  1. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ну, я же ссылку дал, там все цены можно найти. И да, из изопропилового спирта, водка не айс будет. :no:
     
  2. tomato
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    345

    tomato

    Живу здесь

    tomato

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Siberia
    В спирте вода, как потом воду выгонять? Кроме R141, вроде, хлористым метиленом еще моют, нужна промывочная станция...
    Если плохо промыть, компрессор после замены свой срок не отходит.

    Так у вас же ПНД, даже без кислородного барьера. Сколько лет можно гонять до перезаправки, 5-10-15? Вы ведь, наверное, измеряли состав газа после длительной эксплуатации...
    Или кислород в системе в принципе не вредит?
     
  3. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Как обычно, вакуумирование. Плюс, фильтра. Да, долго и нудно, но, все возможно.
     
  4. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.352
    Благодарности:
    3.338

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.352
    Благодарности:
    3.338
    Адрес:
    Новочеркасск
    Изверг! Регионы непоймут! :);) И проклянут! :);) В геоконтур хоть на опохмел пригодится, а тут промывать! :);)
     
  5. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Изопропиловым, а не питьевым. Не флуди.
     
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    В горизонте, а вот в вертикали на дне легко одно очко может быть и пнд ещё может схлопнуться.
     
  7. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Я не одного человека не знаю, кто бы промывал ХМ изопропиловым спиртом. :(. Я не утверждаю, но что то мне кажется что потом систему от этого спирта будет нужно отмывать. Сам, в зависимости от того, что нужно мыть, мою промывочным фреоном, этиловым спиртом, бензином.
     
  8. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Для каждого случая, свой вариант промывки. Я говорю про горизонт.
     
  9. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.027

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.027
    Адрес:
    Киев
    Тоже соглашусь.
    Давайте по приоритету.
    R141b
    Ацетон
    Бензин калоша
    R290 (propan)
    И пропан с заправки.(но он так воняет)

    Но с пропаном есть нюансы.

    Спиртом никто не промывает.

    P. S. зачем промывать.
    Это что должно случится.
    Роторник горит обмотка и клин.
    Иногда пружинка отраб. Свой исрок.

    Спиральник может стружку начать кидать. Но фильтра все поймают.

    Замена масла. Ну это. Можно.
    По проще перейти на 290.
    Он все масла растворят.

    410 но тут должны быть условия.
    Продукты горяния. Вода. Кислород и время.
    Что бы образовалась кислота.
     
    Последнее редактирование: 13.01.22
  10. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.070
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    А я разве предлагаю промывать спиртом холодильную машину? Я предлагаю спиртом промывать DX-контур.
     
  11. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    ИМХО @Dimastik25, не сам же придумал, ему кураторы посоветовали
     
  12. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Этиловым? Так из за цены:|:.
    Сейчас очень дорог, и очень ядовит.
    Этим обычно не систему, а часть её в виде "потрохов" компрессоров полугерметичных и вскрытых герметичных поршневых.
    Не приходилось этим мыть:nono:
     
  13. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    А это что, такая же отдельная и не связанная с ХМ штука, как контур гликолевый? :ogo:. :|:
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.267
    Благодарности:
    4.964

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.267
    Благодарности:
    4.964
    Адрес:
    МО
    В воздухе и другие газы есть, неконденсируемые примеси - потеря в COP.
     
  15. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.027

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    1.027
    Адрес:
    Киев
    Если мыть то частично надо распаивать.
    Промывка нужна при замене оборудования и оставляем старые трубы и контур.

    Спиртом может и можно.
    Но потом надо много азота.
    У нас деды в систему добавляли спирт.
    Если в системе была вода.
    Что бы уйти от прихвата.
     
Статус темы: