Сработка автоматов защиты

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Помощни, 25.08.20.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько мне известно, микросекундные помехи не могут привести к срабатыванию механики автомата. Нужны как минимум десятки миллисекунд, порядка типового времени срабатывания автомата 40 мс или чуть меньше.
    Но регулярные импульсы в десятки миллисекунд длительностью и пару сотен ампер тока (выбивает С32!) при отсутствии УЗИП давно проявились бы сгоревшей электроникой, светодиодами и т. п.
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    При 10 номиналах примерно 7 - 10 мс. Но сути это не меняет.
    Теоретически, конечно, можно себе представить токовый импульс 10/350 мкс амплитудой в несколько килоампер... ;)
     
  3. Помощни
    Регистрация:
    25.08.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Помощни

    Участник

    Помощни

    Участник

    Регистрация:
    25.08.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    У соседей таких проблем нет.
    При монтаже роэеток я присутствовал: замыкающих "соплей" нет, торчащих жилок тоже. Про смену электрика я понял, а по сути, что, все переделывать ЕЩЕ раз? Проводку и начали менять из- за того, что начало выбивать автоматы. Проводку сменили, автоматы сменили, проблема осталась. Логически, я понимаю, что где то есть проблема, но не могу понять- где? При этом при смене прводок и кучи автоматов проблема не устранена. Какова гарантия, что при повторной смене проводки она не останется? Если в проводке сопли и как итог кз, то автоматы просто не включатся, если идет постепенный разогрев " соплей", то со временем потемнеет изоляция, или, как минимум, прводка разогреется и в тепловизоре должна давать засветку (хотя бы сравнению с бетонной стеной основы). Но и этого нет. Мне необходимо понять причину такого бессистемного срабатывания для ее устранения.
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.834
    Благодарности:
    33.335

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.834
    Благодарности:
    33.335
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Проверяли работу автоматов с отсоединеными жилами уходящего провода (по моему у вас ПВС) от автоматов и от нулевой шинки?
    Проще говоря работу автоматов к которым ничего не подключено.
    Начните с этого.
    Если в этом случае они не срабатывают - то неполадки в ваших линиях, коробках, розетках. Тем более вы проверяли что автоматы срабатывают когда в розетки ничего не включено.
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А при сборке щита, значит, Вы не присутствовали, поэтому сопли и косяки в изобилии. Верим...

    ...то в момент КЗ кончик сопли отгорает, и КЗ самоустраняется на какое-то время. Потом возвращается, поскольку при каждом вставлении-вынимании вилки содержимое розетки немножко шевелится.
     
  6. Sstvov
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    842
    Благодарности:
    728

    Sstvov

    Живу здесь

    Sstvov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    842
    Благодарности:
    728
    Адрес:
    Ижевск
    У соседа была такая ситуация, периодически автомат выбивало. Как оказалось в одной из розеток что то замыкало (подробностей не знаю). Но у вас то несколько отдельных линий и все выбивает в случайном порядке или в раз?
     
  7. Помощни
    Регистрация:
    25.08.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Помощни

    Участник

    Помощни

    Участник

    Регистрация:
    25.08.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Если кончик отгорает, это, во первых, разово, во вторых, заметно. Если учесть, что такая ситуация с автоматами более 3-х месяцев, проводка догорела бы до щитка, или как минимум отгорела от розетки. Да и тепловизор давно бы засек.
     
  8. Помощни
    Регистрация:
    25.08.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Помощни

    Участник

    Помощни

    Участник

    Регистрация:
    25.08.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Спасибо за конкретику, попробую, по результату сообщу
     
  9. Помощни
    Регистрация:
    25.08.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Помощни

    Участник

    Помощни

    Участник

    Регистрация:
    25.08.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    В том то и дело, что иногда все сразу, иногда-как домино, по очереди. Причем последовательности и время выбивания каждый раз разное- за три месяца контроля я так и не смоготследить даже две одинаковые последовательности.
     
  10. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.834
    Благодарности:
    33.335

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.834
    Благодарности:
    33.335
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Только напряжение выключите вводным автоматом.
    И заодно проинспектируйте как подключены жилы в автоматы. Лучше поставить наконечники и гребенку. И автоматы поставьте на 16 А. Не 32 А, не 25 А - а 16 А. Неважно что их вышибало (32 А то же вышибает)- так будет безопаснее.
    Что этому предшествовало? Что было, что случилось, что делали перед тем как это всё началось?
    Может ремонт, что-то вешали, ремонтировали, сверлили переделывали и т. д.
     
  11. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    @Помощни, Пригласите электрика с мегомметром, пусть проверит изоляцию проводки. Напряжение на мегомметре 1000 В, допустимое. сопр. изоляции не менее 0,5 Мом.
    Отсоедините проводку от АВ, отключите все потребители, лампочки выкрутите (блоки питания подсветки отсоедините), если есть выкл. с подсветкой, также отключите.
    Сначала каждый провод, проводники фазный и нулевой между собой (провод из двух проводников: N-L, трехпроводный: N-PE, N-L, L-PE). Затем все проводники соединяете вместе, за исключением одного. Проверяете изоляцию между одним и кучей проводов, затем к первому добавляете второй и т. д, пока от скрутки не останется один, а к первому присоединятся все остальные.
     
  12. Помощни
    Регистрация:
    25.08.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Помощни

    Участник

    Помощни

    Участник

    Регистрация:
    25.08.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Началось все с того, что стала греться розетка водонагревателя в старой проводке из-эа ослабшего контакта. Она выбила автоматы первый раз. Затем розетку замнили, а автоматы начало выбивать все чаще. Эту розетку позднее при смене проводки еще раз меняли.
     
  13. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.334
    Благодарности:
    9.873

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.334
    Благодарности:
    9.873
    Адрес:
    Пермь
    Выключите ВСЕ автоматы - проверьте, что НИГДЕ нет питания. Включите ОДИН - проверьте, что питание есть только в его зоне ответственности. Так поочередно повторите с остальными.
    Потому что не должно выбивать ВСЕ автоматы или ПООЧЕРЕДНО, если линии после автоматов независимые.
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Присоединяюсь к предыдущим ораторам - электрика выгнать пинками, проводку переделать нормально. Увы, но это будет существенно дороже, чем в прошлый раз, потому что ВВНнг 3х2,5 стоит дороже, чем ПВС.
    И работа нормального электрика дороже, чем этого...
    2. Если уж так хочется скроить, то брать мегомметр и проверять кабель. У меня была такая история - по непонятной причине выбивало один из автоматов. Иногда. Без видимых причин. Час работы по разборке коробок, и кусок кабеля с сопротивлением изоляции 30 кОм нашелся. Заменили, больше проблем не было.
     
  15. Luddit
    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    301

    Luddit

    Живу здесь

    Luddit

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Москва
    А дальше тот кусок кабеля ковыряли на предмет что да почему?