1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11

Технические условия с 1 июля 2020

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем voloyarvi, 17.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Крече75
    Регистрация:
    24.01.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Крече75

    Новичок

    Крече75

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Подскажите, пожалуйста, приложенный скан из ТУ стандартен или нет ? в части п. 11.1.2

    П. 7
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
    • п7.jpg
    Последнее редактирование модератором: 04.02.22
  2. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152
    Адрес:
    г. Ленинград
    Нет. П. 11.1.2 нарушает ПТП.

    И п. 7 тоже. Не "ближайшая опора" должна быть ТП, а опора на границе участка.
     
  3. Крече75
    Регистрация:
    24.01.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Крече75

    Новичок

    Крече75

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо за наводку, не буду донимать. Буду искать на форуме.
     
  4. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152
    Адрес:
    г. Ленинград
    Если нужно, напишите в личку, я образцы мототказов пришлю.
     
  5. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Не-а! Хоть два года, хоть три! Хоть вообще обездействуйтесь всю жисть и их ящик, смонтированный специально для Вас, состарится на том столбе и осыпиться вниз, а Вы подойдёте и плюнете в этот прах. И в этом случае Вам ничё не будет.

    И можете найти тему АзбукаПТП.
    Куда некоторые, не будем показывать пальцами,
    обещали написать пару глав и поправить пару абзацев.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.02.22
  6. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152
    Адрес:
    г. Ленинград
    Обязательно, камрад. Чуть-чуть разберусь с делами.
    Кстати, можете ссылку дать?
     
  7. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Так я ж тему такую открыл - АзбукаПТП.
     
  8. Rezec1979
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    15

    Rezec1979

    Живу здесь

    Rezec1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Владивосток
    Уважаемые форумчане, доброго всем времени!
    Подал заявку в СО на ТП.
    Соответственно являюсь заявителем из п. 14 ПТП
    К заявке приложил: скан паспорта, выписку из ЕГРН (о собственности), план расположения участка и ЭПУ (ВРУ) на участке.
    В качестве объекта подключения указывал - «ВРУ-0, 4кВ для строительства и электроснабжения жилого дома, который будет располагаться на земельном участке 25:10:...:...2».

    Сейчас пришло письмо от СО о недостающих сведений к заявке - фото прилагаю.

    Подскажите по двум моментам:
    1. В заявке СО изменила наименование объекта подключения на "стройплощадка жилого дома" - это критично? Мне кажется, что тут ничего страшного, но может я ошибаюсь.

    2. СО запрашивает у меня "перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики", ссылаясь на п. 10 (в) Правил.
    Они правы или требуют лишнее?

    В принципе составить такой перечень не проблема (понятно, что он будет от фонаря, т. к. до дома ещё очень далеко), тем более, что образец есть на сайте СО - фото прилагаю.
    Но вот обязан ли я его предоставлять?

    Для форума.JPG перечень образец.JPG
     
  9. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152
    Адрес:
    г. Ленинград
    Ничего страшного. Они правильно изменили в общем-то. ЭПУ это то, для энергоснабжения чего Вы осуществляетt пhисоединение. Вы же не для электропитания ВРУ присоединяетесь. ВРУ не потребляет электроэнергию. Только не стройплощадка, просто "жилой дом" лучше. Хотя и так сойдёт.

    Формально правы. Есть такой пункт.
    10. К заявке прилагаются следующие документы:

    в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики;


    Но требуют лишнее, если Вы указали, что ничего не будет присоединено к устройствам противоаварийной автоматики. :)
    Напишите тугамент, который называется:
    Перечень устройств, которые могут быть присоединены и т. д.

    И в нём укажите одно устройство с названием: Отсутствуют. Мощность - 0 кВт
    и отправьте.
     
    Последнее редактирование: 04.02.22
  10. Rezec1979
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    15

    Rezec1979

    Живу здесь

    Rezec1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Владивосток
    @aspav, спасибо!

    Т. е. от того, что я отправлю перечень устройств с "левыми" приборами в нём или укажу в перечне "Отсутствуют. Мощность - 0 кВт", роли никакой не играет.
    Тогда отправлю лучше перечень с "левыми" приборами :)
     
  11. aspav
    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152

    aspav

    Живу здесь

    aspav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.21
    Сообщения:
    7.135
    Благодарности:
    5.152
    Адрес:
    г. Ленинград
    Можно и что-то левое написать, конечно, но по-моему, на всякий случай лучше писать правду. А то выйдет потом какое-нибудь постановление, обязывающее проверять ежегодно устройства противоаварийной автоматики, будет потом объяснять, что Вы - не верблюд.

    Но принципиально, что перечислено (и перчислено ли что-то) в Перечне, не важно. Должен прилагаться такой документ "Перечень".
    Всё.
    Что в нём написано, пофиг.
    Если при подаче заявки Вы указали, что таких устройств нет, так и пишете в Перечне. Нет устройств.
    Правила требуют ещё указать мощность. Мощность отсутствующих устройств - 0 кВт.

    В общем-то, тоже вариант.
     
  12. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.207
    Благодарности:
    2.796

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.207
    Благодарности:
    2.796
    Адрес:
    Саратов
    Не трепите себе нервы - отправьте листок с полным названием: Перечень и мощность... по их образцу, не выходя за 15 кВт, дабы не попасть на возможные никому не нужные дебаты о нужности - ненужности этого документа и его содержимого. И, кстати, если Вам нужно трёхфазное присоединение, то нелишним в этом перечне будет указание какого-нибудь трехфазного электроприёмника на напряжение 380 В, чтобы не впадать в блудняк, что 220 В относится к классу напряжения 0,4кВ.
     
    Последнее редактирование: 04.02.22
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.502
    Благодарности:
    6.771

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.502
    Благодарности:
    6.771
    Всё возможно, только не стройплощадку надо подключать, а ЭПУ ЗУ. Могут и установить коммерческий тариф.
    Требуют лишнее. Но проще предоставить :(
     
  14. Rezec1979
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    15

    Rezec1979

    Живу здесь

    Rezec1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Владивосток
    Это надо будет обсуждать с СО после получения ТУ? Откуда я узнаю, что "устанавливают коммерческий тариф"?

    Я в заявку подавал на подключение «ВРУ-0, 4кВ для строительства и электроснабжения жилого дома, который будет располагаться на земельном участке 25:10:...:...2». Но СО сама изменила наименование объекта. Почему, не знаю.
    Надо требовать, чтобы вернулись к "моему" наименованию объекта подключения? Если да, то как это делать?
     
  15. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.502
    Благодарности:
    6.771

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.502
    Благодарности:
    6.771
    Вы заявку на сайте подавали? По образцу ? У каждой маленькой СО большие амбиции.
     
Статус темы:
Закрыта.