1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Авария БКН у Василия

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 10.07.20.

  1. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Сага это не скрывает, признал и был готов понести финансовое наказание в размере трёх рулей.
    А то что он не захотел платить за цирк с пятнашкой, то я лично его за это поддерживаю.
     
  2. ВасилийОс
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    40

    ВасилийОс

    Живу здесь

    ВасилийОс

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    Халатная эксплуатация имела бы место быть, если бы я заранее знал, что криворукие установщики ТН напортачили с датчиком температуры. И что в этой связи тен нагревает бак как попало.
    Вы же профессионал, но однако написали откровенную чушь.
    Будущие потенциальные покупатели ТН уверен по достоинству оценят всю мощь братства производителей.
    Посмотрят на мои, потребителя, баталии с вами и сделают правильный выбор.
    И это, конечно, касается не только Сагаловича. До сих пор не могу забыть как мне полоскали мозг и окучивали своим медным DX-контуром адепты деда мороса, воздушники "забывали" про наледь итд, итд.
    Наверное, так и должно быть, когда процесс производства, продажи и последующего обслуживания носит кустарный или как еще говорят колхозный характер.
    Искренно, от души, желаю пройти вам этот пусть быстрее. А мои две темы пусть будут двигателем этого процесса.
    Ну и поскольку пошел откровенный троллинг, то я откланиваюсь.
     
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    Зачем? Хотя наверно от конструкции бойлера зависит, вот у меня так, фитинг правда другой, он так не соскочет, как у топикстартера.

    20200817_180141.jpg
     
  4. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Все верно, а у стартера такой который уже соскочил.
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Понимаете в чем дело, монтаж подразумевает гарантию на объекте, а не в офисе, бесплатный гарантийный сервис и подменое оборудование на время ремонта, я этого не увидел, а закон диктует именно это.
    Вы выбрали тех кто оказывает услуги, вот вам три услуги и оказали. У вас есть экспертиза, что плату залили водой и это негарантийный случай? Ребята поди из той категории, которые по вымени корову угадываюта, как их хоть зовут? Чеки есть или вы терроризм и проституцию оплачивали три раза?
     
    Последнее редактирование: 17.08.20
  6. Сорвиголова
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    4.185

    Сорвиголова

    Живу здесь

    Сорвиголова

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    4.185
    Адрес:
    Калининград
    Прочёл всё,абсолютно.Хороший детектив получился. Если кто-либо не прочь ответить хочу спросить - система пошла вразнос, почему не сработала группа безопасности (слетевший фиттинг принял функцию на себя?)
    Неинтересно даже разбираться почему БКН закипел. ГБ именно на такой случай и он по какой-то причине не сработал.
    Когда я интересовался всяческого рода обвязками котлов и материалами я уяснил буквально сразу - обвязка котла медь, система водоподготовки нержавейка соответствующая, точка.
    У меня тоже рециркуляция и прежде, чем туда сунуть нос я позвоню и спрошу монтажника моей СО не повлечёт ли это негативных последствий.
     
  7. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Новочеркасск
    Та хто ж спорит! Тока кто оплатит этот праздник жизни? Я б и медью б и нержой обвязал, но ценник! Я не предлагаю, как Лёха, ПНД в ТП закатывать, но клиент невсегда Буратино! ;):);)
     
  8. Сорвиголова
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    4.185

    Сорвиголова

    Живу здесь

    Сорвиголова

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    4.185
    Адрес:
    Калининград
    Кто устроил, тот и оплатит. Прежде чем строить я принял для себя линию поведения, либо я строю хорошо, либо не строю. Оно ясно от косяков никто не застрахован, но это не относится к выбору материалов типа гофрированного картона на межэтажное перекрытие или китайской группы безопасности ноунэйм, а также экономии на инженерных системах. Бойлер может быть недорогим или котёл,но трубы и соединения должны быть лучшими.
     
  9. Сорвиголова
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    4.185

    Сорвиголова

    Живу здесь

    Сорвиголова

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    4.185
    Адрес:
    Калининград
    Конечно же я тоже оценивал СО и ГВС и влетело мне это в копеечку честно заработанную, но всё же я не отказался от Tece, например.
     
  10. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Да что же вы в ПП уперлись - там просто дешманский говноматериал китайско-турецкого производства. Комбинированные муфты - это их ахилесова пята - регулярная проблема. Купите Экопластик, Хейскрафт, ФВ или подобные - и нет проблем.
    А группа не сработала, хотя она должна была лить всю эту неделю без рециркуляции, но общий вид котельной и обвязки нам так и не показали, хотя обещали. Появились отдельные фото с нужного ракурса.
     
  11. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.362
    Благодарности:
    3.351
    Адрес:
    Новочеркасск
    Согласен! Но 96% объектом тока ППР! ;) И у него накидная гайка! :);)
     
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Ну эти гайки на ГВС имеют свойство регулярно подтекать, по этому в некоторых каталогах пишут - только для ХВС. А ГВС через латунную американку.
    И еще - посмотрите на фото в районе группы безопасности - там есть потеки на накидной гайке - резиночки тоже в бюджетном ПП не ахти какие.
    Спору нет, проблема в комплексе и ПП и тен, есть ли термометр на БКН с лицевой стороны - там есть для него штатное место, система кричала неделю о неисправности и нашла слабое место.
     
  13. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Это если первые деньги вкладывать в СО и ГВС, если в ТН, то дай бог на ППР остаётся. ППР только теплонососники ставят, на других теплогенераторах очень редкое явление.
     
  14. Сорвиголова
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    4.185

    Сорвиголова

    Живу здесь

    Сорвиголова

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    3.849
    Благодарности:
    4.185
    Адрес:
    Калининград
    Это в случае неверного расчёта строительства и отсутствия притока финансов. Я забрал старый диван и кресла из квартиры в дом, но инженерка и остальное у меня дорогие. Всему своё время. Диван с креслами будут через год и они приедут из Голландии и будут качественными. У каждого свой подход, кому-то с ППР и ламинатом бумажным в трёхэтажном доме 400 кв. м. зашибись.
     
  15. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Может получиться и по другому...
    Отопление сделано медяхой которая уже поссала на стыке в бетоне.
    А вот ППР пока стоит.