1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.

  1. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    Я уже писал, я обычный владелец, MF SmartBio 15
    Вот фотка, если сомневаетесь :)
    IMG_20221211_223349_886.jpg
     
  2. DanzelVash
    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    8

    DanzelVash

    Живу здесь

    DanzelVash

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    8
    Ну и что, что насос не связан с котлом, не надо было гистерезис крутить больше 15 градусов... Но не в этом интерес работы с котлом в стандартном режиме, интересны настройки мощности, заводские настройки, которые выдает сам котел в режиме ФУДЗИ на мощности в 30%?... может кто нибудь наблюдал, какой там алгоритм настроек подача+работа+ % вентилятора %?
     
  3. DanzelVash
    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    8

    DanzelVash

    Живу здесь

    DanzelVash

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    8
    Это здорово! А у вас есть опыт работы по расписанию, и если быть точнее, в инструкции есть два режима работы по расписанию, это без снижения температуры, и со снижением температуры. Хочу попробовать обычное расписание без снижения, 4 часа - топи 4 часа - не топи... Вы применяете такие режимы?
     
  4. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    Это зависит от мощности котла - вначале выставляется корректный тип топлива и мощность котла в сервис-меню, контроллер соответсвенно выставляет кривую наддува. Те кривая для 15кВт котла и 25кВт будет разной (выше наддув и подача топлива)
     
  5. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    Опять же зачем? Я вижу в наших реалиях смысл расписания только в режиме выключать автоматически котел на ночь, если есть дешевый ночной тариф, чтобы ночью топиться электричеством, а не котлом.
     
  6. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Всё хотят найти чудо-кнопку, которая позволит уменьшить расход пеллет вдвое, лучше втрое.
    Не прибегая к другим способам экономии тепла. ;)
     
  7. DanzelVash
    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    8

    DanzelVash

    Живу здесь

    DanzelVash

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    8
    не соглашусь ..есть пользователи, которые дальше цветной картинки про фудзи не мыслят ...вот как раз они и верят в волшебство :hello:
     
  8. DanzelVash
    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    8

    DanzelVash

    Живу здесь

    DanzelVash

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    8
    @Alisan, а в чем умор - не понятно! ...Котел в стандартной настройке имеет режим СТОП после достижения температуры и запуск по расписанию или по температуре ...время простоя может быть любым и зависит от качества утепления ... Качество ОТЛИЧНОЕ и на зависть ВОЛШЕБНИКАМ появилась возможность настроить отопление по расписанию ... как вам такое ?! Или все таки волшебники из Фудзи-лоджик пообещали Вам что то другое ?! ...:)]
     
  9. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Я в такие игрушки наигрался уже много лет назад. Расписание работает только для картонных домов с нулевой теплоемкостью. Если у вас именно такой, то флаг вам в руки. :aga:
     
  10. DanzelVash
    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    8

    DanzelVash

    Живу здесь

    DanzelVash

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    8
    Ну почему же, а как же остановка котла на 2-4 часа по комнатному термостату ? ...здесь то же самое, в место "картонного" термостата работает простой календарь и обязательно то же, "картонный" :hello:...
     
  11. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Нужно понимать разницу в остановке горелки по комнатному термостату и по расписанию. Это два разных алгоритма, с разными целями.
     
  12. DanzelVash
    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    8

    DanzelVash

    Живу здесь

    DanzelVash

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    8
    Алгоритм процедуры остановки один и тот же, а вот управляющий сигнал на остановку модулируется по разному ...
     
  13. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    Не совсем так. Терморегулятор управляет именно температурой в помещении - те включает/выключает насос ЦО или сервопривод четырехходового клапана, подавая или выключая подачу теплоносителя в радиаторы. При этом котел продолжает жить своей жизнью - к примеру когда надо подогреть ГВС.
    Расписание же полностью вырубает котел.
     
  14. DanzelVash
    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    8

    DanzelVash

    Живу здесь

    DanzelVash

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.18
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    8
    Спасибо ! Понял ! :super:
     
  15. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Я не писал об алгоритме остановки котла или работы СО. Я писал о разных алгоритмах работы комнатного термостата и расписания, о разных целях этих двух процессов.
    Объяснение Olegsher неполное. Хорошо бы, чтобы вы сами поняли, о чем он не сказал.