1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. porogn
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    958
    Благодарности:
    119

    porogn

    Живу здесь

    porogn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    958
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Уфа
    Нет, это техэтаж без отопления для хранения, в том числе и урожая. Утеплять пол не вижу смысла.
    Тогда приделаю к нему ленту, тем более она куплена давно.
    Эстетика не суть) стены все равно останутся "страшные" блоки фбс
     
  2. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Рязань
    Не могу разобраться из каких соображение выбирается количество и шаг усадочной арматуры.
    Т. е. у меня будет лента высотой 180 см. Сверху и снизу рабочая 0,1% от площади сечения.
    Средних горизонтальных рядов сколько 1 или 2, каким диаметром?
    Неужели средние ряды не включаются в 0,1% ?
     
  3. nicum
    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    497

    nicum

    Живу здесь

    nicum

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    497
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну здрасьте, приплыли. При высоте ленты более 700 мм, делаются ряды продольной арматуры с шагом по высоте 400 мм. Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.104 (Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.16)
    Итого у Вас 4 ряда арматуры 10 мм (оптимально 12 мм). Вы ж забейте в поиске "Калькулятор Армирование-Ленты-Онлайн v. 1.0", там все есть.
    Нет конечно.
    А какой дом планируется и какова ширина подошвы?
     
    Последнее редактирование: 25.08.20
  4. ZlataD
    Регистрация:
    15.08.20
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    ZlataD

    Участник

    ZlataD

    Участник

    Регистрация:
    15.08.20
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Привет всем. Лента готова, собираемся сверху плиту монолитную (15см) заливать. Как думаете для плиты лучше съемная опалубка или кирпич?
    Ps: из ленты выпущена арматура для привязки.
     
  5. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Рязань
    Дом из TK. 1, может быть 1,5 этажа.
    Подошвы как таковой нет лента шириной 40..45 см.
     
  6. Romazanius
    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.727
    Благодарности:
    668

    Romazanius

    Живу здесь

    Romazanius

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    2.727
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Саратов
    Может ктото встречал тему о том как правильно копать траншею при заливке бетона в грунт ?
     
  7. nicum
    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    497

    nicum

    Живу здесь

    nicum

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    497
    Адрес:
    Новосибирск
    @Сергей91,
    А Вы проверяли по несущей способности подошву? Еще раз напоминаю, что если хотите подвал - то глубину заложения нужно принимать 0, а это понижает несущую способность
     
  8. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Рязань
    Я рассуждал так.
    Плотность бетона 2500Кг куб, значит на каждый см. кв. 2500/10000 = 0,25 кг/см.кв
    1.8м моей ленты получается 1.8*0.25 = 0,45 кг/см.кв
    Сколько весит, керамика и перекрытия не считал, решил что не больше или сопоставимо с моей лентой высотой 1.8м
    т. о 0,45*2 = 0,9, ну грубо 1кг/см.кв.
    Смотрю таблицу несущей способности https://www.calc.ru/Tablitsy-Dopustimogo-Davleniya-Na-Grunt-I-Nesushchey-Sposobn.html
    Беру худший вариант для моего грунта "Песок мелкий очень влажный" - 1.5 кг/см.кв
    На самом деле на той глубине куда я докопался песок конечно начинается влажный, но он ощутимо плотнее чем первые полтора метра, лопатой плотными слоями снимается. думаю 2 кг там точно будет и более.
     
  9. nicum
    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    497

    nicum

    Живу здесь

    nicum

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    497
    Адрес:
    Новосибирск
    @Сергей91, просто наберите в гугле "Калькулятор Лента-Онлайн v. 1.0", внизу калькулятора есть ссылка на расчет нагрузок от дома. Боюсь, что с учетом всех нагрузок, домик может выйти потяжелее. "Худший вариант" без геологии можно принимать и 1,5 кг/кв.см
     
  10. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Рязань
    Вы были правы по поводу массы.
    Я взял калькулятор именно для расчёта веса дома https://moi-domostroi.ru/raschet-nagruzki-na-fundament/
    В нём указал, цоколь, тёплую керамику, снеговую нагрузку. получилось 300 тонн, в пересчёте на площадь моей подошвы это 1,4 кг/см2 + 0,45 от фундамента = 1,85кг/см2

    Геология есть
    upload_2020-8-26_14-23-47.png
    upload_2020-8-26_14-28-44.png
     
  11. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.561
    Благодарности:
    16.166

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.561
    Благодарности:
    16.166
    Адрес:
    Тверь
    И что теперь делать?
     
  12. nicum
    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    497

    nicum

    Живу здесь

    nicum

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    497
    Адрес:
    Новосибирск
    к сожалению, разбор геологических отчетов - мое белое пятно.

    а) определять несущую способность точнее
    б) отказаться от подвала
    в) облегчать дом

    Вариант расширения подошвы - не предлагаю. Эффект начнется примерно с 60 см (это потому что с увеличением ширины увеличивается и масса фундамента)
     
  13. nicum
    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    497

    nicum

    Живу здесь

    nicum

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    497
    Адрес:
    Новосибирск
    Вообще, не хочу Вас расстраивать, но "песок маловлажный пылеватый средней плотности", кажется, не самое удачное словосочетание (Я бы очень крепко задумался о подвале сейчас.

    Калькулятор показывает несущую способность для такого словосочетания при глубине заложения 1.8 метра 2.4 кг/кв. см.
    А при глубине заложения 0,2 метра (подвал типа) - 1.4 кг/кв.см.
    И нагрузку Вы считали при ширине 45 см (а я бы не брал смело 45 см, а взял бы хотя бы 42 см).
    Да, если держать подвал в сухости, думаю там и 4 кг/кв. см. будет, но кто сказал, что подвал не подтопит хорошенько хоть раз?
    Так что, выводы делайте сами
     
    Последнее редактирование: 26.08.20
  14. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Рязань
    Буду двигаться по намеченному.
    Тут вот среднюю стену фундамента нужно ещё дорыть и опалубку поставить...
     
  15. nicum
    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    497

    nicum

    Живу здесь

    nicum

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    497
    Адрес:
    Новосибирск
    @Сергей91, Бог в помощь!) Держите в курсе и аккуратнее там на раскопках
     
Статус темы:
Закрыта.