1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не выдержаны отступы дренажной трубы от плиты

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MypaBeu_Nk, 22.08.20.

  1. MypaBeu_Nk
    Регистрация:
    28.04.20
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    47

    MypaBeu_Nk

    Живу здесь

    MypaBeu_Nk

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.20
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Кемеровская область
    1,2 м это критично? Не встречал в продаже. Обычно или 1 или 2 м. Или Вы по поводу рисунка? (там ЭППС из двух частей, это я косячнул сначала - нарисовал короткий 0,8 м, потом добавил :))

    Да не вопрос - если бы просто щебень. Гранитный щебень у нас дешевле в полтора раза чем диабазовый или доломитовый. Но гранитный не хочу из-за радиоактивности. Её здесь и так с избытком. Я не могу понять - зачем именно "несмачиваемый"?
     
  2. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672
    Адрес:
    Москва
    Прикиньте расчётом для Вашего региона.
    В ФАКе был пример...
    Наверно потому, что дом под склоном - есть риск подтопления и ИГИ отсутствуют...
    Там Вы на модератора ссылались - можно у него уточнить...)
     
  3. Energumen
    Регистрация:
    10.09.20
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28

    Energumen

    Живу здесь

    Energumen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.20
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Щербинка
    Чем чревато если дренажная канава под краем плиты без должного отступа?
     
  4. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672
    Адрес:
    Москва
    Уже сделали?
     
  5. Energumen
    Регистрация:
    10.09.20
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28

    Energumen

    Живу здесь

    Energumen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.20
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Щербинка
    Отвернулся на час, и гастрик прокопал канаву на 30 см ближе к будущей плите. Теперь край плиты 5 см от дренажа получается
     
  6. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672
    Адрес:
    Москва
    Засыпать и нарасстоянии 1.2м делать отсечной (экранированный) дренаж.
    Чтоб точнее, нужна инфа о фундаменте, грунтах, стадии строительсва, уклонах участка...
     
  7. Energumen
    Регистрация:
    10.09.20
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28

    Energumen

    Живу здесь

    Energumen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.20
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Щербинка
    Перенести можно на 20-30 см, не более, котлован вырыт впритык к Хоз постройкам. Уклонов нет. Геология есть но не знаю как сюда прикрепить. По периметру участка на расстоянии 2 метра от периметра котлована (котлован занимает весь участок почти) есть дренаж для верховодки на глубину 40-50 см.
    Котлован ниже уровня дороги 70 см. Дно котлована из плотного суглинка, ниже дна котлована на глубине 60-70 см песок и грунтовые воды. С дренажём только по одному углу и половине стороны смещение, по другим сторонам нормально.
    Основная функция дренажа как я понимаю в моём случае- это отводить весной грунтовые воды - которые поднимутся до уровня основания подушки фундамента.https://docs.google.com/file/d/1ex23Lr0kuggL35NrDzmCD-GjUzl-vg9_/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
     
    Последнее редактирование: 18.09.22
  8. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672
    Адрес:
    Москва
    Похоже Вам надо опасаться не грунтовых вод снизу (вряд ли они поднимутся через суглинок),
    а поверхностных вод и верховодки с дороги от соседей во время ливней и половодья.
    Верховодка неравномерно замачивает основание, что приводит к сверхнормативным осадкам и деформациям зданий.
     
  9. Energumen
    Регистрация:
    10.09.20
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28

    Energumen

    Живу здесь

    Energumen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.20
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Щербинка
    Да там суглинок то пробурен геологами, и ещё подвод водопровода к котловану через песок, так что снизу вода найдёт где пройти наверх. А от верховодки у меня отсекает второй дренаж. Меня больше беспокоит положение дренажной канавы относительно плиты, Вы имеете в виду неравномерное подмокание основания подушки будет именно из за того что канава прорыта близко?
     
  10. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672
    Адрес:
    Москва
    Чаще всего к основанию поступают верховодка сверху и реже грунтовые снизу, как у Вас.
    Нарисуйте цокольный узел с отметками грунтов послойно, плитой, выполненной дренажной траншеей и сами увидите опасность содеянного (плита на откосе, верховодка из насыпных и почвы, небходимость отсыпки участка).
    Пристенный дренаж собирает все воды, но, если его расположить близко фундаменту, не исключено подтопление основания подземными водами, даже если расположить дренаж ниже подошвы.

    А, учитывая, что выполнить точный расчёт притока вод очень сложно (особенно верховодки и в ИЖС),
    воды лучше отводить не пристенным близко расположенным к фундаменту дренажом, а круговым на расстоянии более 1м для МЗФ и 1.5-3м для заглублённых фундаментов с экранированием дренажа мембранами (типа плантер, баннер, ПВХ, композиты).
    Последняя фраза не только для Вас, а и для тех, кто залил фундаменты или уже построил дом
    (им тоже срочно надо защищать строения от подземных вод).