1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

DX контур - часть 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    А-а-а, понял! После этого Вы в реальном времени вводите полученные данные в контроллер, чтобы он мог корректно поддерживать необходимый уровень открытия ЭРВ :super: :aga:
     
  2. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.708
    Благодарности:
    2.041

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.708
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Челябинск
    Тролли те кто задают неудобные вопросы? Вы и ваша Компани и К даже вашу продукцию презентовать не можете. Все преимущества ДХ только на словах которым веры 0.
     
  3. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    В реальном не могу. Так же я не могу рассказать человеку, который не готов слушать, как работает инверторный тепловой насос с контуром DXplast.
     
  4. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    Если вы перечитаете последние страницы, то возможно заметите, что я стараюсь ответить максимально развернуто на вопросы которых было много.
     
  5. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.708
    Благодарности:
    2.041

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.708
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Челябинск
    Что вам мешает ? Попробуйте вместо обвинений развернуто ответить на вопросы.
     
  6. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    А вы задайте.
     
  7. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    Как ответ на ранее поставленные вопросы прикрепляю скрин таблицы гликолевого ТН на 50+ Гц. upload_2022-2-23_23-54-35.png
    Чтобы не засорять ветку на вопросы отвечать не буду. Кому надо сам все увидит.
     
  8. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    А этот скрин уже по теме. Если появятся вопросы по существу, с удовольствием отвечу. upload_2022-2-24_0-57-29.png
    Так кипит 410 фреон в контуре DXplast показания фиксируются контроллером инверторного Дроида.
    Сравнивая несколько выложенных мной скинов, возможно вы догадаетесь как я это делаю. Шаг ЭРВ это последний белый столбец с правой стороны скрина.
     
    Последнее редактирование: 23.02.22
  9. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Ну, если Вы вместо ответов на конкретные вопросы (кстати, именно по теме DX контура, что Вас так волновало), будете пытаться объяснять азы работы ТН, то да, не готов.
    Вот Вы выложили очередной скрин со словами "Так кипит 410 фреон в контуре DXplast", но, вероятно, очередной раз не ответите внятно на вопрос по месту установки датчиков Т3 и Т4? Без этой информации, ценность этих таблиц, как здесь уже говорилось, равна нулю. :hello:
     
  10. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    Блин реально, о чём спорить? ДХ вообще по трудозатратам намного меньше чем ГТН никто и не спорит! ;) :) Но сумашедшей разницы в СОР нет, если по цене ДХ дешевле ГТН то тогда да ставьте! А так только непонятные преимущества и натягивание СОР на глобус.
     
  11. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    Т3 это температура жидкого фреона после прохождения ЭРВ. Т4 стоит на выходе из испарителя.
     
  12. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    Давайте будем придерживаться мнения вашего авторитетного коллеги.
    Просили онлайн проекцию, я предоставил.
     
  13. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Получается, DX - это реально круто:super: Фреон ушел в землю +1.5, померз там немножко и вернулся уже -3.0? :ogo:
     
  14. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    Это реально круто я полностью с вами согласен.
    Так работает вся холодильная техника. После расширительного вентиля жидкий фреон идет по трубам до дистрибьютора. Там жидкий фреон распределяется по петлям и дросселирует в испаритель превращаясь в газ, при этом он поглощает окружающее тепло.
    Вы спрашивайте еще, приятно закрывать белые пятна.
     
    Последнее редактирование: 23.02.22
  15. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Пардон, на чем у Вас фреон дросселирует, превращаясь в газ?
     
Статус темы:
Закрыта.