    Перегретый газ гораздо дороже сжать. Т. е. растут потери на сжатие.
    Если в компрессор не попадает жидкости, от слова совсем...То всё потребление компрессором - идет на перегрев газа.
    Если газ попадает сразу в камеру сжатия - присутствует лишь необходимый перегрев для просушки этого газа. Компрессор тратит меньше энергии на сжатие.

    Этот вопрос, нельзя рассматривать в отрыве от конструкции холодильной машины. Классическая схема с испарителем и перегревом 3.5-4К, и конденсатором - вполне оправдана.
    Но, если речь идет об максимально возможном КОП ...нормальные производители сушат газ вне испарителя и компрессора. И добиваются практически полного отсутствия жидкаря на всасе в компрессор.
    Тут схема со всасом в область обмоток - летит к чертям. Перегретый газ начинает съедать КОП.
     
  2. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    объектов, на самом деле, около 200, я эту карту уже 3 года не обновлял
     
  3. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    Так начинался Сагатерм) ...июль 2013 г

    Опубликовано: 18
     
  4. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
  5. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
  6. S2011S
    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    146

    S2011S

    Живу здесь

    S2011S

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо учитель, у меня таких видео не было.
    :hello::hndshk::victory:
     
  7. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    @S2011S, всегда пожалуйста...ты же знаешь. я его сразу тогда на ютуб и выложил. Там и наши с тобой есть...как никак история однако :hndshk:
     
  8. aircondi
    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39

    aircondi

    Живу здесь

    aircondi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39
    Последнее видео, как то ранее не попадалось на глаза. Спасибо, за экскурсию в мастерскую инженерного бюро
     
  9. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Вентиляторы, просто Циль-Аббег дорогущий..но хороший. Carelовский ЕРВ и толстенный теплообменник на заказ...ничего нового что стоит патентовать:)]
    Вы лучше подскажите, расстояние между ламелей теплообменника)
     
  10. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Если вам после написанного стало легче, то я за вас рад
     
  11. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Этот воздушный ТН может работать с COP=2 при температуре воздуха -30
    В пятницу лечу в уральскую лабораторию, там как раз будет - 34
    Посмотрим как он себя поведет
     
  12. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Еще бы температуру конденсации при коп 2 и -30 воздуха, то есть кипения -35 максимум? Или ниже?
     
  13. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    просто интересно читать, как год назад вы стояли на своём, молв воздушники это фуфло с низким СОР.
    А сейчас произвели "революцию" в мире воздушных ТН)

    Как по мне... Zubadan уже нашли лучшее решение в воздушке...не дёшево... так как есть хорошая переплата за имя... но у вас сильно дешевле не будет, если будете на заказ штамповать в Европе блоки теплообменки)

    откуда СОР у ZubadanА понятно из приложенной картинки...
    А в вашей воздушке что то из этого применено? Или тупо переразмеренный испарюк? 1-30.jpg
     
  14. tomato
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    345

    tomato

    Живу здесь

    tomato

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Siberia
    С воздушником засада в том, что ночью, когда ночной тариф, на улице холодно.
     
  15. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    С воздушкой все будет хорошо. Я в этом уверен.

    А пока зацените проект котельной общей мощностью 0.51 Мвт на базе тепловых насосов SagaTherm invertor IQ30. Заканчиваем работы по проектированию. На след неделе начинаем бурить скважины общей протяженностью 18 км с помощью ГНБ установки
    sagatherm 510 kwt.jpg sagatherm 510kvt.jpg
     