    Всём добрый вечер. И так..продолжаю свою историю. Ну что могу сказать? Да всё оказалось проще простого... Сам виноват, но и с котлом таким первый раз имею дело.
    Распишу для будущих, вдруг кому потом пригодится
    После работы прилетел домой, температура уже была не "комельфо" в доме. Отключил симистор, не помогло. Снял плату, пред целый. Прозвонил всё компоненты, тоже целое. Заодно посмотрел на схемотехника платы, всё элементарное. В итоге прозванивая, фаза приходит, а дальше нету на реле. Дошёл до защитных термостатов, а они не звонятся. Хотя я их первым делом смотрел, правда пытался нажать пальцем. В итоге они сработали. Удалось нажать их отвёрткой и с хорошим усилием.

    Попутно выяснилось почему котёл не запускался сразу. Насос стоял на первой скорости и датчик протока его не видел. А когда затопил твердотопливный, то включил другой насос. И это поспособствовало котлу увидеть скорость потока и он запустился.

    ЗЫ: свет не моргает ☺
     
  2. Dipoz
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Dipoz

    Участник

    Dipoz

    Участник

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Я ТТ и электро сразу паралельно подключил, через хлопушки, на первой скорости орсо тянул до включения насоса ТТ, дальше-Е8, На 2-й скорости орсо работает без косяков,(кроме шума насоса) независимо от скорости и нагрузки на безшумном альфа 2 ТТ котла.
     
  3. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843
    Адрес:
    Москва
    Почему сработали термопредохранители критического перегрева теплоносителя выяснили.
    Прекрасно, но хотелось бы прояснить ситуацию и с "пляшущими" герцами.
    P. S.
    На будущее.
    Лично бы мой организм, по завершении отопительного сезона преобразовал последовательное подключение твердотопа и электрокотла в паралельное. Ибо не исключена ситуация когда теплоноситель с ТТК покажется термопредохранителям кометы "слишком" горячим. И они опять "подло" обесточат электрокотел в самый неподходящий момент.

    И еще один вопрос.
    По ходу движения теплоносителя к радиаторам в какой последовательности расположены котлы?
     
    Последнее редактирование: 22.02.24
  4. Dipoz
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Dipoz

    Участник

    Dipoz

    Участник

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Поделитесь способом измерений Гц, а то измеряю вольтаж да амперы)
     

    Вложения:

    • Изображение WhatsApp 2024-01-18 в 22.16.16_bdd0e85b.jpg
  5. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843
    Адрес:
    Москва
    Девайсов контролирующих частоту сетевой синусоиды на текущий момент вагон и маленькая тележка.
    Например в свое время, лет эдак пяток назад, заказал на алике вот такое добро.
    Power Monitop_01.png
    Стоили копейки.

    Пара этих девайсов прописавшихся в электрощитке.
    Power Monitop_02.png
    Красная стрелка - частота.

    Также способны отслеживать:
    • напряжение;
    • ток;
    • желтая стрелка - а-ля косинус фи;
    • зеленая стрелка - мгновенная мощность (на нижнем котловом девайсе подсказывает, что на момент фотканья ТЭНы молчали, а циркуляционный насос кушал примерно 42Вт);
    • голубая стрелка - аналог электросчетчика (кВт*часы употребленные котлом в текущем отопительном сезоне).
     
  6. Dipoz
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Dipoz

    Участник

    Dipoz

    Участник

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Так и до космического корабля дойдем) Проще есть варианты? Здесь и сейчас померить? про частоту и проблеммы с ней первый раз слышу, проблем нет, или врод-бы нет) просто интересно.
     
    Последнее редактирование: 22.02.24
  7. stkifa
    Регистрация:
    09.02.21
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    103

    stkifa

    Живу здесь

    stkifa

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.21
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Санкт Петербург
    А зачем Вам оно? Тем более все работает. Сейчас не так много приборов которым нужна стабильная частота. Да и сложно представить что может произойти чтобы частота изменилась.
     
  8. Dipoz
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Dipoz

    Участник

    Dipoz

    Участник

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Читайте внимательней! Проблем нет, просто интересно, какими подручными можно измерить
    !
     
  9. stkifa
    Регистрация:
    09.02.21
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    103

    stkifa

    Живу здесь

    stkifa

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.21
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Санкт Петербург
    А счётчик какой? На многих можно посмотреть...
     
  10. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843
    Адрес:
    Москва
    Частоту сетевой синусоиды, по большому счету, контролировать нет смысла. Ибо она стабильна.
    Дело в ином.
    По какой то, пока не выясненной причине, прибор с помощью которого @RybalkaAnton, контролировал частоту и котловые мозги одновременно выдали недостоверную инфу.
    То бишь интересна сама причина из-за которой "взбесились" оба измерителя.
     
    Последнее редактирование: 22.02.24
  11. stkifa
    Регистрация:
    09.02.21
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    103

    stkifa

    Живу здесь

    stkifa

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.21
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Санкт Петербург
    Ну это могли быть только локальные импульсные помехи. Их источник вот вопрос.
     
  12. Dipoz
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Dipoz

    Участник

    Dipoz

    Участник

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Счетчик электронный, марку не помню поставили в сентябре, выпуск 23г. двухтарифный трехфазный, ночь-день. Дата/время/общий расход/ Т-1/Т-2, все что мелькает, но по моему, там нет ни вольтажа не ампер и тем более Гц. Фото есть, вроде не про котлы, если интересно, скину периодичность показаний
     
  13. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843
    Адрес:
    Москва
    Позволю не согласится. Ибо информация лишней не бывает.
    Согласен пока девайсы, например тот же котелок, функционируют штатно - подобная инфа кажется излишней. Но ИМХО, в определенных случаях реальные цифры позволят уйти от гадания на кофейной гуще.
    Как пример:
    • в доме стало холодать;
    • дисплей котла клятвенно уверяет, что девайс работает на полной мощности (задействованны все ТЭНы);
    • организм в панике перебирает всевозможные котловые менюшки;
    • даже в фильтр грубой очистки заглянет, вдруг засрался...

    А все намного проще. Накрылся медным тазом один из ТЭНов, или предположим сработал один из трех термопредохранителей. И тупо не хватает мощи на нанагрев.
    Конечно можно начать "прозванивать" все и вся. Но ведь намного удобнее бросив взгляд на соответствующий девайс тут же адекватно оценить ситуацию.
     
    Последнее редактирование: 22.02.24
  14. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    4.839
    Благодарности:
    1.488

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    4.839
    Благодарности:
    1.488
    Согласен, много электроники в котле в любом случае плохо.
     
  15. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.297
    Благодарности:
    2.843
    Адрес:
    Москва
    В вашем мобильнике, компе, планшете или ином девайсе с помощью которого кропаете здесь тексты - электроники на порядки больше. Но это вас не напрягает ни разу. И призывов перейти на обмен инфой через голубиную почту, берестяные, папирусные, и т. д. писульки от вас не звучат...;)

    ИМХО, электроника электронике рознь. Вернее электронные потроха и схемотехника, созданные и вопхнутые в чрево котла тем или иным производителем.

    Как пример.
    Некто сваял котел где управление ТЭНами доверил "мощным:)" релюшкам. Энное количество времени контакты релюшек продержатся. Потом подгорят и начнутся неприятности...:mad:

    - Меняем электромагнитные релюшки на твердотелки, тем самым решаем проблему надежности силовых ключей.
    - Заменили, а поняв что твердотелки нехило так греются вкорячили последние на радиаторы.
    - Японский телевизор, радиаторы помогают, но стоит еще бы увеличить их площадь.
    - А больше уже некуда, габариты корпуса ограничены.
    - Не беда, пришпандерим кулер - пусть охлаждает...

    А ведь можно пойти иным более изъящным путем.
    Поручить магистрали обратки охлаждать "горячие головы".
    И реальное фото такого импровизированного "обраточного" радиатора.
    Обратка радиатор.png
    Итог - качественное охлаждение при минимальных размерах радиатора.
    Вот и вся разница между той или иной схемотехникой. :|:
     
    Последнее редактирование: 22.02.24
Статус темы: