1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Пеллетный котел Metal-Fach Smart Auto Bio

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем skobarus60, 06.08.20.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Вы уже включили Калибровку.
    Ошибочно.
    Вам нужно было выставить вес пеллет в бункере (в инструкции написано Ёмкость, на самом деле вес в кг
    )
    Говоря проще, не нужно было нажимать "Калибровка".
    Внимательно ;) читайте последний абзац пункта.
    То, что пометил знаком (!).
     
  2. Zuenok
    Регистрация:
    21.09.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7

    Zuenok

    Участник

    Zuenok

    Участник

    Регистрация:
    21.09.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7
    Опять пальцем в небо.
    У меня нет разделов "производительность шнека" и "емкость бункера" в настройках котла. Хотя я и включал через меню 0124 показ дополнительных параметров.
    И, соответственно, я не выставлял ни емкость ни вес топлива.
    И, кстати, выбора языка я тоже в меню не встречал.
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Поэтому я и говорю - изучайте инструкцию внимательно.
    Язык - в настройках пользователя.
    Бункер - в Сервисных настройках
     

    Вложения:

    • Screenshot_20231209-224337_Adobe Acrobat.png
    • Screenshot_20231209-225705_Gallery.png
    Последнее редактирование: 09.12.23
  4. Zuenok
    Регистрация:
    21.09.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7

    Zuenok

    Участник

    Zuenok

    Участник

    Регистрация:
    21.09.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7
    Слава, вам что, платят за малоинформативные посты? Вы как та затычка с каждой бочке. На любой мой вопрос выдаете ответ, только в этом ответе нет ни грамма полезной информации.
    Спасибо большое за внимание. Но, пожалуйста, прекратите уже флудить.
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Вы - просто неблагодарный пижон... :(
    Невнимательный... :hello:
    Вызывайте наладчика.
    Самому вам никогда не настроить пеллетную горелку.
     
  6. Faktab
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    Faktab

    Участник

    Faktab

    Участник

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Изначально делаете калибровку- засыпаете бункер на 100% и выставляете в меню 100%. Выходите из меню. Ждете пока уровень не опустится примерно до 0%, заходите в меню и выставляете в меню калибровку 0%. Выходите из меню и далее все манипуляции производите тоолько центральной кнопкой- удерживаете и выбираете - Установить уровень топлива на 100%-Да и клавиша Назад. Иногда счетчик не сразу срабатывает- 10 секунд и на табло 100%. Контроллер Plum.
     
  7. Zuenok
    Регистрация:
    21.09.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7

    Zuenok

    Участник

    Zuenok

    Участник

    Регистрация:
    21.09.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7
    Съездил к котлу. Помогло отключение питания на несколько минут. После этой несложной операции, при калибровке котла наконец-то появилась цифра 100.
     
  8. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    @slava137 нет в этом котле ни выставления массы, ни объма бункера.
    Засыпаем до верха - калибруем 100%, включается режим CAL, опустошился бункер - калибруем 0%. И уже дальше контроллер ориентируется на то, сколько он там шнеком между этими двумя значениями накрутил, показыаая приблизительный процент опустошения бункера.
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Я вам целый абзац (скрин) давал.
    Тоже не видите, ни настройки языка в контроллере, ни настроек в Сервисных настройках?
    Отмотайте назад немного скрины там есть (3 шт. - все 3 из одной главы и ещё 2 скрина были)
    P. S.
    Перечитайте, начиная с предыдущей страницы...
     
    Последнее редактирование: 10.12.23
  10. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    Еще раз, вы смотрите на картинки в интернете, а я пользователь (правда уже бывший) этого котла, который настройки сервисного меню излазил вдоль и поперек. В версии контроллера для этого котла нет настроек ни размеров бункера, ни производительности шнека. Он считает просто по оборотам шнека от полной засыпки бункера до нуля. Вам и другие отвечали то де самое, но вы продолжаете упорствовать.
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Я смотрю в инструкцию контроллера Plum,
    еcomax920*, которую выложил автор вопросов в своём сообщении ранее на странице 34.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31882859/
    Там есть п. 8.19.
    И в самом конце пункта есть тот самый абзац о бункере.
    Есть и информация о выборе языка.
    А в сервисных настройках, действительно, нет в разделе "Работа" упоминания о параметрах, о которых был мой скрин...:(
    Пока не знаю, как это объяснить.
    Но как не указывать в контроллере теплотворную способность топлива, совершенно не понимаю...:(
    Придётся уточнять в Торжке.
     
    Последнее редактирование: 11.12.23
  12. id60370640
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    16

    id60370640

    Живу здесь

    id60370640

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    16
    Добрый день всем!
    Может кто сталкивался или подскажет, перестал крутить шнек, мотор еле еле жужжит, не крутит.
    Предохранительный болт менял месяц назад на более мощный.

    Куда копать? мотор менять или что делать. Газ уже на подходе, спасаюсь дровяным котлом.
     
  13. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.048
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.048
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Для начала заменить конденсатор.
    Замена предохранительного болта на более мощный плохая идея.
     
  14. Zuenok
    Регистрация:
    21.09.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7

    Zuenok

    Участник

    Zuenok

    Участник

    Регистрация:
    21.09.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7
    Метод замены на заведомо рабочий:
    Поменяйте разъемы шнека и вентилятора. Если заработает шнек - виноват контроллер (тогда, как уже правильно написали, смотреть конденсаторы, симисторы и т. п)., если не заработает, виноват двигатель шнека.
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.260
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Минск
    Неверное предложение.
    Каналы совершенно разные.