DX контур - часть 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    ДХ, это не гликоль. У него нет датчика температуры, с которой фреон уходит в землю. Выход из земли минусовой.
     
  2. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    upload_2022-2-21_23-50-19.png upload_2022-2-21_23-52-35.png
     
  3. tomato
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    345

    tomato

    Живу здесь

    tomato

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Siberia
    В землю уходит -3°, кипит при -11° - либо теплообменник хреновый, либо конструктив ТН. В простейшем гликолевом ТН кипение примерно -4..5° от гликоля в землю, в хорошем -1..2°.
     
  4. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    Ищем причины низкой температуры кипения по гликолевому в месте) По низкому давлению кипит -9,7.
    Кстати хорошее название для новой темы.
    Но здесь вроде бы тема DX контур-часть2. Или я ошибаюсь?
    Здесь люди должны делиться опытом, удачами, неудачами, по ДХ контуру.
    Или я опять что то не правильно понимаю?
    Господа "судьи" а вы рядом с ДХ контуром стояли хотя бы 5 минут? Или информация только с заборов?
    Интересно, куда смотрят модераторы этой ветки, или троллинг с их согласия происходит?
    "Судьи" это я конечно махнул, тролли.
    Кстати в соседней ветке я бы с удовольствием послушал диагноз гликолевого. Все данные я дам.
     
    Последнее редактирование: 21.02.22
  5. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    Простейший это старт-стоп? Инвертор чуть по другому настраивается.
     
  6. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    А данные по низкому давлению откуда? Судя по скринам, датчиков давления нет?
     
  7. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    @vad711, [​IMG]
    Ваши слова?
    "Ну, а вброс то кто сделал c 10 градусами разницы?
    Вы разве не знаете, что это показатель неверно работающего ТН?
    Зачем сравнивать исправный ТН с неисправным?"

    Как то не красиво получается с вашей стороны. Меня тут во вбросах обвиняете) А свой ТН кипение -5.9 на 45 Гц показываете, 15% мощности. Солнечный коллектор я просто не замечаю, это ведь не существенно)

    Покажите свой исправный на полную мощность, 80 Гц ! Будьте так любезны) Подчеркнуто вежливо, чтобы получить ответ, а не уводящий в сторону вопрос.
    Тогда и поговорим о вбросах и обмане. По моему это вы заврались.

    На гликолевом действительно есть косяк, но ведь вы его не найдете)
     
    Последнее редактирование: 21.02.22
  8. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    Датчика нет, есть манометр 4.9 бар показывающий, -9,7 опечатка, -9,17 правильно.
    Но мы опять обсуждаем не то как называется тема.
     
  9. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Ну так кто сюда принес вброс, про то как плохо кипит неисправный гликоль и хорошо DX?
    И вы картинки комментируйте, будьте добры, не очень то хочется разбираться где-что и какой датчик, что показывает, подключен ли он.
    % условные, у меня компрессор старт-стоп и он фактически всегда работает на -10% от номинала (50 Гц). Солнечный коллектор не работает, на нем снега 20 см.
    То есть -10.6 это на выходе испарителя, а -9.17 кипение, итого перегрев отрицательный -1.73.
    Это как понимать?
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Ну так не нужно было в лужу садиться со своим "сравнением".
    Потому что данные кривые, а на вопросы про них молчек и хамство.
    И выложены, похоже, с единственной целью - спровоцировать на срач, а потом, как нашкодивший ребенок бежать плакаться мамке в юбку.
    Так соблюдайте, кто вам мешает, а то, сами выложили и в кусты.
     
  11. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    @vad711, Не поленился и детально разобрал вашего франкенштейна :aga: Вам же некогда на вопросы отвечать.
    На картинке белым крупным шрифтом написал, не пропустите;)
    Будем дальше беседовать про враньё и невежество?

    Самое интересное в этой поделке, как автомобильный фреон в геотермалке оказался? Наверное коллеги с КОПОмерами подсказали. Поздравляю вас, это лучший выбор!
    Если Аи 95 заправить, то у вас ЕВРО 5 получится, а может и больше:super:

    Одновременно и пукаю и хамлю, а вы весь в белом и пушистый :victory:
     

    Вложения:

    • СОРмер).jpg
    Последнее редактирование: 22.02.22
  12. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    Да блин достали эти громкие заявления:"Святой Инвертор кроет как бык овцу страхстоп! ДХ убийца гликоля! Оттеплонасосим всю Рассею! Отопление ТН Дешевле газа! " Широко шагаете-штаны не порвите! ;) :) ;) Мне впринципе похрен как вы там развлекаетесь, но как в старом фильме хочется спросить:" Какие ваши доказательства? ";) :) ;)
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Screenshot_20220222-065419.png
    Теперь ваша очередь рассказывать, как такие цифры получились и почему перегрев отрицательный.
     
  14. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    "Элементарно Ватсон" Потому что регулировка количества фреона в испарителе производится не капиляркой или ТРВ, а ЭРВ.
    ЭРВ позволяет производить такие регулировки.

    Теперь ваша очередь, про выбор 134 в геотермалке рассказать. И про то как вы СОР измеряете.
     
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818
    Адрес:
    Новороссийск
    @Алекс18111969,
    Не ради стеба - как такое возможно? ЭРВ как и ТРВ и капилярка регулирует кол-во для поддержания перегрева, а тут он какой?
     
Статус темы:
Закрыта.