1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Да. Теплогенератор. Не более...
     
  2. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Отмеченные недостатки характерны для котлов с бункером на шнеке. Время таких котлов, ИМХО, ушло. На рынке и кроме Биодома полно пеллетных котлов, для которых всё то, что вы написали, совершенно не актуально. Не надо просто покупать древний хлам задёшево, чтобы потом не рвать волосы на попе.
     
  3. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.890

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.344
    Благодарности:
    4.890
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Более и не надо;)
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    "Кому как, а цыгану - солонина"(с)
    Если в Биодоме нет, как же вы могли узнать, надо или не надо ;).
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Если Metal Fach из Торжка пока идёт с контроллером ecomax 860 или 920 и есть модули расширения, и econet300, то альтернативы нет, имхо. Щели в соединении бункера с горелкой можно победить.
    Горелка с очисткой идёт.
    Альтернатива есть, говорите? Какая?
     
  6. ShipPhotos
    Регистрация:
    04.10.12
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    270

    ShipPhotos

    Живу здесь

    ShipPhotos

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.12
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Астрахань
    Без работающей погодозависимой автоматики любой котёл, это как "деньги на ветер".
    Простите за наивность, пелетные они не все на шнеке? Рассматриваемый "MF Smart Auto Bio" в том числе? "Zota Pellet S" тоже шнек... Даже в контекстной рекламе "Dragon Bio BC" со шнековой подачей кажется.

    Да, и чего это у многих "BIO" делает в названии?
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    К контроллеру достаточно подключить датчик наружной температуры и будет работать ПЗА.
    Но, поверьте мне, не к котлу нужна ПЗА, а другим частям СО.

    Кроме того, судя по объявлениям о продаже в комплекте модуль интернета econet300.
    Их вообще нигде нет сейчас, а если и есть, то не менее 300 евро.
    Горелка пеллетная факельная, поэтому и Bio.

    Правда, я бы ещё много советов дал, что докупить для полноценной СО нужно... :)
     
  8. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Любой котел с факельной горелкой. Есть таковые и у Зоты, и у ТЕСО. ОМ, в конце концов.
    Бункер - мина замедленного действия. Всегда есть шанс, что взорвется. Плюс, у таких горелок нет полного СТОПА, только дурацкий НАДЗОР. И никакие плюсы Плюма не компенсируют эту дрянь.
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Зота - на любителя. Вы таким не являетесь...)
    Тесо - очевидно, не в курсе. Они не закупили даже самых нужных модулей... :(
    В базе 860й уже многое может. Очень многое. Но эконета нет, В и С нет, еcoster тоже нет. Обходные варианты тоже пока неудачны. Да и сильно дороже обещали...

    Пример Юрия из Риги подтверждает, что у МФ можно все правильно сделать и не будет перегрева шнека.
    Почему только Надзор? Нет, это не так. Может я ошибаюсь... :(
    Надзор из-за коварных его особенностей я бы уже не советовал.
    Сами знаете, чтобы посоветовал). 920й это умеет. Как и 860й, в базе... ;)
    То, что вы посоветовали "в конце концов"(с) - перекреститесь на ночь ;)...
    Кстати, а где это я видел, недавно совсем... (Бункер сбоку, но шнека 2. Один наклонно, немного вверх. Потом падение вниз в горелку... то есть почти как с гофрой.
     
    Последнее редактирование: 14.11.22
  10. ShipPhotos
    Регистрация:
    04.10.12
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    270

    ShipPhotos

    Живу здесь

    ShipPhotos

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.12
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Астрахань
    Речь о ПЗА? В 920 надзора нет? Или речь о ином режиме?
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Про ПЗА сказал выше. "НАДЗОР" есть. Но его необязательно включать.
    Режим "Буферная ёмкость" - об этом я часто говорю.
    Но это потребует и дополнительные материальные затраты, и другое осознание, как строить свою систему отопления. "Батареи встык к котлу", даже с ПЗА - это несколько из другой области.
     
  12. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Зоту не люблю. Это правда. Про Тесо не в курсе. Честно говоря, я вообще сейчас ни в чём не в курсе. Потому как за состоянием дел в этой отрасли сейчас не слежу от слова совсем.
    У опытного пользователя, при полном оснащении котельной, т. е. обязательном наличии ИБП, проблем с таким котлом может и не возникнуть. Но не все же такие, и не у всех всё нужное есть. Я же и говорю, что это мина. Требующая определенного подхода. Чтобы не взорвалась. ;)
    У меня именно так. Это идеальное решение, снимающее практически все вопросы по защите систем подачи у ретортных или лотковых горелок от возможных возгораний. В том числе, и с решением вопроса о полном стопе в таких горелках.
    Но это опять удорожание системы, и потому мало кто применяет. А зря. Мне очень нравится.
     
  13. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    У лотковой горелки MF SmartBio есть и надзор и полный стоп.
    Причем после установки стабилизатора тяги, даже надзор нормально работает и шнек не перегревается.
    Пожароопасность такого типа горелок при установке противопожарного клапана равна нулю.
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    @Alisan, котел видел в рекламе, которая прилетела на телефон. Т. е. промышленного изготовления.
    Ещё отметил про себя, что такое вот решение со шнеком применили...
     
    Последнее редактирование: 14.11.22
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Надзор всегда нормально работает. Только даже в примечании в инструкции контроллера есть строгое указание...
    И не все его читают ;).
    Не буду пересказывать. Каждый сам должен это прочитать, чтобы не случилась неприятность.
    Очень легко можно ту грань перейти...