1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.

  1. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    Разумеется, мы тут говорим именно данный котел.
    Даже на вашем графике есть пик до 42'с и ставить клапан с срабатыванием на 40'с я бы точно не стал. Как минимум 50-60.
    Но повторюсь, контроллер спокойно справляется и с ситуациями 65'С. Разумеется должен быть ИБП.
    Поэтому установка штатного противопожарного клапана на 90'С выглядит разумно, так как в принципе он не должен срабатывать никогда, либо тогда, когда действительно катастрофа - открытая крышка и уже прямо таки пламя-пламя.
     
  2. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Клапан настроен на 45 гр. Про 40 гр. никогда не говорил. Любой ИПБ имеет свойство разряжается через час два. О чем и было говорено выше. В моем котле вообще бункера нет, но я сплю спокойно. Ставить 90 гр., при рабочей даже 65 гр., считаю глупостью. Потому как при такой установке, после устранения возгорания, точно придётся шнек разбирать. Та ещё работка, скажу я вам. Так что, увольте от таких радостей.
     
  3. demonpr71
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    demonpr71

    Участник

    demonpr71

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Если устанавливать бачок с водой для противопожарного клапана, какой, примерно емкости, нужно, литр - два или более?
     
  4. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Обычно ставят литров 5, не меньше.
     
  5. demonpr71
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    demonpr71

    Участник

    demonpr71

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Нигде в инструкциях не нашел как нужно установить заслонку на всасе вентилятора. Там есть шиберная заслонка на барашке. Сейчас полностью открыта. На что это может по влиять? Количество подаваемого воздуха на одних и тех же оборотах?
     
  6. demonpr71
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    demonpr71

    Участник

    demonpr71

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Так и не нашел хотя бы примерных рекомендаций от чего оттолкнуться при настройке котла. Может кому будет интересно по настройкам. Котел smart auto bio 30, пеллеты 6 мм светлые нормального качества. Котел стоит в пристроенном гараже в отдельном помещении котельной. Запустил 7 марта (так по монтажу получилось). В отоплении 1 этажный дом 139 м2 полностью из кирпича 520 мм стены и гараж 60м2 с стенами из керамзитного блока плюс кирпич лицевой 400 мм, утепление перекрытия 200 мм теплокнауф - Тульская область. Котел с запасом еще ГВС и теплые полы в перспективе (полы пока бетонная плита 150 мм на полистироле 50мм по грунту - песок горный). Никак не могу оценить потребление пеллет.
    В режиме Fuzzi logic показалось коптит и большой расход - недожег. Время цикла самое большое можно выставить 25 сек. Засекал получается 7 сек подача, 18 пауза. Очень маленькая пауза - не успевают пеллеты прогореть. Плавный набор мощности (наддува) в fuzzy еще усугубляет эту ситуацию. Такое ощущение, что нужно сразу давать необходимое количество воздуха.
    В итоге пока работает в режиме старт/стоп с наддувом в 40% с полностью открытой заслонкой на всасе вентилятора. Недожога и копоти нет. Гасится прекрасно. Шнек не греется. Температура не превышает 35 градусов.
    Еще заметил зажигалка не всегда срабатывает - походу разгорается от не дотушенных пеллет (розжиг появляется редко - 1-2 раза в сутки). На али зажигалка 1500 руб. примерно. Даже если сгорит не страшно. Куплю в запас.
    Пока настроил подачу на 4,6 сек. - пауза 25 сек. На котел руками задано 80 градусов - короткий контур до 4-х ходового и обратно из стальной трубы 1 1/4 с насосом в обратке (короткий контур не изолирован - наверное надо изолировать). 4-х ходовой как смеситель 1 (включен ЦО) с насосом на выходе. Смеситель 1 включен по погоде с термостатом пока механическим. Сейчас дом прогрелся до 15-17 градусов. Съело больше бункера в 300 кг (примерно от 300 до 500 кг) за неделю. Не могу понять это нормально или много и требуется еще более тщательная настройка.
    Эту неделю поработаю в таком режиме посмотрю за сколько съест бункер 300 кг. (входит ровно 20 мешков по 15 кг).
     

    Вложения:

    • 1.png
  7. demonpr71
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    demonpr71

    Участник

    demonpr71

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Только разжегся после простоя.
     

    Вложения:

    • 2.png
  8. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    ИМХО, слишком длинные времена подачи и паузы. У вас получается пульсирующая работа горелки.
    У меня котел работает на 60 кВт, подача на максимуме 3,6 сек. Период подач 10 сек. и он не меняется.
    Попробуйте уменьшить время подачи и паузы, соответственно.
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    Если контоллер 920й - выставляется заданная мощность. Период подачи - всегда постоянный- например, 20с. Время подачи автоматически меняется.
    Проверялась ли производительность подачи шнека, - равно ?.
    Судя по графикам, это bmore. Но какой контроллер - неизвестно.
    И для пользователя: включение большого количества графиков не означает, что их удобно "читать". Даже не дальтонику.
    А вот графика мощности нет :(
    :).
    Расход топлива определяется теплопотерями. В основном...
     
  10. demonpr71
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    demonpr71

    Участник

    demonpr71

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Да контроллер 920 c web сервером bmore.
    Про выставление мощности не понял - в режиме fuzzy?
    Производительность шнека не проверял - не знаю как это проверить. Тупо за минуту сколько пеллет вытолкнет и взвесить?
    По поводу графиков - проф. привычка - на химзаводе и по более карандашей на одном графике.
    Про теплопотери ясно - хочу с тепловизором посмотреть. Однозначно надо цоколь утеплить.
     

    Вложения:

    • 3.png
  11. demonpr71
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    demonpr71

    Участник

    demonpr71

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Ну вообще похоже на пульсирующий режим. Я периодически заглядывал, пламя то торчит из-за камня, то нет. Спасибо. Попробую уменьшить подачу и паузу.
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    Вам какую инструкцию дали на контроллер?
    Одновременно включать ПЗА для смесителя и коррекцию по термостату нельзя. Читайте инструкцию.
    Есть электронная копия инструкции? Можете здесь выложить?
    Коррекция по показаниям термостата возможна только с термостатом ecoster, который работает по шине RS485. Биметаллический - этого не может.
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    Сначала разберитесь с инструкцией.
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    График мощности можно было и не приводить).
    Понятно и так, что котел работает в старт/стопе. :)
     
  15. demonpr71
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    demonpr71

    Участник

    demonpr71

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Есть инструкция. Читал. Может не до конца все понял. ПЗА и мех термостат для смесителя как раз в инструкции описано. При замкнутом поддерживает по кривой, а при срабатывании мех термостата снижает подачу от смесителя на заданное количество градусов (у меня пока стоит 5 градусов). Снизу ограничен минимально заданной для смесителя.
     

    Вложения: