1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

DX контур - часть 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это мелочи.
    Где-то я уже слышал о превосходстве расы.
     
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.267
    Благодарности:
    4.964

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.267
    Благодарности:
    4.964
    Адрес:
    МО
    Во первых не ваш, а "народный".
    А раз пошла речь про паяльник, то поставить НК на ТН вполне без паяльника - все на разъемах, если готовую плату использовать.
    Хотя НК как раз подразумевает некий самосбор, а вот лесть паяльником в силовое и высоковольтное оборудование я, например, не решусь.
    Надежней выкинуть.
     
  3. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900
    Адрес:
    Одинцово
    Ну конечно, ваш, я к нему трижды подходил, чет не пошло, бросил, старт стоп был вообще на релюхах, без "паяльника".
    А то, что купить готовую, я помню ценник, спасибо, лучше карела комплект взять, два датчика и эрв в комплекте, реле на борту. Все.
     
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.267
    Благодарности:
    4.964

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.267
    Благодарности:
    4.964
    Адрес:
    МО
    Ага и он с веб доступом будет и неограниченную статистику на карту пишет и sms c email шлет без всяких серверов и прочих заморочек и настроек куча под разные задачи и разнообразное оборудование поддерживает.
    Если все вышеуказанное не нужно, то и никто и не заставляет, зачем себя мучить.
     
  5. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    2.900
    Адрес:
    Одинцово
    Ну тогда объясните мне, зачем старт стопу это все, если важно тчоб он работал ? Если вы продвигаете эту часть так и говорите, че тут все эти понты, что старт стоп круче работатет и от инвертера прихода нет. Зачем, если вы его не тестили и не наблюдали за ним полноценно, а не за тем что у вас стоит. Разницу понимаете.
     
  6. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.267
    Благодарности:
    4.964

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.267
    Благодарности:
    4.964
    Адрес:
    МО
    Я откуда знаю, зачем другие люди себе удаленный доступ хотят?
    Свою позицию я уже озвучил.
    И почему опять старт-стоп?
    B cтарт-стопу и инвертору и как его тут называют псевдо-инвертору нужен умный контроллер.

    Остальную мысль не вкурил, сорри.
     
  7. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    438

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    438
    Адрес:
    Курган
    я собрал на начальном этапе, без подключения к тн, если более менее разбираться в электронике и программировании вполне интересная штука, просто в казахстанском тн удобней контроль удаленно.
     
  8. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Москва
    АС мотор крутить от частотника в ТН бессмысленно, если только с ухудшением его характеристик……..

    Такое пришло в голову только паре очень недалеких российских производителей – не более чем попытка примазаться с архаичным АС к инвертору….

    Для потребителя, такой ТН, это 100% неудачное приобретение, пару случаев тут, это и доказывает.

    Твин ротор DC лыжи…. Там все цифры есть и они из независимых друг от друга исследований …..

     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вчера Дима удаленно снимал показания с моего ТН.
    Телеграмм бот, теперь работает.
    Одна проблема осталась - теряется, если подключен через расширитель вайфай сети,
    если перегрузить основной роутер.
    Решение есть, пока денег нет испытать.
    Если вместо расширителя, поставить роутер, всё работает.

    Так что удаленка теперь есть. По крайней мере на смартфоне или компьютере.
    При этом, обошлись без облака и т. д. Т. е. оплачивать доп услуги не надо.
    Не мне, не хозяину.
    Дима молодец.
     
  10. mvamva
    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    212

    mvamva

    Живу здесь

    mvamva

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.18
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Ижевск
    Шедеврально...
     
  11. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.267
    Благодарности:
    4.964

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.267
    Благодарности:
    4.964
    Адрес:
    МО
    Лукавите?
    А это что тогда, разница не существенна (тут COP холодильный, то есть +1 к нему):

    upload_2021-12-1_21-59-46.png

    upload_2021-12-1_21-59-4.png

    Почти прям как у инвертора (тут COP тепловой):

    upload_2021-12-1_22-7-11.png
     
  12. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.365
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Опять ты со своим Данфосс.
    Тебе за ЛГ говорят, про компрессора для стиральных машин с сушкой, там всё по другому:)
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Оставим в покое допотопный Данфосс.
    Смотрим лыжу с верхним всасом
    изображение_2021-12-02_002413.png
     
  14. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    @cardiosoma, Ответьте на вопрос. Зачем, если вы это говорите, у вашей клиентки, даме в шляпе, вы 2 трехфазных АС мотора на воздушном, так называемом, блоке, крутите через частотник? :)] Или там все ок, там же так нужно? :aga:
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Смотрим холодопроизводительность в данных условиях при 30гц, 8.732 квт и потребление 1420вт
    Смотрим, что предложит нам данфосс на эти условия
    изображение_2021-12-02_002830.png
     
Статус темы:
Закрыта.