    @Zuenok,
    Есть несколько режимов управления температурой в доме с помощью НСУ.
    И ПЗА имеет огромное значение, если есть термостат по шине RS485.
    Но, похоже, такого термостата у вас нет и, к сожалению, уже не будет (он импортный).
    Но ПЗА и в более простых схемах позволяет управлять температурой котла, например, чтобы снижать автоматически температуру в трубах и батареях при тёплой погоде на улице.
    Обычный термостат приводит к большим "выбегам" по температуре воздуха.
    Не всё так просто, как на схеме #1 ;)
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Вы читали инструкцию полностью?
    Правда, неизвестно, какая она у вас. Торжок, если это он, мог вложить свой вариант "хода мыслей"... :(
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Несколько не такой алгоритм...
    Или у вас какие-то не такие инструкции...
    Зачем отключать насос НСУ?
     
  4. Aliks_LV
    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59
    @slava137, присоединяюсь к вопросу о НЕДОПУСТИМОСТИ назначить термостат и котлу и смесителю! :faq:
    У меня сейчас смеситель по ПЗА, а контактный термостат назначен тушить и глушить котёл... Хотел попробовать назначить терм. и на смеситель... Неужели нельзя оно? Чем чревато? Понимаю, что можно оба регулирования неправильно совместить и результата не будет... Но чтоб вот НЕЛЬЗЯ...? :faq:
    Спасибо!
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    @Aliks_LV, приветствую!)
    А зачем тушить котел каждый раз?)
    Он и так снизит мощность до возможной минимальной. И только потом пойдёт на тушение.
    В инструкциях Plum 3 варианта управления смесителем.
    Но, повторюсь, самая лучшая схема #3. Её можно модифицировать: уменьшать число контуров, например. БЁ не применять, хотя правильнее применить.
    "Нельзя объять необьятное"(с)
    P. S.
    Недавно приводил здесь разумную схему СО из инструкции 920.
    Вы насос поставили? Стало лучше?
     
  6. Zuenok
    Регистрация:
    21.09.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7

    Zuenok

    Участник

    Zuenok

    Участник

    Регистрация:
    21.09.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7
    Да, в Торжке. Вот инструкция.
     

    Вложения:

  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    В инструкции всё есть, даже под схемами таблица с установками параметров.

    Что касается схемы1.
    Там есть примечание (знак ! В треугольнике).
    Это очень важное примечание. Вы всё выполнили согласно этому примечанию?
    Но не могу эту схему посоветовать...

    Для других схем тоже всё расписано.
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Нигде в схемах не указано, что ПЗА для котла включена.
     
  9. Aliks_LV
    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59
    @slava137, здравствуйте, Вячеслав!
    Благодарю за Ваши развёрнутые ответы! :hello:
    То С-19, то теперь ЭТО... Так насос, к сожалению не добрался поставить (сам за эти 3 года пару- тройку раз чуть не приставился :(:()...
    Опять вызывал сваего мастера, хотел на БЁ размахнуться- отговаривают, чуть не с матюками :flag: - типа сам я с настройками нахЪеновертил, а должно и так всё на ОК летать... воздух, давление в РБ перепроверить... Слил РБ, накачал на 0.9, воздух ВИЛО умным в системе погонял... Проверю Маевских, докачаю воду, доутеплю трубы обвязки...
    НО боюсь, что шибко НЕ поможет :no::(...

    Сейчас на повестке БКН - отводы для него есть в котловом контуре... Может, с термостат. клапанами и байпасами в бойлерном контуре покумекать- чтоб его насос крутил, мож и постоянно- циркуляцию создавал...
    А контактный термостат у меня, чтоб котёл удерживать от стартов по нижн. т. Т. котла...

    п. с. -гранулы в начале той зимы по 550 евро... :ogo: ... сейчас 330... покупал... Электричество ок. 0.30 за кВт/ч с доставкой до счётчика... :mad:
    Всторону теплонасосов и солн. панелей сильно думаю... :um:
     
  10. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    330 евро/тонна = 0,33 евро за 1 килограмм пеллет.
    0,30 евро стоит электрический 1 кВт*ч.
    1 килограмм пеллет дает минимум 4,2 кВт*ч тепла.
    Т. е., пеллетный 1 кВт*ч тепла получается минимум в 4 раза дешевле против электрического.
    В чём тогда цимус перехода на теплонасосы? :faq:
    Лучше доведите до ума свой котелок и СО.

    Про солнечные панели ничего не скажу. Слышал, они теперь сильно подешевели и горизонт их окупаемости существенно приблизился.
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    @Aliks_LV,
    Если место есть, БЁ - это отлично.
    Но схему надо как в инструкции #3.
    Про ТН уже сказали -> обман.
     
  12. anatoliyt
    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    1.364
    Благодарности:
    438

    anatoliyt

    Живу здесь

    anatoliyt

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    1.364
    Благодарности:
    438
    @Aliks_LV, Самая лучшая схема это N3. Сам хотел такую, но некуда поставить БЁ, поэтому
    ограничился схемой N2.
     
  13. Aliks_LV
    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59
    @Alisan, спасибо за Ваше внимание!
    Да, эта энерго-финансовая арифметика мне знакома... НО... 2 "НО":
    1. хороший насос Воздух-воздух даёт до СОР=4 при 0 за бортом...
    хороший сплит Воздух-вода СОР=3 при 0...
    т. е. уже приблиз. равно, либо сапостовимо :um:
    т. е. на "полу-отопительный" (типичные сент.-ноябрь и март- апрель) сезон как вариант можно-б рассматривать.
    2. совсем не уверен, что сжигаемый 1кг гранул отдаёт 4кВт тепла в моём ДОМЕ... Всё, вроде должно сходиться... Т ух. в номе (типа 130С при 70С котла)... котельная маленькая, вплне утеплённая, от жилой части открытой дверью отделяется.
    Вот маялся как-то фигнёй :|:- измерял время нагрева воды 80л в котле (+20л эквивалента на стальную рубашку накинул) тип от 40С до 60С (ЦН стоит) при13кВт мощности (рассчитана по подаче гранул)...
    (как 1.16 кВт/ч на 1С на 1тонну воды)...
    Получил время где-то в 2 раза больше рассчётного... Т. е. - КПД=50%:faq::faq::faq:
    Такая фигня... :(:(

    Накладных на трубу проточных ихмерителей энергии, я так понимаю, не существует? :um:

    Спасибо!
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.261
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    @Aliks_LV, посмотрите канал Сухорукова. Нет там такого СОР.

    50% кпд даже на сырых дровах можно получить. В чём причина, трудно сказать. Но схема #1 точно не подарок.
    4,2 кВтч/кг - это уже с учётом 90% КПД котла.
    Может кислорода в уходящих газах много.
    @anatoliyt, прошёл через модернизацию котельной, а теперь дело говорит, в том числе, и из своего опыта:). И смесителем управляет по wifi.
     
    Последнее редактирование: 27.09.23
  15. Aliks_LV
    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Aliks_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    59
    @slava137,
    Сухорукова смотрел ОЧЕНЬ много! Он классный сантехник, да и теплосистемах тоже ОК.
    Но в ТН или не может наступить своей (котельной) песне на горло, либо ангажирован ... :(
    Он даже в Финляндии славил солярную горелку... хотя ТН там ОЧЕНЬ в ходу... а он их не увидел...

    - да я ДВУМЯ руками ЗА! Но... см. выше :(
    Спасибо всем, буду пока тыкаться дальше... пока малой кровью...

    -завтра у Вас про Лямбду спрошу... Хорошо? :hello: