Защита от отгорания ноля в МКД

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Scif, 09.07.20.

  1. Scif
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    47

    Scif

    Живу здесь

    Scif

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Уссурийск
    Спасибо. Значит дальше экспертиза и на капремонт.

    Потому что они на зарплате. А я на проценте.

    Получается, что основная причина вот как на схеме. Во ВРУ реже. Значит автоматического отключения не будет?
     

    Вложения:

    • 2020-07-12_14-08-45.png
  2. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    @Scif, Добрый день!
    У вас повреждение на питающем кабеле. Не ответили на вопрос марка, сечение, кол-во жил? Можно, фотографию концевой заделки?
    Второе ВРУ как подключено?
    Акт технологического подсоединения (АТП) имеется в наличии? Обычно в нём прописано, кто отвечает за контактное присоединение.
    Хороший вариант предложен, только стоимость...
    Можно установить, АВ с независимым расщепителем (приобретается отдельно), реле контроля напряжения. При выходе параметров напряжения за предельно допустимые, реле контроля напряжения отключит вводной АВ.
    АВ установить после разъединителя.
    Можно дополнить токовым реле на N-проводнике.
    Проведите замер токовой нагрузки на питающем кабеле и отходящих на стояки.
    Неравномерность по току на вводе, если не ошибаюсь, не более 15%. (желательно сделать измерения после окончания рабочего дня, при наибольшем кол-ве жильцов). Если, нагрузка не равномерная, провести её "выравнивание".
     
    Последнее редактирование: 12.07.20