    если честно, сейчас бы я из ГБ или керамики построил. с каркасником какой-то постоянный труд.
    послойно-перекрестно)
     
  2. Valery12
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.527
    Благодарности:
    3.484

    Valery12

    Самостройщик

    Valery12

    Самостройщик

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.527
    Благодарности:
    3.484
    Адрес:
    Владимир
    СИП - разновидность каркаса и нормальный каркас под СИП тоже делается из сухой доски :)
     
  3. AndreyGK
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    2.375
    Благодарности:
    4.698

    AndreyGK

    Живу здесь

    AndreyGK

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    2.375
    Благодарности:
    4.698
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У этих материалов свои заморочки, особенно у керамики.
     
  4. Valery12
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.527
    Благодарности:
    3.484

    Valery12

    Самостройщик

    Valery12

    Самостройщик

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.527
    Благодарности:
    3.484
    Адрес:
    Владимир
    мой знакомый, очень не бедный человек, строит из керамики, потом слой фасадной ваты (по моему 100мм), потом декоративный кирпич (это к вопросу послойно-перекрестно :)]) и с гордостью рассказывал что имеет стены с R=3.5
     
  5. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нужные перегородки обошьете двумя слоями ГКЛ с каждой стороны и будет приемлемо. 15см ваты от 10 мало будут отличаться
     
  6. olga5420
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    104

    olga5420

    Живу здесь

    olga5420

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Ульяновск
    Добрый день! Залили УШП под пристрой, толщина 10 см на 10 см пенополистирола. Сбоку тоже эппс, т. е. L-блоки. Вопрос: каркасную стену (150мм толщиной) нужно опирать полностью на фундамент или 50мм на эппс и 100мм на бетон?
     
  7. UrriS
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.288
    Благодарности:
    4.237

    UrriS

    Живу здесь

    UrriS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    2.288
    Благодарности:
    4.237
    Адрес:
    Москва
    @olga5420, доска нижней обвязки может свешиваться с бетона на до 1/3 ее ширины. Т. е. если это доска 140 мм, то почти 50 мм (47 мм) может опираться не на бетон, а свешиваться на ЭППС.
     
  8. SанычСПб
    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    4.505
    Благодарности:
    10.973

    SанычСПб

    Живу здесь

    SанычСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    4.505
    Благодарности:
    10.973
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Capture.JPG - -3.JPG
     
  9. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    7.365

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    3.992
    Благодарности:
    7.365
    Адрес:
    Москва
    Если грубо и округленно.
    Нормативная снеговая нагрузка нынче в Тюмени 1,6 кН/м2, в области 1,5 кН/м2. То есть, расчетная 2,10-2,24 кН/м2, или около 214-228 кг/м2. С профлистом, обрешеткой, утеплением, стропилами и какой-нибудь подшивкой потолка, примем 250 кг/м2.
    Если я все правильно понял, то размер стропила в горизонтальной проекции около 514 см, примерная раскладка стропила 65-378-70 см (конек-прогон-стена-кончик свеса). Грубо можем принять распределение нагрузки между стеной и прогоном 50-50%.
    Нагрузка на прогон от каждого стропила: расчетная около 400 кг, нормативная 300 кг.

    На стропило, сечения 50х150, недостаточно, не хватает процентов по 10 и по прочности, и по прогибу. Лучше использовать 50х200.
    Прогоны. Самые большие пролеты в районе 315-320 см. Ситуация зависит от того, где будут отдельные балки, а где - одна балка на пару пролетов. Если брать разрезные балки (одна балка на пролет) - потребуется сечение прогона 100х200 мм. Распределение нагрузок на стойки, тоже зависит от того, разрезные прогоны, или неразрезные. Если разрезные, то на второй слева стойке нагрузка будет около 2 тонн.
    При малом уклоне крыши, и небольшой высоте стойки, с учетом Г-образного сечения внизу и интеграции в перегородки, стоек 50х200, на мой взгляд, достаточно.
     
  10. kvarkv
    Регистрация:
    29.06.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    149

    kvarkv

    Живу здесь

    kvarkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    А по каким параметрам основные расхождения? Чем СИП уступает правильному каркаснику?
     
  11. AndreyGK
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    2.375
    Благодарности:
    4.698

    AndreyGK

    Живу здесь

    AndreyGK

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    2.375
    Благодарности:
    4.698
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Материалом утеплителя - пенопласт плохо звукоизолирует по сравнению с ватой.
    Обычно продавцы СИП всячески позиционируют его как "готовый дом". А по факту туда же потребуется вентиляция, пароизоляция (если хотите отгородиться от пенопласта и ОСП чтобы менше дышать выделениями), поверх неё - ГКЛ... По итогу тот же каркасник но с пенопластом.
    Внешняя отделка - ВВЗ чтобы щели гарантировано прикрыть и ОСБ защитить + вент. зазор + фасад.
    Ну и если вам не хватит стандартного для СИП утепления 150-200 мм - то "привет многослойность".
     
  12. kvarkv
    Регистрация:
    29.06.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    149

    kvarkv

    Живу здесь

    kvarkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    Да...
    Тогда в качестве конкурента остается только дом из бруса.
     
  13. Valery12
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.527
    Благодарности:
    3.484

    Valery12

    Самостройщик

    Valery12

    Самостройщик

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.527
    Благодарности:
    3.484
    Адрес:
    Владимир
    вовсе не значит что у СИП неправильный каркас, он просто другой, ширина панели у СИП 1200 мм, соответственно и шаг стоек вдвое реже чем у нашего каркаса и втрое чему у американского, зато силовая обшивка с двух сторон.
     
  14. andrejandrej
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.704
    Благодарности:
    5.551

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.704
    Благодарности:
    5.551
    Адрес:
    МО, Богородский Г.О.
    Дом из бруса для дачи хороший вариант, для ПМЖ все равно утеплять придется. А это обрешетка, вата, и пр. И из бруса в одну каску не построить от слова никогда. И из сырого бруса нельзя строить. И много всяких других нюансов.
     
  15. Valery12
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.527
    Благодарности:
    3.484

    Valery12

    Самостройщик

    Valery12

    Самостройщик

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.527
    Благодарности:
    3.484
    Адрес:
    Владимир
    Забыл добавить, сип не просто каркас с пенопластом обшитый ОСБ. ППС склеен с ОСБ "правильным" клеем под прессом, за счёт этого держит силовую нагрузку. Попадется панельке склеенная в гараже умельцами - дело плохо!
     