1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Котельная с электро-котлом и ТА

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Dimaximus, 29.07.20.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.789
    Благодарности:
    27.036

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.789
    Благодарности:
    27.036
    Адрес:
    Калуга
    таких еще не встречал.
    ссылочку дадите ?
     
  2. Dimaximus
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70

    Dimaximus

    Живу здесь

    Dimaximus

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70
    В продаже отдельно этого термо-крана не нашел, но я реально руками это щупал - по часовой крутится термометр - за ним закрывается шаровый кран. На фото видно.
    А в сборе это называется насосная группа warme maske 40.3
     

    Вложения:

    • 20200829_214134.jpg
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.583
    Благодарности:
    21.195

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.583
    Благодарности:
    21.195
    Адрес:
    Россия, Москва
    Предлагаешь ещё один насос добавить между ТА и ГС? Избыточно. ТА сам таковой можно считать...
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.789
    Благодарности:
    27.036

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.789
    Благодарности:
    27.036
    Адрес:
    Калуга
    Ээ
    а причем тут насос и сравнение ГС и коллетора ?
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.583
    Благодарности:
    21.195

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.583
    Благодарности:
    21.195
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну так это ж ты ему предлагаешь использовать коллектор совмещённый с гидрострелкой, не я:)
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.789
    Благодарности:
    27.036

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.789
    Благодарности:
    27.036
    Адрес:
    Калуга
    Да, но вместо мутного колектора без оной.
    тут в любом случае насосоы не избежать.
     
  7. Dimaximus
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70

    Dimaximus

    Живу здесь

    Dimaximus

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70
    Вот вообщем моя финальная схема. Думаю обойтись без доп. насоса. А также фото крана-термометра (для Roaroma)
     

    Вложения:

    • Схема от папы.jpg
    • DP7jmyqERao.jpg
    • BjmAL4Z9YJc.jpg
  8. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.166

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Москва
    Вот ни разу ни специалист в системах отопления, но из того, что прочитал и увидел, понял, что ТА по сути выполняет функцию Гидро Разделителя.
    Встает вопрос, а зачем тогда вам после ТА собственно ГР?
     
  9. Dimaximus
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70

    Dimaximus

    Живу здесь

    Dimaximus

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70
    Ну я так понял, что можно было и не использовать этот гидроразделитель/коллектор warme, а подсоединить 4 входа (от 2х коллекторов теплых полов) непосредственно в ТА. Благо, в ТА достаточное количество входов. Правда, расположены они немного на разной высоте.
    Но в моём случае (используя коллектор и насосные группы одного производителя) я просто сделал систему чуть более компактной и с меньшим количеством соединений. Пусть спецы поправят.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Он вообще на хрен не нужен. Тем более в контуре ТА-коллектор у вас и насоса никакого нет.
     
  11. Dimaximus
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70

    Dimaximus

    Живу здесь

    Dimaximus

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70
    Закончил свою котельную. Запустил, всё работает!
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
    • 4.jpg
    • 5.jpg
    • 6.jpg
    • 7.jpg
    • 8.jpg
  12. Dimaximus
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70

    Dimaximus

    Живу здесь

    Dimaximus

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70
    И еще фоточки
     

    Вложения:

    • 9.jpg
    • 10.JPG
    • 11.JPG
    • 12.jpg
    • 13.JPG
  13. patrikeevna
    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    12.109

    patrikeevna

    дачница

    patrikeevna

    дачница

    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    12.109
    Адрес:
    Москва
    Отлично спроектировано и выполнено!
    Мы сейчас в самом начале отопительной эпопеи.
    Куплен Скат 12квт, хотим ТА на 1000л, и пытаемся сделать эскиз котельной, чтобы впихнуть всё необходимое в минимальную площадь.
    Уточните, пожалуйста, поподробнее:
    - какой пирог фундамента, высота и периметр стен котельной
    - какая модель ТА (на схеме плохо видно)
    - монтировали своими силами?
     
  14. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    787
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    г. Владимир
    У вас будет электроэнергия с ночным тарифом?
    В 1000 литров ТА можно "запасти" совсем немного теплоты. При работе электрокотла смысла в таком ТА нет.
     
    Последнее редактирование: 10.03.21
  15. patrikeevna
    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    12.109

    patrikeevna

    дачница

    patrikeevna

    дачница

    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    12.109
    Адрес:
    Москва
    У нас есть ночной тариф 1,6 р/квт. ч. Площадь отопления 80 м2.
    ТА больше, чем 1000л ставить негде, к сожалению.