1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

DX контур - часть 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Окститесь, вы о чем, не видели мы пока никаких подтверждений таких цыферек еще, а ваши филькины грамоты можете использовать по назначению!
    :aga:
     
  2. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    438

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    438
    Адрес:
    Курган
    а как же @ketsrk, ей тоже не верите?
     
  3. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Конечно не верят. У неё СОРомер неправильный, не программный, а сертифицированный, с пломбами, поэтому он в принципе не может правильные цифры выдавать. Вот если бы был прикручен программный копомер, который чуть ли не каждый пользователь может перепрограммировать, вот тогда да, тогда, наверное, была бы вера:aga::aga:;)
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Сомневаешься? Докажи обратное:super::aga:
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Так у неё контур какой и на какой дом, это далеко не стандартное решение, мало кто в контур два конца заложит, да ещё и воздушный испаритель есть, который треть отопительного сезона на себя берёт.
     
  6. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    438

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    438
    Адрес:
    Курган
    @Альтермолог, у @vad711, тоже не плохой ГК, по крайней мере он восстанавливается быстро, видимо часть в воде.
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Что значит "верите"?
    Тут точные науки и опыт должен проведен полностью и правильно и запротоколирован так же.
    Если человек это делать не собирался, это его дело, конечно, но тогда тут тоже самое как в паспорте написать - у нас COP = 6 и алес, верь мне и я вернусь!
     
  8. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    438

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    438
    Адрес:
    Курган
    в смысле комиссию создать! это уже перебор.
     
  9. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Вот именно комиссию и не обязательно, зачем в крайности?

    У меня щас компрессор работает без остановки уже неделю,
    в контур уходит -4.1, соответственно кипит -10.4, но это кто ТН делал, наверно не знал как правильно ПТО рассчитывать, и что для 134 фреона испаритель должен быть гораздо больше.

    Screenshot_20210210-141904.png
     
  10. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    @vad711
    Хотчется подколоть... Но не буду...
    Честно, жалко, печаль...,
     
  11. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Ну да, подколите, разница максимум в пол СОРа всего, во ржака.

    [​IMG]
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Да не, уж чего мы тут не слышали - рви, руби правду матку! :)]
     
  13. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, неделю по ночам -15; -20, в режиме максимального нагрева Screenshot_2021-02-09-00-21-51-703_com.android.chrome.png кипит -6, это по ночам, днём, в режиме поддержания Screenshot_2021-02-09-09-30-41-395_com.android.chrome.png кипит около 0.
    Я, наверное тоже не буду:aga: подкалывать, но, что то не ладно в Датском вашем королевстве:no:;)
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Ну, наверно, в доме просто постоянно живут, в отличии от.
    Вентиляция там всякая, на улицу туда-сюда, и т. п.

    А потом, уважайте собеседника, а то приводите сырые данные, не понятно, что где и температуру считать по линейке холодильщика нужно.
    Раз такой "крутой" контрол это не может, сами пересчитали что-ли.
    Вон на моей картинке с НК - все сразу ясно и понятно что, куда, да чем погоняет!
     
  15. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Приятно когда Вы неосознанно начинаете "пользоваться" Нашими контроллерами...
    Это как бы незаметно, но вдвойне приятно. Правда.

    По цифрам... Работа ТН на ночном тарифе в режиме тапка в пол...
    Так сказать почуствуйте разницу и СОР...
     
Статус темы: