1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

DX контур - часть 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332
    Адрес:
    Москва
    Если на входе компрессора у DX - 7 бар..., на входе из воздушного испарителя 7 бар,

    на входе из гликолевого испарителя 7 бар...

    То один и тот же компрессор конечно при равной конденсации, будет потреблять во всех трех случаях одинаково.

    P. S. При нормальных диаметрах, затраты на прокачку совсем незначительны и уже учтены в установившемся рабочем давлении.
    (так что мимо...:aga:)
     
    Последнее редактирование: 10.02.21
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В дроиде докипатель стоит, отделитель жидкости с подогревом теплым фреоном из конденсатора.
    Эффективен начиная с 30К кипение/конденсация.
    То есть позволяет работать с нулевым перегревом в испарителе.
    Такой испаритель называется залитым и не имеет проблем с возвратом масла.
    Что позволяет использовать скорость потока 1-2м/с для 3/8 и 2-3 м/с для 16 полиэтиленовой = 1/2 медь.
    Потери мизер.
    Про магистраль смешно - всё считается.
    Учитывая более высокую температуру ДХ, против воздушки,
    Метр магистрали ВТН будет равен 4 метрам ДХ.
     
  3. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Вот, как пример, Screenshot_2021-02-10-22-43-46-740_com.android.chrome.png давление по низкой стороне, по датчику давления, указано. За бортом, -16, кипим -4.7. Сколько сейчас кипит твой воздушник, при такой температуре за бортом? Сколько там уже у тебя ступеней ТЭН включено? Миш, иди уже отсюда, хватит флудить в серьезной теме.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Таганрог
    Вот тут
     
  5. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Молодец, нашел. Пластиковые. Выше тебе уже ответили по этому поводу. Что ещё придумаешь?
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
     

    Вложения:

    • 2021-02-11_00-55-56.png
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Таганрог
    Вот мы и подошли к сути. Объясни пожалуйста, как у вас получается СОР 5+, когда в аналогичных условиях на таком же компрессоре (Мицубиси) СОР 4+?

     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Таганрог
    А тебе как практику незачет :)]
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Таганрог
    Вот, теория и практика почти совпадают. :super:

    А сказочники с устраивающей платежкой при кипении -15 идут лесом
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7626621/

     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    По манометру кипит -6,6грС, а -4,7грС это температура фреона по термометру.
    Кстати Дим, а где у Дроида стоит датчик температуры, на всасе или перед докипателем с РТО?
    Просто в соседней теме походу заливает горшок с нулевым перегревом.
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Миша...Датчик давления стоит на входе в компрессор и пофигу какие там потери для расчета эффективности.
    Есть давление, есть масса фреона в единице объема. Есть объемная производительность компрессора.
    Всё.
    Потери давления - это головняк установщика/производителя.
     
  12. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Леш, спасибо. Это при минус -16 за бортом. Где там эти воздушник сейчас, при такой температуре за бортом? Как минимум, кипят -20
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это холодильный КОП. Тепловой будет 5.1
     
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Сможешь на моём скрине кипение -15 найти? :aga::aga::aga:
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Максимум...за 200тыр максимум...
    Я прикинул, сколько качает твой аппарат - больше 15 квт...
     
Статус темы: