1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

DX контур - часть 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Леха о чем то своем :cool:;)
     
  2. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Расширю немного ответ Деда... С его позволения.
    Люминий сложно (почти невозможно) качественно спаять переход...
    У Деда его контур уже 3+зим пережил без "дозаправок" фреона.

    Ноработок по "пластику" полно, но на этом форуме делиться ноу хау смысла нет.
    Тут "люди" еще к инвертору не "привыкли". А тут инвертор+ДХ в пластике...
    Здесь старт стоп управляемый по подаче с двумя датчиками считается нормой...
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не о своём, а о насущном.
    Обычный полиэтилен, пропускает любой газ, и это факт.
    Продавать такое никто не запрещает, но пострадаем, в результате, все.
    Ладно 4 года назад, 410 можно было и по 3 тыр ведро найти.
    Сейчас десятку отдать - считай сэкономил.
    Учитывая бум в Европах на тепловые насосы, спасибо Газпрому, этот ценник ещё не потолок.
    Учитывая европейские доходы - цена на 410, 134, будет определяться там.
    И это не всё. Ни для кого, секретом не является, 404 и 507 фреон в 2025 уже будут под запретом.
    410 исчезнет с малых и мобильных систем.
    Дальше будут дожимать, подозреваю ценником. Как это произошло с 22 и 12 фреоном. Как только запретили, тут же ценник задрали до 134 и 407-410.
    В последнем случае, ситуацию разбавил пропан.
    Чтобы понять уровень будущих цен, достаточно поискать 1234yf и насладиться будущим.
    Окупаемость ДХ контура из полиэтиленового пакета, рискует не догнать ценник фреона для долива.
    Это ВТН удел временщиков.
    ГТН, это альтернатива дровам и газу, воде и интернету.
    Экономия 30 руб на метр, это выстрел себе в ногу.
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Откуда вы такие беретесь?
    Метапол перт/ал/перт, не паяется за тонкую алюминиевую трубку, он сваривается как с внутренней, так и с внешней стороны.
    Сваривается пластик.
    Производитель не запрещает подобный узел в стяжку и дает гарантию на фитинг 45 бар.
    Я в шоке.
    Этот горлопан из видео, всё про какой-то пройденный этап, по факту - даже название трубы сказать не смог.

    Сейчас, тот же биопайп, легко сделает 14 трубу.
    Причем также легко, миллиметровые стенки.
    Надо всего лишь один узел, лучше типа четверника, на 4 конца 14 трубы, дальше переход на 25-32 трубу. ВСЁ.
    ДХ, требующий в 1.5 раза меньше газа и имеющий в 1000раз меньше утечек на диффузию готов.

    Вы своим упрямством, заставляете меня работать в одиночку. В городе есть линия для производства метапола. Найду время, доеду.
    Думаю, РЕ100/ал/РЕ100, внутренним диаметром 9-10мм, вполне сможет стать "народным" ДХ, без всяких оговорок и сомнений.
     
  5. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    не сравнивая с медью, сразу за пропан?) Тогда уж безопасней и дешевле аммиак, если уж размещать машину в приямке-колодце;)
     
  6. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Алюминий забудь- как практик теоретику говорю:pioner: пока развлекаешь тролей -мы проводим испытания бро:hndshk::hello:
     
  7. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    Этот горлопан из видео Здравствуйте наше вам. В ютубе на канале я вас забанил. Так как не нужно свои домыслы за истину выдавать. Здесь можете кусаться.
     
  8. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    @Gaunt, может быть здесь картину проясните? Как вы интерполируете утечку метана из ПНД, на утечку 410 из пусть даже перт?
    В чате видео я от вас этого не добился.

    Что касается метапола, таки да он не плохо паяется со стандартными фитингами. Что от этого знания будем иметь? Вы соберете из стандартных фитингов распределитель? Если да фото в студию. Мы этот этап хлопания в ладоши от хорошей пайки перта давно прошли и уперлись в кучу других пней. Как говорится гладко только на бумаге и в головах прожектеров.
     
    Последнее редактирование: 03.02.22
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Таганрог
    Оказывается в ДХ тоже бывают утечки :ogo:
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Таганрог
    @Алекс18111969, информация с Вашего сайта:
    "Это надежная и экономичная разработка, для получения тепловыми насосами энергии из грунта. Она создана на основе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ООО «Геотермал», при грантовой поддержке фонда «Сколково». Затопленный испаритель DXplast полностью состоит из пластика, собственной разработки «НОУ-ХАУ»."

    Интересно ознакомиться с подробностями. Как Вас найти в списке грантополучателей Сколково?
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Таганрог
    @Алекс18111969, продолжаю изучать Ваш сайт:
    "
    Существующее предложение DX иcпарителя
    Производится полностью из медной или нержавеющей трубы. С высокой себестоимостью 1м/п от 750 руб.

    Комплект геоконтура состоит из большого количества деталей и паечных соединений (более 60).

    Для инсталляции требуется:

    • газобаллонное оборудование;
    • медные трубы;
    • дорогостоящие электроды;
    • припои и флюсы;
    • квалифицированные монтажники, умеющие паять медь.
    Данный геоконтур подвержен почвенной электрокоррозии и имеет короткий срок эксплуатации 20 лет."
    Ранее здесь утверждалось прямо противоположное. Поясните, пожалуйста
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Листайте тему назад, много интересного узнаете.
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Санташ, покажи мне здесь алюминий:
     

    Вложения:

    • 2018-03-06 14-55-16.JPG
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Таганрог
    @Алекс18111969, оттуда же:
    "Устройство и подключение горизонтального контура DXplast занимает два дня. Средняя рыночная стоимость гликолевого геотермального контура составляет 350 000 руб. Рекомендованная производителем стоимость монтажа DXplast под ключ 350 000 руб. Эффективность сбора тепловой энергии контуром DXplast (СОР-5) на 20% выше в сравнении, с гликолевым (СОР-4). Следовательно, окупаемость всего комплекса (контур+ТН) ускорится."
    Спорное утверждение, здесь ранее выяснили что ДХ кипит ниже, поэтому СОР примерно одинаковый.
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Таганрог
    upload_2022-2-3_14-40-39.png
    Понятие КПД к ТН неприменимо, так как это открытая система. Ваш личный опыт, как монтажника и продавца, неинтересен потребителям. Я как потребитель выбрал бы гликолевый геоконтур, исходя из этого сравнения.
    За цену сравнения ДХ с гликолевым спасибо, интересная информация. Раньше проскакивала информация что ДХ дешевле гликоля
     
Статус темы:
Закрыта.