1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25

Самодельный тепловой насос чужими руками

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Где вы взяли эту табличку? и что обозначают TC и PI ?
     
  2. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Если вы пишете что при на улице - 20, а в доме 24 у воздушника COP = 3.34, то смело я вас поздравляю. Вы круче волшебника деда Мороза. В реальности при таких условиях COP не сильно будет отличаться от 1
     
  3. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    из такого каталога, там много таких
    upload_2016-11-28_12-15-40.png
    увы не Кетай:)]:hello:
     
  4. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Нас тут всех интересует отношение получаемой тепловой энергии к затраченной электрической.
    Если мы знаем TC- производительность (как я понимаю это получаемая тепловая энергия)
    и PI - потребление наружного блока, то нам надо знать еще и потребление внутреннего блока. Может у них там тены стоят)

    Обычная уловка азиатских производителей
     
  5. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    Вы мусьё толи читать не умеете толи считать
    3,34 - производительность по теплу а не коп
    коп будет 3,34/1,37 = (сами сможете на калькуляторе поиграть мышцами?):aga::)]
     
  6. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    У инверторов огромную часть потребляет контроллер. Об этом хитрецы из LG умалчивают.
    Мы столкнулись с проблемой охлаждения электронного блока для инверторного компрессора.
    Развод для лохов.
     
  7. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    а кроме "вы усе врёти" аргументы будут?
     
  8. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Спросите у чела174 сколько потребляет блок управления инверторным компрессором.
    Этот блок стоит во внутреннем блоке теплового насоса. О потреблении внутреннего блока LG скромно умалчивает
     
  9. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Еще раз повторяю. Реальные цифры COP для инверторных и неинверторных ТН вы можете узнать только у европейцев. У них независимая оценка COP. Создана специальная методичка замера COP именно для того, чтобы всякие ушлые производители не вешали лапшу на уши потребителям.

    Поверьте, все хотят продать более дорогую технологию и Nibe тоже. Только для того, чтобы продать голословных рекламных заявлений недостаточно. Надо подтвердить заявленные характеристики в независимой лаборатории. Не прокатывает это в случае с инверторными компрессорами.
     
  10. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    не сказал бы
    upload_2016-11-28_12-32-39.png
    во внутреннем блоке вентилятор и пара датчиков емпературы
    тэн может быть как опция, недорого, чёта около сотки$ +/-20 туда сюда (зависит у кого покупать, продавцы бывают разные)
     
  11. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Так как там COP -то посчитать?
     
  12. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Подозреваю, что в -20 там будет Max потребление
    значит общий коп этого кондея при работе на обогрев в -20 на улице получится
    (3.34+1.12)/(1.37+1.19) = 1.74
    Думаю, что они немного приврали примерно на 0.5 единицы т. к. меряли они наверное при идеальных условиях, а на самом деле оно всё обмерзнет и большую часть времени будет работать на обогрев самой себя
     
  13. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    ну выже любите коп считать без циркуляционника;)
    как я понимаю есть коэффициенты коррекции под каждый внутренний блок, и их, о боже, целых 2 :victory: для максимальной мощности и номинала. да да. с инверторными машинами такое бывает
    а дальше все в ваших руках
    :hndshk:
     
  14. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    посчитал. Чуда не случилось
     
  15. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    а почему +
    думаю нужно умножать на коэффициент
     
Статус темы:
Закрыта.