    В нашем случае (у меня такой же котел) на графиках и в контроллере температура подачи это именно температура корпуса подавателя, где шнек. На графике у Вас контроллер корректно отработал перегрев, при 65 градусах вытолкал пеллеты, но потом из за присутствия тяги они разгорелись вновь.
    Что вкрутить в корпус подавателя для защиты от перегрева - систему пожаротушения, MF продаст, я у них покупал после похожего случая с перегревом, у меня из за сильного ветра задувать обратно стало, были сквозные дырки в местах, где к бункеру приварены уши креплений, проверьте у себя, фонариком изнутри просветите.
    Фото системы пожаротушения прилагаю.
    ЗЫ.
    Если от Коломны недалеко, заезжайте, покажу все наглядно вместе с сервоприводами и термостатом. IMG_20201229_162240.jpg
     
  2. kisalove
    Регистрация:
    23.12.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    kisalove

    Участник

    kisalove

    Участник

    Регистрация:
    23.12.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    Win81, спасибо! на счет щелей - все проще - бункер был не закрыт на штатные защелки. На предмет защиты в ту дырку - поизучаю. Я то этого поста думал просто кинуть в бункер антипожарную колбу с порошком. Насчет Коломны - чем черт не шутит - может и встретимся! С наступающим НГ !
     
  3. Synthtex
    Регистрация:
    28.10.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    77

    Synthtex

    Участник

    Synthtex

    Участник

    Регистрация:
    28.10.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Тверь
    С Наступившим! У меня осталась горелка MF и клапан термостатический (совсем новый, в коробке). Если интересует напишите)
     
  4. ppn33
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    89

    ppn33

    Живу здесь

    ppn33

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Московская область, Каширский район
    У меня стоит:
    Клапан предохр. STS 20 (3/4",10бар), WATTS Ind
    К нему нужен бак с водой и соответствующая фурнитура.
    Мне все устанавливала компания, в которой я покупал котел и монтаж.

    "Температура подачи" в данном контроллере и интернет модуле к нему и есть именно "Температура шнека". Это - трудности перевода. Я даже предлагал производителю переименовать это в "Температура шнека" или в "Температура подавателя", чтобы избежать путаницы. Но, они кажется не восприняли это предложение.
     
  5. ppn33
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    89

    ppn33

    Живу здесь

    ppn33

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Московская область, Каширский район
    Добрый день!
    Зашел на сайт производителя и обнаружил в продаже помимо старых котлов (Metal Fach SMART BIO, SEG BIO) новые - SMART PELLET, SLIM PELLET, SEG PELLET.
    Есть на форуме уже пользователи этих котлов? Интересны отзывы по ним.
    Насколько я понял, основное отличие - новая горелка.
    Как она себя проявляет в эксплуатации?
    Возможно ли модернизировать старый SMART BIO путем установки такой новой горелки?
    новая горелка.png
     
  6. skobarus60
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    458

    skobarus60

    Живу здесь

    skobarus60

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Псков
    Всем здравия. В магазине увидел древесный кошачий наполнитель. Прочитал состав! Прессованные опилки ценных хвойных пород, экологически чистый продукт. Имел кто опыт? Пойдут вместо пеллет на дежурный случай?) Стоимость 150 руб. 15 кг
     

    Вложения:

    • 369865257_w640_h640_drevesnyj-napolnitel-dlya.jpg
  7. Pcholka
    Регистрация:
    03.01.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Pcholka

    Участник

    Pcholka

    Участник

    Регистрация:
    03.01.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Добрый вечер. В погоне за дешивезной счастья не будет. Брали такие же паллеты 15 кг за 202 рубля (Ярославль АКСОН) так вот что паллеты для сельхоз нужд что паллеты для кошачьего наполнителя сделанны из опилок древесной пыли и песка (кто там разбираться будет) они спекаются в коржи и забивают горелку. Если есть желание можете попробовать только запаситесь крючком что бы выковыривать спекшийся песок. А так проще и лучше найти паллеты белые у нас 40 кг 380 рублей. Они не спекаются и пламя стабильное и жар хороший.
     

    Вложения:

    • IMG-a62888594354080f12134940d110f97f-V.jpg
  8. skobarus60
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    458

    skobarus60

    Живу здесь

    skobarus60

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Псков
    думаю, надо купить, растворить в воде и посмотреть
     
  9. Pcholka
    Регистрация:
    03.01.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Pcholka

    Участник

    Pcholka

    Участник

    Регистрация:
    03.01.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
  10. skobarus60
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    458

    skobarus60

    Живу здесь

    skobarus60

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Псков
    Я спрашивал у работника, где пеллеты беру... Песок в опилках быстро убьет матрицу и клиентов. Что крайне не выгодно
     
  11. Pcholka
    Регистрация:
    03.01.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Pcholka

    Участник

    Pcholka

    Участник

    Регистрация:
    03.01.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Правильно. По большей части нервы убьет быстро. Расход будет а котел так и не выйдет на температуру. Пробовали знаем.
     
  12. skobarus60
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    458

    skobarus60

    Живу здесь

    skobarus60

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Псков
    Наполнитель сразу утонул и начал рабухать. Примесей не обнаружено
     

    Вложения:

    • IMG_20210202_200856.jpg
    • IMG_20210202_200227.jpg
    • IMG_20210202_200204.jpg
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    А иначе мочу впитывать не будут ;)
     
  14. skobarus60
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    458

    skobarus60

    Живу здесь

    skobarus60

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Псков
    А так же говорит о том, что высокая плотность, без добавок и отсутствие песка. Нуна пробовать)
     
  15. Pcholka
    Регистрация:
    03.01.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Pcholka

    Участник

    Pcholka

    Участник

    Регистрация:
    03.01.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Ну хорошо что так) вообще по расходу кто то может рассказать? У нас при -5 на улице за ночь 20 кг уходит. это вообще нормально? Дом квркасный около 120 КВ. м утепление мин вата 20 см стены и пол.