1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Рязань
    Пролёт 3,3 м, Балку посчитал в калькуляторе
    upload_2021-1-27_13-50-11.png

    Нагрузка у меня явно менее 2т, в калькулятор поставил 4т, чтоб на стандартный прогон было похоже.
    Высота всего 300, что бы не мешалась в подвале.
     
  2. Kamyshik8
    Регистрация:
    02.12.20
    Сообщения:
    560
    Благодарности:
    62

    Kamyshik8

    Живу здесь

    Kamyshik8

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.20
    Сообщения:
    560
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Омская область, Москаленки
    про дорожное строительство это самый простой пример привел. и не о строительстве, а о применении геополотна и инертных материалов (песок, щебень)
     
  3. trishenkovaa
    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    172

    trishenkovaa

    Живу здесь

    trishenkovaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    172
    Я не специалист, но читал, что 20 мм и больше арматура не должна (в смысле нужно стараться избегать) применяться в ИЖС. Попробуйте увеличить ширину балки и количество стержней внизу. И 25 мм защитный слой для подвала явно недостаточно. Может лучше вообще этот кусок замонолитить? Я имею ввиду проход в подвал.

     
  4. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.561
    Благодарности:
    16.166

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.561
    Благодарности:
    16.166
    Адрес:
    Тверь
    Она ляжет на фундамент? Это создаст там сосредоточенную нагрузку.
    Может, посередине под балкой нужна какая нибудь стена, можно было бы в этом месте опору сделать.
     
  5. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Рязань
    Ляжет на цоколь, который я склоняюсь заливать. Балка вообще будет частью этого заливного цоколя.
     
  6. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Рязань
    Не хочу монолитить без необходимости, там не маленький монолит получится, 2,5 на 3,5 м примерно.
    И балка или усиление всё рано понадобится.
     
  7. trishenkovaa
    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    172

    trishenkovaa

    Живу здесь

    trishenkovaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    172


    Желательно вам несколько раз внимательно пересмотреть это видео, но пояснения человека с научной степенью в строительной науке про вашу "подсыпку" вы услышите с 28 минуты, конкретно с 29:30.
     
    Последнее редактирование: 27.01.21
  8. trishenkovaa
    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    172

    trishenkovaa

    Живу здесь

    trishenkovaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    172
    Тогда балку нужно считать как защемленную, а не как шарнир-шарнир. По идее тогда у вас армирование будет не таким масштабным. Но, по-хорошему нужен корректный сбор нагрузок на эту балку, то что вы на глаз вводите цифры, это не правильно. Вам нужно нарисовать чертеж цоколя, чертеж раскладки плит и попросить в теме по перекрытиям посчитать кого-нибудь. Желательно за деньги, думаю за пару рублей вам дадут профессиональный ответ с цифрами, а слушать меня или делать на глаз нельзя. Короче это не та ветка форума, не по вашему вопросу.
     
  9. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Рязань
    На мой взгляд в случае единичной балки дешевле будет арматуру положить как для опёртой на шарниры и не задумываться. Нагрузку на балку я прикинул, взяв половину веса плиты лежащей на ней одним концом, добавил перегородку на ней же + ещё все вероятные ванны на той же плите, до 2т не смог дотянуть на метр длинны балки.
     
  10. trishenkovaa
    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    172

    trishenkovaa

    Живу здесь

    trishenkovaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    172
    В любом случае усиленное армирование узла защемления - ваш друг. Арматура дешевая, а сон крепкий.
     
  11. trishenkovaa
    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    172

    trishenkovaa

    Живу здесь

    trishenkovaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    172
    Тут ведь как, у балки на шарнирах эпюра моментов в местах опирания равна нулю (ну или как это правильно сказать). Т. е. балка работает на изгиб, нижняя часть на растяжение, верхняя на сжатие. А защемленная в местах защемления работает вверху на растяжение. Т. е. там рабочая арматура вверху. Я бы на вашем месте не отбрасывал все таки консультацию и расчет балки у тех, кто этим занимается профессионально.

    1443805565_epyury-izgibayuschih-momentov-balki-pri-izgibe.png
     
  12. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Рязань
    Дельное замечание!
    Придётся наверху арматурки добавить, и калькуляторы поискать с вариантом защемления. :)
     
  13. trishenkovaa
    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    172

    trishenkovaa

    Живу здесь

    trishenkovaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    172
    Вот хорошую еще картинку нашел.
    unnamed (1).jpg
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.647
    Благодарности:
    6.326

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.647
    Благодарности:
    6.326
    Адрес:
    Иваново
    Вы еще подумайте как вы жесткое защемление обеспечивать будете. Там тоже есть нюансы
     
  15. trishenkovaa
    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    172

    trishenkovaa

    Живу здесь

    trishenkovaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    172
    Насколько я понял Сергей хочет сделать монолитный цоколь, а балка будет его частью и отлита вместе с ним. Так что защемление получится, так сказать, автоматически.
     
Статус темы:
Закрыта.