатура не увеличивается, а вот в случае открытой горелки у котла - должна быть на 6м3 больше указанного в 5.1 объема.
    Логика тут вполне адекватная - для котла с закрытой горелкой нет ограничения в объеме, т. к. воздух он берет извне. Поэтому и увеличивать кубатуру кухни не нужно и в 5.5 площадь любая исходя из удобства. И совсем другие требования для котла с открытой горелкой.
    Только газовщики почему то ваши неадекватно воспринимают эти правила.
     
  9. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.688
    Благодарности:
    9.212

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.688
    Благодарности:
    9.212
    Адрес:
    Запорожье
    А будешь много умничать напишут нет возможности подключения по данному адресу, пока не поумнеешь и не поймешь сакральный смысл.
     
  10. Zenken
    Регистрация:
    25.06.20
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    0

    Zenken

    Живу здесь

    Zenken

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.20
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    0
    Я могу предполагать, почему эти проблемы между газовщиками и потребителями возникают.
    Если пишется заявление на выдачу ТУ и в нем не указывается какое конкретно оборудование и где конкретно располагаться будет, то ТУ выдадут с максимальными требованиями - и это правильно. А потом придет принимающий и совершенно правильно потребует выполнения ТУ.
    Но если заявление на ТУ написать с указанием конкретного типа оборудования, его мощности и расположения. То либо должны выдать адекватные ТУ. Либо их придется вернуть с требованием исправить в соответствие с данным СП.
     
  11. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.688
    Благодарности:
    9.212

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.688
    Благодарности:
    9.212
    Адрес:
    Запорожье
    Они воспринимают адекватно. Можно так трактовать, так и буде трактовать пока Федя в придачу к положенным 130 тыс. не занесет еще 130 так как не заложил в свое время 15 кубов на котельную. И напрямую у Феди мы еще фиг деньги возьмем пусть он сперва найдет Васю которому я доверяю и которому нужно тоже на что то жить и с Феди он возьмет 200. и вот уже 130 превращается в 500 которые очень часто фигурируют на форуме.
     
  12. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.688
    Благодарности:
    9.212

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.688
    Благодарности:
    9.212
    Адрес:
    Запорожье
    У тебя еще нет проекта, кто тебе сказал, что по проекту тебе разрешает его использовать? Это уже проектировщик запроектирует.
     
  13. Zenken
    Регистрация:
    25.06.20
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    0

    Zenken

    Живу здесь

    Zenken

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.20
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    0
    Если выдадут ТУ, а потом напишут, что нет возможности. То будут иметь огромные проблемы вплоть до возмещения средств затраченных на приобретение альтернативного оборудования и его использования (в судебном порядке).
     
  14. Zenken
    Регистрация:
    25.06.20
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    0

    Zenken

    Живу здесь

    Zenken

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.20
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    0
    Какой проект должен у меня быть?
     
  15. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.688
    Благодарности:
    9.212

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    12.688
    Благодарности:
    9.212
    Адрес:
    Запорожье
    Это ваши проблемы какого вы покупаете черт знает что до того как получили проект.