1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

DX контур - часть 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Тэррия
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974

    Тэррия

    Живу здесь

    Тэррия

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Москва
    Зачем же... У вас есть данные по полученному теплу Катерининым домом и ушедшего на ГВС?
    У меня нет. Поэтому в лоб посчитать сор у меня не получится. А у вас?
    Вы же считаете исходя из температур в контуре, а гвс оставляете в стороне. Т. е. ээ потраченную на гвс, вы плюсуете в отопление. А тепло гвс оставляете в стороне.
    Как то так.
    Тут схитрили, тут умолчали. И вдруг контур переразмерен оказался.
     
  2. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    У меня барак от нуфнуфа
    150 пена + 150 вата
     
  3. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ирин, они ничего не считают, а тупо троллят все темы. Не стоит обращать внимания. ;)
     
  4. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    :ogo::ogo: Что значит заканчивается? Компрессор качать перестает, а в кондесаторе что бы давление упало нужно или остывать или двигаться фреону туда, где давление меньше. ;)
    Нет. Если запорной арматуры нет, то давление выравнивается, в испарителе увеличивается, в конденсаторе уменьшается. ;) Не согласны?
    Ну вот ... С чего бы? Это верно если ХМ не работает продолжительное время. А вот сразу после остановки компрессора в работающей системе нет. Все ни так:)]:)] Вы реально не знаете этого? :ogo:
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    У Екатерины теплосчетчик на отопление стоит, dx к сожалению не даёт возможности посчита холодильную мощностьмощность, только косвенно.
    СОР 5 у неё
     
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Проводите газ, как я;):aga:
    Тортик верни даме:)]
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Таганрог
    @подрядчик, может и твой пепелац починят-отрегулируют?
     
  8. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Где я хоть слово о контуре говорил ? Я лишь вам говорю что если с ТН потрачено 250квт\ч в месяц на все и его коп средний за месяц равен 5, то все то же самое на прямом электричестве выходит 1250 квт\ч. Все элементарно считается. Математика за 3 класс. А вы что то странное говорите про 17тр в месяц:um:;)
     
  9. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.267
    Благодарности:
    4.964

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.267
    Благодарности:
    4.964
    Адрес:
    МО
    Какие цифры дали по таким и прикинута.
    Написано, до 1 т. р. в месяц на все электричество, так?
    Если так - то окупаемость в районе 25 лет, это без учета, что накроется инвертор и компрессор.
    Про контур тоже молчим.
     
  10. Тэррия
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974

    Тэррия

    Живу здесь

    Тэррия

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Москва
    Так я же не для них пишу, а то люди заходят узнать про технологию, а тут байки из склепа. И у всех в голове складывается, что с поселка собрать по 400 тыр на газ это дешево, а вот геотермальное отопление - дорого. То же и про воздушное. Я своим соседям уже задолбалась объяснять плюсы и минусы того и другого. Хотя обе технологии хороши в своих условиях. На мою сарайку у меня будет воздушное отопление, т. к. геоконтур и отдельный геотермальный ТН на сарайку - дорого. А вот на дом будет геотермалка.
     
  11. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.484
    Благодарности:
    1.229

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.484
    Благодарности:
    1.229
    Адрес:
    г Екатеринбург
    :flag::close::)]
     
  12. Тэррия
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974

    Тэррия

    Живу здесь

    Тэррия

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Москва
    Элементарно считается, если в этот сор входит ГВС, а он не входит.
     
  13. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    @nick16374, Расскажу немного из практики, при старте на холод, если дросселя не хватает, то компрессор тупо загоняет весь фреон в контур, и это при полностью открытом ЭРВ, который в режиме обогрева работает процентов на 30 открытым, и это после простоя пару недель, загоняя с помощью компрессора давление в испарителе меньше бара на 410, в промхолоде не зря же ставят регуляторы конденсации, этот эффект мне прилично крови выпил, подбирая капиляр допом для холода, к чему я это, при остановке компрессора, холодный контур проглотит ведро фреона и не подавится, даже давление не подскакивает, надо, могу продемонстрировать, у меня ЭРВ при останове компрессора остается в среднем положении
     
  14. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Ну да, словами не возразить, потому смайлики. Вы другого мне производителя напомнили;). Он тоже так отвечал, потом перестал:)
     
  15. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.484
    Благодарности:
    1.229

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.484
    Благодарности:
    1.229
    Адрес:
    г Екатеринбург
    А Вы сравните объем Испарителя и объем Конденсатора ДХ машины.
     
Статус темы: