    @Gaunt, Это действие называется нахождением предела функции... Для геометрический прогрессии предел существует, ряд сходится. А в конкретном случае предела нет...
    Ну вот например ряд 1/2+1/3+1/4+1/5... Сходится или нет? Ответ - не сходится.
    Математически можно составить диффуры и решить их, во времени, тут нет мелочей...

    Но, если честно, какой смысл доводить модель, которая заведомо не учитывает реальных факторов?
    . У нас что, реально обезвоженный грунт и невероятно длинные трубы, никаких атмосферных осадков, солнца по утрам?
    Практика наше всё
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это в конкретном случае радиус 1 метр. Снимаем 12 вт, и равновесный радиус уже 2 метра.
    Просто это граница, где приход превышает расход. И дальнейшего провала кипения, более чем на 1 градус не будет.
     
  3. Serguto
    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    282

    Serguto

    Живу здесь

    Serguto

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    282
    Адрес:
    Москва
    Дроид у меня в работе на отопление в основном на ночном тарифе и пару часов на дневном.
    В этом режиме на 75 Гц сейчас фреон из контура приходит (Т2) -3.5; -4.
    Сегодня решил перевести его в режим поддержания. Компрессор 31Гц, из контура 0 приходит.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
  4. Serguto
    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    282

    Serguto

    Живу здесь

    Serguto

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    282
    Адрес:
    Москва
    Через час работы в режиме тошниловки...
     

    Вложения:

    • 3.jpg
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Serguto, Осталось услышать длину контура и тип.
    Ватты посчитать не долго.
     
  6. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332
    Адрес:
    Москва
    У @Serguto, наш Дроид 12Квт, стандартный DX контур на такую мощность 600м трубки, многоэтажка вокруг дома в обводненном грунте...:hello:
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Не многовато?
    Понятно, что запас хорошо, но он стоить как самолет будет.
    Гликоль на ТН 10 кВт - 250 м наклонные скважины рекомендация производителя.
     
  8. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    С чего бы это? 600 метров трубки в многоэтажке, а не 600 метров многоэтажки.
    600 метров трубки, это всего лишь 70 метров траншей.
     
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Алексей не рекомендует больше 12Вт снимать, иначе кипение проваливается.
    Что думаете по этому поводу?
     
  10. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Алексей ещё только в начале ДХ пути, поэтому и такие рекомендации. Для любого контура необходимо время, чтобы грунт осел. В глине это особенно актуально.
     
  11. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Это когда считать не умеешь и/или СОРомера нет.
    DX на максималках превращается в тыкву.
     
  12. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Ну на максималке все превращается в тыкву по этой логике, любая машина призаявленном расходе 5 л на максималке жрет 10, но иногда надо для маневра, реальный объект этого на максималке -8, а 90 % времени -3- -4, макс видел при прргреве дома, и при старте после простоя, пол часа работал, контур первый сезон, глина без воды
     
  13. Serguto
    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    282

    Serguto

    Живу здесь

    Serguto

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    282
    Адрес:
    Москва
    Посчитаете тыкву?
     

    Вложения:

    • 6.jpg
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Алексей говорит за свои условия.
    Что могу сказать однозначно - больше 30вт закладывать не стоит.
     
  15. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Если не ошибаюсь на прошлой неделе вы выкладывали скрин и на всасе было на 15 гр теплее, вам это ниочем не говорит?
    А даказывать что 15 гр шатания кипения оставим заинтересованным, пусть расскажут, что это не кипение, у нас рто, а датчика давления нет, потому что эрв крутим по таблицам.
    Всмотрись в цифры и задайте самому себе вопрос, а достаточно ли вам нравится платёжка?
     