1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25

Самодельный тепловой насос чужими руками

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    А почему у вас перегрев стремиться к температуре теплоносителя выходящей из испарителя? Или цифры просто совпали?
     
  2. BobrSergey
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    BobrSergey

    Новичок

    BobrSergey

    Новичок

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Екатеринбург
    Потому что "полезный" перегрев не может быть выше температуры выходящей жидкости! Чем нагревать будешь?
     
  3. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Может.
    При противотоке газ перегревается за счет температуры входящей жидкости.
     

    Вложения:

    • SH.png
  4. msleo
    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    1.221

    msleo

    стройка века

    msleo

    стройка века

    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    1.221
    Адрес:
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Всех с новым годом!
    Насос работает. Температура исходящей жидкости -3,1 (нормально? на входе +0,6). Погодная компенсация работает. Даже жарковато было, когда приехал из отпуска. 24,5 градуса воздух был. Немного поубавил компенсацию. Теперь 23,5 - комфортно. Даже понемногу стал про него забывать. Вспомню 21.01, когда счет за эл-во принесут :)
     
  5. msleo
    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    1.221

    msleo

    стройка века

    msleo

    стройка века

    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    1.221
    Адрес:
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Интересно было бы, если бы я оформил свои страдания в отдельной теме? Мало чего могу написать про сборку и опрессовку самого насоса (потому что чужими руками), но могу написать про логику работы, электросхему, настройку полключение к СО и т. д.
     
  6. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.364
    Благодарности:
    5.302

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.364
    Благодарности:
    5.302
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наверное добрым словом!
     
  7. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.364
    Благодарности:
    5.302

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.364
    Благодарности:
    5.302
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Однозначно. С картинками и описанием всего процесса, как у главного застрельщика самодельного ТН на этом форуме.
     
  8. fedor 76542
    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    fedor 76542

    Участник

    fedor 76542

    Участник

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    @Saga, добрый день.
    подскажите, Вы еще не забросили установку ТН-ов?
    я на стадии проектирования, не подскажите бюджет на сегодня?
    и что нужно или можно сделать лучше уже в этом году, когда будут ставить дом?
    заранее признателен за ответ!
     
  9. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    делайте теплые полы с мин шагом трубы везде. Можно сделать земляные работы. Пишите в личку по поводу цен.
     
  10. msleo
    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    1.221

    msleo

    стройка века

    msleo

    стройка века

    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    1.221
    Адрес:
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Счет за электричество 4600 с 20 дек. по 19 янв. Дом отапливался полностью весь месяц ТН-ом, вода горячая грелась пополам ТН/ТЭН, свет, холодильник чайник, уличное освещение. Ценник у меня за эл-во 3.10р. кВт/час.
    Я доволен как слон. Сосед прямо тоже загорелся. У него правда стадия строительства пока.
     
  11. EgorKirov
    Регистрация:
    18.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    490

    EgorKirov

    Живу здесь

    EgorKirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    490
    Адрес:
    Киров
    А площадь дома подскажите или ссылку на описание Вашего дома...
     
  12. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Урраааааааа!

    Делай теперь двойной тариф, будет дешевле и ещё таймер, чтобы в межсезонье только ночью ТН тарахтел.
     
  13. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Через пару месяцев у нас будет контроллер который сможет ночью греть сильнее, а днем слабее (поддерживать температуру).С двойным тарифом будет супер экономия.
     
  14. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.364
    Благодарности:
    5.302

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.364
    Благодарности:
    5.302
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А где отдельная тема по постройке ТН:nono::faq:
    Причем я бы начал со строительства контура, и тоже с картинками:close:. Я подозреваю что это был первый и пока единственный способ закопки трубы.
     
  15. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.364
    Благодарности:
    5.302

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.364
    Благодарности:
    5.302
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Иными словами там в программу заложили возможность работы по расписанию? Или контроллер на столько крут что берет по RS482 от счетчика переход в другую зону тарификации?
     
Статус темы:
Закрыта.