1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    Установите время с 8:15 до 9:00
    И посмотрите точное время аварии в "Ошибках"...
    И включите маркеры отсылки информации.
     
  2. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    @slava137 маркеры включить это как и где? Посмотрел, что там время 7:32 в ошибке, но там по прежнему нет ничего интересного, в районе 165'С температура двмогазов

     

    Вложения:

    • 53A7431E-BCE5-4583-8A57-8656494CB8F9.png
    • 1B187E69-50D5-4CD7-901E-195B12318DEC.jpeg
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    Может 8:32?
    Вверху над графиками левый значок - ломаная линия)
    P. S.
    Для справки;
    Язык выбирается выбором соответствующего флага. Сначала щёлкаете справа, появятся все возможные флаги. И выбираете нужный)
     
  4. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    Ну в сообщении 7:32 для аварии, я все же склоняюсь что какой-то глюк, ну не могло быть там какого-то драматического увеличения температуры, даже с учетом дискретности в передаче показаний.
    Про язык я знаю как менять, просто вы написали про "И включите маркеры отсылки информации." вот я и интересуюсь что за маркеры
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    Я же уже сказал выше:
    Выше графиков нажмите на левую иконку в виде ломаной линии из 4х отрезков...
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
     

    Вложения:

    • Screenshot_20230323-165847_Chrome.png
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    В случае кратковременного выхода из строя датчика могло быть (обрыв).
     
  8. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    А, понял, но все равно ничего тут нет такого криминального:
    A54429F5-4ED6-413A-8CB6-C07EBD2B1028.jpeg
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    Раздвиньте

    график поточнее
    От точки менее 8:32
    И немного за следующую точку.
    Скорее всего событие произошло между точками и вы его не увидите
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    Или ждите повтора
    Или датчик поменяйте)
     
  11. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    Не, там нет ничего. Слишком большой интервал между контрольными точками - 8:28:50, а потом сразу 8:36:56, почти шесть минут выпало. Хотя маловероятно что там вдруг температура за 200 скаканула без причины на минимальной мощности котла.
    Вообще было бы правильнее протоколировать именно значение, из за которой возникла ошибка, а не просто название ошибки.
    Ладно, будем ждать повтора.
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    Это не ко мне вопрос.)

    Только предположение, что датчик кратковременно оторвался.
    Может помеха какая.
    Хотя так не должно.
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    А почему 200?
    Посмотрите в сервисных настройках, какое значение порога защиты по температуре стоит?
     
  14. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    Это я наобум сказал, я помню что там выше 200 стоит, но точное не помню, так как не менял это значение.
    Посмотреть не могу по причине удаленности от котла именно сейчас, но потом гляну, конечно
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.262
    Благодарности:
    6.962
    Адрес:
    Минск
    По econet300 разве нельзя посмотреть?
    Для шнека предел 90°С всего.
    Может вы путаете с t° ДГ?