1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 25

Самодельный тепловой насос чужими руками

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 20.12.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Хенки тоже наши, да и УКЗТН, судя по названию, недалеко уехали :)
     
  2. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    у меня в профиле контакты.
     
  3. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Чего только не понапишут продаваны.
    вот как надо толкать продукцию СОР=8.5 и 6 ступеней окуеть.

    УЗТН = УКЗТН ?
     
  4. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Маркетинговый прием но не соврали ни грамм. А Урал это машиностроение поэтому часть технологии уже начинаем там размещать- выращивать. :hello:
     
  5. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Подробнее про 6 ступеней. И СОР=8.5 в Уральских областях.

    Почему 2-х ступенчатым называют дросселяцию? и Конденсацию? Компрессор один а дросселирование двойное? И куда промежуточное?
     
  6. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Про многоступенчатые ХМ и чилеры- в сети много информации, и нового в общем то ничего. Городить правда такое чудо любит в основном Ю. М. Петин - так и зовем- "Петинская схема" Про + 85 с неплохим КОП - тоже уже реальность без многочисленных каскадов за счет 2х ступенчатого винтовика.
     
  7. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Отметился и у нас этот "товарищ"(Ю.М.Петин). Со своей 6-ти ступенчатой схемой, правда поставил только три аппарата.
    Итог работы - при затратах 28,8млн.руб. "Экономический эффект" 300 тыс. в год, не считая холодных зданий.
     
  8. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    где почитать интересно что там такое.
     
  9. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.312
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Горячинский санаторный комплекс вроде - последние эксперименты, самим тож интересно:)
    У нас похожее но поменьше - 0,6Мвт при капзатратах в 170 килоентов, приносит ежесезонную экономию в 40 килоенотов, в сравнениии со старой угольной котельной:aga: - уже отбилась больничка за 4 года. Схема ХМ (ТН) - 3х ступенчатая. :hello:
     
    Последнее редактирование: 25.10.14
  10. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Готовое решение для больших объектов. Мощность не ограничена.
    Пример 300 кВт image 300 квт.png
     
  11. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    2014-10-29 13.39.58.jpg 2014-10-29 13.36.59.jpg Многоэтажка -много-этажка, а экскаватор бежит, а экскаватор не ждет
     
  12. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    @Saga, и сколько успевает за день нарыть?
     
  13. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.391
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    всё зависит от полноты налитого стакана
     
  14. ХочуТН
    Регистрация:
    08.03.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6

    ХочуТН

    Участник

    ХочуТН

    Участник

    Регистрация:
    08.03.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Жаль только, что реально экономящую площадь многоэтажку, не везде применить можно. Многоэтажку Деда Мароса, я пытался заложить и у себя. Уж очень хотелось не переворачивать ВЕСЬ участок. Но плывун не позволил это сделать.
     

    Вложения:

    • 20140426_205533.jpg
    • 20140426_101500.jpg
    • 20140425_150436.jpg
  15. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    Так вот оно - счастье!
     
Статус темы: