1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sam63leo
    Регистрация:
    11.10.23
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    15

    Sam63leo

    Живу здесь

    Sam63leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.23
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    15
    Это у вас левый датчик протока. У меня с ним тоже выдавало Е8. Купил поставил v39_2 и все стало норм. Фото датчика во вложении
     

    Вложения:

    • IMG_20231017_185146.jpg
  2. Sam63leo
    Регистрация:
    11.10.23
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    15

    Sam63leo

    Живу здесь

    Sam63leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.23
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    15
    Все мы человек 50 в числе тех счастливчиков у кого мерцают дампочки и ждем призрачный волшебный программатор. Очень сомневаюсь в его существовании и что на плате предусмотрено гдездо для перепрошивки
     
  3. hixxer
    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    8

    hixxer

    Участник

    hixxer

    Участник

    Регистрация:
    24.10.23
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    8
    Один из участников форума рассказал мне сегодня, что общался с одним из сервисных центров и узнал от них, что программаторов в РФ два... Я, к сожалению, не догадался уточнить для какого именно котла. :faq:
     
  4. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    206

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Москва
    Поясните, переключаете с чего на ТП, с контура радиаторов? Скорость на насосе какую выставили?
    С 5 контурами (~300м.п. d12мм внутренний) справляется на ура и потянет еще столько же железно (вывод на основе расходомеров).
     
    Последнее редактирование: 25.10.23
  5. ValeriiSh
    Регистрация:
    25.10.23
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    ValeriiSh

    Участник

    ValeriiSh

    Участник

    Регистрация:
    25.10.23
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    А можно ссылочку на датчик? На моём 3/4. И 2 проводка.
    Все, что нашел с 3мя проводами.
     
  6. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    206

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Москва
    Термекс, ожидать ли (когда?) обратную связь по выявленной проблеме?
     
  7. Vital_Z
    Регистрация:
    15.10.22
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    23

    Vital_Z

    Живу здесь

    Vital_Z

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.22
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    23
  8. ValeriiSh
    Регистрация:
    25.10.23
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    ValeriiSh

    Участник

    ValeriiSh

    Участник

    Регистрация:
    25.10.23
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Посмотрел. У меня в котле стоит v39. Вроде штатный...
    Но, попробую поменять на v39_2.
    У них вроде одинаковый сигнал на выходе: откр. или закр.
     
  9. mdmitriev
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mdmitriev

    Участник

    mdmitriev

    Участник

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Геленджик
    Вот и 3я ветка за эти дни сломалась...
     
  10. mdmitriev
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mdmitriev

    Участник

    mdmitriev

    Участник

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Геленджик
    Я про режим, да дня три он прожил в моей конфигурации и внезапно тоже решил сдохнуть. Вот теперь думаю, прежде чем новый ставить в чем причина может быть.
     
  11. Vital_Z
    Регистрация:
    15.10.22
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    23

    Vital_Z

    Живу здесь

    Vital_Z

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.22
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    23
    ТЭНы такие качественные. В чем ещё может быть причина? А цена на них ломовая. В половину стоимости котла выходит.
     
  12. ivanovvaleks
    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    131

    ivanovvaleks

    Живу здесь

    ivanovvaleks

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Закрываю краны на теплый пол, открываю на "байпас" так называемый), всё запускается, работает. Перекрываю "байпас", открываю краны на теплый пол, насос сразу показывает расход 0,0 л/мин и через 5 сек. отключается.
     
  13. Sam63leo
    Регистрация:
    11.10.23
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    15

    Sam63leo

    Живу здесь

    Sam63leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.23
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    15
    А может быть не перекрывать байпас. Пусть будет открытым. У вас на теплых полах есть своя насосная группа? Если есть то насос возьмет себе в полы сколько надо.
    У меня на втором этаже радиаторы и первый радиатор самый маленький на 4 секции в гардеробной. Специально поставили его и на нем нет термоголовки. Проток через него всегда есть. Своего рода байпас сделали.
     
  14. ivanovvaleks
    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    131

    ivanovvaleks

    Живу здесь

    ivanovvaleks

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может) Я как понимаю мне теперь надо в другую ветку идти (по теплым полам), т. к. котел исправен и работает.
    Как понимаю у меня где то в полах воздух, вчера кучу видео пересмотрел по этому поводу.
    Поеду его (воздух) выгонять) из теплых полов, а то уже минус на улице однако, тепло в дом запускать надо!
     
  15. ivanovvaleks
    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    131

    ivanovvaleks

    Живу здесь

    ivanovvaleks

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скорость третья стоит.
     
Статус темы:
Закрыта.