1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    4.973
    Благодарности:
    1.528

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    4.973
    Благодарности:
    1.528
    Ну, у Вас особый подход, это всем известно. ;)
     
  2. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Не только у меня. ;):)]

    Очень похоже, что и в котле THERMEX Cometa, охлаждение "плавного" симистора производитель так же отдал на откуп обратке (желтая стрелка).
    Котел Термекс комета.png
    Наглядно видно, каким "масипусеньким" радиатором на магистрали обратки, довольствуется сей симистор.

    О "плавном" симисторе сужу по фото из следующего диалога.
    P. S.
    А еще подобный конструктив отбора тепла обраткой, дает повод эффективным манагерам заявить о применении космических технологий. :victory:
    Мол в нашем котле, даже утилизация "паразитного" тепла выделяемого электронными компонентами, происходит супер эффективно (непосредственно греет теплоноситель)...:super:
    .
     
    Последнее редактирование: 24.02.24
  3. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    4.973
    Благодарности:
    1.528

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    4.973
    Благодарности:
    1.528
    Конечно, не так, как у Вас. Но направление мыслей у них правильное. Для Термекса - это вообще удивительно.
     
    Последнее редактирование: 24.02.24
  4. ovsser
    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    ovsser

    Участник

    ovsser

    Участник

    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Или хоть подскажите, нужен там какой-то ремкомплект или еще что-то кроме нового Тена? Встал котел, дом замерзает, а сервисники могут приехать только во вторник. Просто фантастический сервис
     
  5. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    795
    Благодарности:
    249

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    795
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Москва
    После прогрева СО (и дома) обращали внимание на алгоритм поддержки температуры теплоносителя? Есть ли польза от симистора всего на одном 2квт тэне?
     
  6. skarik
    Регистрация:
    15.12.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    18

    skarik

    Живу здесь

    skarik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Питер
    Вы тэны тестером прозвонили?
     
  7. skarik
    Регистрация:
    15.12.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    18

    skarik

    Живу здесь

    skarik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Питер
    Посмотрите на термики, и нажмите на все. Можно с усилеем (их часто перекашивает)
     
  8. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Да есть.
    Кратко.
    Идеальный котел - это девайс "умеющий" работать на мощности равной теплопотерям нашего жилища.

    Дано:
    • имеем 6кВт котел с тремя ТЭНами по 2кВт;
    • допустим, что на текущий момент, наш дом теряет 3кВт тепла;
    • котловым "мозгам" предстоит задействовать в процес нагрева "нужное" количество ТЭНов.
    И пара монологов от котловых "мозгов".

    Монолог 1 (релейный режим):
    - Ага, нам предстоит скомпенсировать 3кВт теплопотерь.
    - Задействуем один ТЭН на 2кВт - мало.
    - Добавляем еще один ТЭН (сумма 4кВт) - много.
    - Японский манитофон, придется работать на "повышенной" моще (4кВт) и тактовать (включаться/ выключаться).

    Монолог 2 (комбинация релейного и плавного режимов):
    - Ага, нам предстоит скомпенсировать 3кВт теплопотерь.
    - Задействуем один ТЭН на 2кВт - мало.
    - Добавляем еще один ТЭН (сумма 4кВт) - много.
    - Ага, попросим симистор второго ТЭНа поработать "плавно", на половинной мощности (1кВт).
    - 2кВт + 1кВт = 3кВт - то, что доктор прописал.

    P. S.
    Предваряя закономерный вопрос:
    Мол а почему бы да не вкорячить под "плавный" симистор приличную мощу?
    Например все 6кВт одним ТЭНом?
    Ведь он, симистор, "отщипнет" от 6кВт сколько, сколько надо.
    Да отщипнет, только создаст при этом море помех.
    Соседи недовольны:mad:, программер с волшебной коробочкой задерживается...:(
     
    Последнее редактирование: 25.02.24
  9. stkifa
    Регистрация:
    09.02.21
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    105

    stkifa

    Живу здесь

    stkifa

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.21
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Санкт Петербург
    Если бы ещё перекос фаз скомпенсировать ...
     
  10. ovsser
    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    ovsser

    Участник

    ovsser

    Участник

    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Да, прозвонил, более того, вчера ночью полез менять, все хорошо заработало. Перегорел тен так, что вода сверху пошла. Сегодня новая беда- котел держит температуру 55-58 градусов, даже если выставил на минимум. Проработал часов 15, в доме жарко, временно его отключил, решил включить- ошибка Е09, температуру показал 100 градусов. Отключил питание, котел остыл, в доме 23 градуса, НО теперь никаких ошибок не показывает, просто не запускается циркуляция и нагрев. В чем может быть дело? Что за волшебный котел?
    ТП термекс может тут дать совет что делать?
     
  11. ovsser
    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    ovsser

    Участник

    ovsser

    Участник

    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Котел включается, через 3 секунды щелчок, потом еще щелчок через несколько секунд, после этого раньше котел заводился, а здесь тишина, ничего не происходит, проток -0, температура 0. Вот сижу и думаю как дом оставить в таком состоянии
     
    Последнее редактирование: 25.02.24
  12. ovsser
    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    ovsser

    Участник

    ovsser

    Участник

    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Контур ГВС аналогично не запускается.
     
  13. ovsser
    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    ovsser

    Участник

    ovsser

    Участник

    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    На плате должен 1 диод гореть?
     

    Вложения:

    • IMG_8052.jpeg
    • IMG_8053.jpeg
  14. ovsser
    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    ovsser

    Участник

    ovsser

    Участник

    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Что такое термики и где они находятся?
     
  15. skarik
    Регистрация:
    15.12.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    18

    skarik

    Живу здесь

    skarik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Питер
    У меня скиф. У вас если судить по фото должен быть справа от блока тэнов. Маленькие черные коробочки. По центру пимпочка. Её вдавить.
     